byggehytte.no

Diskusjonsforum => Elektro & Belysning => Emne startet av: ivarw på mars 05, 2018, 14:23:13

Tittel: TSMPPT60 - ikke kontakt
Skrevet av: ivarwmars 05, 2018, 14:23:13
Har en Morningstar Tristar MPPT 60 som laderegulatur på hytta.

Den er koblet til mobilrouter og satt opp slik at jeg kan lese ladedata på CCGX lokalt eller via VRM. Har også en Rapberry Pi3 stående der som jeg kan koble til eksternt og dermed komme inn på lokalnettet når jeg ikke er der.

For noen dager siden sluttet TSMPPTen å levere data til CCGX. Er ikke på nytta nå, og sjekket via ekstern styring av RPIen. I nettleseren på denne får jeg heller ikke opp noen data fra TSMPPTen. Jeg kan se at enheten eksisterer på nettverket, og konstaterer også at den later til å lade batteriene som den skal.

Noen som kan ha en formening om hva som kan være i veien her? 
Tittel: Sv: TSMPPT60 - ikke kontakt
Skrevet av: OSmars 05, 2018, 15:42:34
Jeg har hatt samme problem et par ganger og da var det nettverksdelen i TS-MPPT som hadde hengt seg. Jeg fikk til å resette den via MSView. Det er et eget valg når du velger Properties på TS-MPPT (se bilde nedenfor). Du kan forsøke det men det krever at du har åpnet porten til Modbus (default 502) i ruteren.

Du kan også prøve å resette TS-modulen i CCGX hvis det er den du bruker.

Tittel: Sv: TSMPPT60 - ikke kontakt
Skrevet av: ivarwmars 05, 2018, 22:00:22
Takk for det. Har åpnet 502 i router og forsøkt å nå den med MSview eksternt uten å lykkes. Får heller ikke kontakt med den fra en Rpi på innsiden.
Får prøve å kutte strømmen til den neste gang jeg er der så den får restartet.
Er det noe med at man må kutte koblingen til paneler før man kobler den fra batteriene?
Powered by SMFPacks Ads Manager Mod