Hei!
Har koblet opp en Victron Energy Multiplus i en hytte og inverteren fungerer helt kanon. Men jeg sliter med å få til charger-funksjonen i den. Har 229V fra aggregatet inn på Multiplusen, men av en eller annen grunn vil den ikke koble over til å bruke denne spenningen. Det skjer heller ingenting når jeg setter inverteren til "charger only". I brukerveiledningen er det kun to punkter når det kommer til feilsøking på dette problemet. Det ene er at spenningen fra aggregatet ikke er innenfor rammen som Multiplusen tillater (mener på at det var 185 Vac til 265 Vac), men spenningen jeg har er innenfor. Punkt 2 var å resette 16A sikringen som er innebygd, noe jeg også har gjort uten hell.
Noen som har erfaringer med dette?
Dette kan være flere ting.
Det første jeg ville forsøke er slå på "Weak AC Input" på Multiplus'n.
Hvordan programmerer du inverteren?
Har ikke gjort noen ting med programmering så alt er fabrikkinnstilt fra leverandør. Syns det var lite veiledning i brukermanualen til å gjøre noen endringer. Må jeg ha software og koble til en PC for å endre innstillingen for "Weak AC input"?
Hvis ikke weak AC som Røilern anbefaler fungerer kan du forsøke å disable UPS funksjon.
I tillegg bør du vente et par minutter før du gir opp. Det hender min Victron bruker lang tid på å starte laderen.
Yes har litt erfaring med dette. Har riktignok en større multiplus men du kan jo forsøke det jeg prøvde. Hadde samme problem med et mindre aggregat mens jeg ventet på å få satt opp mitt tec 29. Prøvde de innstillingene som er nevnt uten at det hjalp. Det jeg måtte gjøre var å sette på en ekstra last på aggregatet (jeg brukte en arbeidslampe) mens jeg ladet, da funka det. Den økte lasten øker turtallet på aggregatet og det virket som om multiplussen derfor slo over på lading.
Det står en del nyttig info i dokumentet "What to do when a MultiPlus does not accept generator power":
https://www.victronenergy.com/upload/documents/FAQ-What-to-do-when-a-MultiPlus-does-not-accept-generator-power-EN.pdf (https://www.victronenergy.com/upload/documents/FAQ-What-to-do-when-a-MultiPlus-does-not-accept-generator-power-EN.pdf)
Takk for gode svar!
Har en del ting jeg kan prøve nå. Supert! :)
Jeg har akkurat samme enhet og har denne koblet sammen med Dometic Tec29.
Min generelle erfaring med Victron Mulitplus er : vær tålmodig! Det hender at ting tar veldig lang tid. eksempelvis tiden fra start av aggregat til laderen "kicker inn".
Jeg anbefaler å kjøpe kabel tilkobling slik at du kan programmere den via pc. Da har du mye større kontroll og bedre oversikt over alle parametere ( Det er faktisk en del)
En annen ting som er viktig å sjekke, er at det ikke har sneket seg inn en jordfeil hos deg.
Det kan være så enkelt som at det ligger en skjøteledning i gresset med litt fuktighet. Det skapte jordfeil hos meg en gang som forårsaket at aggregatet ikke ga strøm til inverteren
.
Hei!
Har så og si samme inverter og vurderer TEC29.
Vurderte lenge eu30is, men den har slik jeg forstår det ikke autochoke.
Har Tec29 autochoke? evt andre mekanismer som gjør det overflødig? Planlegger å bytte ut mitt eu20i med tec29 med autonom start fra inverteren.
Tec29 har auto choke, og er veldig godt egnet for fjernstart og autonom drift.
Automatikken i styringspanelet sørger for at den prøver på nytt hvis den ikke starter på første forsøk.
En veldig nyttig (og nødvendig )funksjon på kalde vinterdager.
Victron har en egen funksjon for å starte aggregatet ,eksempelvis ved lav batterispenning