Hei.
Har nå anskaffet formodentlig alle komponenter jeg trenger.
Har En multiplus-II 48v, samt en Cerbo GX. Har også en Diesel generator med start/stop via 2 ledninger (ledninger sammen- PÅ - ledninger fra hverandre AV).
Har stappet disse ledningene inn i Cerbo GX i "Relay I" i port NO -COM.
(portene jeg ble fortalt av selger av ITC aggregat).
Portene tilgjengelig er NO (normaly open) Com (common) NC Normaly closed.
Mistenker jeg har de i feil kontakter?!
Hvordan skal jeg programmere start/stop i VE Config?? Virtual Switch eller Assistant?? Om det er mulig å få programmert dette da?!
Du kan ikke programmere Cerbo rele med VEConfigure. Du må inn i remote console på Cerbo og velge Generator Start/stopp som funksjon på rele 1. Da får du ett nytt valg under innstillinger hvor du kan velge når generator skal starte.
ah..takk for tips. .. nå virker den :)
Ser remote consol cerbo har litt andre instillinger enn via VEconfigure. Funksjon for generator i VEconfig skal da ikke benyttes i det hele tatt?
Ønsker jo at det også skal starte om belastningen er stor over en gitt tid, som er en funksjon i VEconfig,- men ikke i cerbo consol.
VEConfigure er kun for å konfigurere enheter koblet til VE.Bus. I ditt tilfelle Multiplus.
Noen av innstillingene til Multiplus kan du endre i Remote Console også men ikke motsatt.