Tittel: Hvor stor sikring mellom panel og regulator?
Skrevet av: joddmaugust 11, 2015, 13:06:53
Hei,

Jeg lurer på hvor stor sikring jeg må ha mellom batteri og regulator, og panelg og regulator?

Steca PR2020 regulator
2x150W panel
230 Ah AGM batteri

Takk på forhånd!
Tittel: Sv: Hvor stor sikring mellom panel og regulator?
Skrevet av: strolleraugust 11, 2015, 13:43:14
25A sikring skulle vel være passelig her.
Tittel: Sv: Hvor stor sikring mellom panel og regulator?
Skrevet av: joddmaugust 11, 2015, 22:04:10
Sitat fra: stroller på august 11, 2015, 13:43:14
25A sikring skulle vel være passelig her.

Takk for svar!  :)

Hvordan fant du det ut? Så vet man det til en ev. annen gang
Tittel: Sv: Hvor stor sikring mellom panel og regulator?
Skrevet av: Røilernaugust 11, 2015, 22:11:06
Watt / volt = Amp

300 / 18V (sjekk hva panelet leverer) = 17A(is)
Tittel: Sv: Hvor stor sikring mellom panel og regulator?
Skrevet av: strolleraugust 12, 2015, 06:21:44
Mellom regulator og batteri: Regulatoren har autoutkopling ved belastning over 20A. Sikringen vil kun fungere som et kortsluttningsvern og forutsatt at du har minst 6 kvadrat kabel, så er 25A passelig og den vil ikke slå ut før "sikringen" i regulatoren.

Samme gjelder for så vidt mellom panel og regulator, men om du ønsker det er det ingen ting i veien for å sette på en mindre sikring.