Har en Multiplus 48/5000 med lithium batteripakke. Når jeg slår på denne så blinker "low battery" selv om batteriet er fullt og den får ~50 volt i følge ccgx'en.
Hva er galt, og hvor kan jeg få justert dette?
Hvor mange celler har du i serie? 14? I såfall er jo 50V 3,57V/celle. Godt mulig Multiplusen er programmert til å slå seg av på det.. Men du kan jo i såfall justere den lenger ned, over 3,5V/celle er jo noe unødvendig høy spenning å kutte strømmen på..
Du må inn i innstillingene under «inverter» og sjekke hvilken spenning som ligger på «low DC shut down» og «low DC prealarm» Og legge inn riktige verdier hvis disse er gale.
Jeg bruker verktøyet «VeConfig» til dette. Om det også kan gjøres direkte fra Ccgx'en, vet jeg ikke.