Diskusjonsforum => Elektro & Belysning => Emne startet av: Tstens på juni 28, 2023, 08:06:44

Tittel: kabel diameter
Skrevet av: Tstensjuni 28, 2023, 08:06:44
Hei skal til å bytte tak på hytta og i den forbindelse flytter jeg mine 4 stk 305w paneler opp i et tre i stedet . Bedre solforhold og vertikalt . Men kablingen blir da ca 20-25 meter i stedet for 3 meter som nå . Har vel 6mm2 kabler nå . Bør jeg gå opp til 10mm2 for mindre tap ? Panelene  er seriekoblet og gir vel ca 160 volt . I tilegg så har jeg et Honda EU 70 som backup . Det leverer ca 3,5 KWh når det lades for fullt . Bruker nå en sjøteleding på 2,5mm2 m lengde på ca 20 meter fra boden og inn . Er jo omtrent 16 A . Litt urolig for varmgang egentlig . Leverer dette i 15-20 min før det dabber av . Vurderer å grave ned et trekkerør m 4mm2 kabling . Er dette bra nok dim ?
Mvh
Terje
Tittel: Sv: kabel diameter
Skrevet av: StefanPaljuni 28, 2023, 11:09:54
Litt usikker på beregningen her men,
Finnes en kalkulator her: https://www.hyttetorget.no/kabelkalkulator
Den gir svar minimum 6mm2 (beregnet med 4stk 300W paneler i serie).
Som jeg forstår det så er det beregnet med 1% tap