Hei
Har vurdert å investere i Victron MultiPlus C 12/2000/80-30 men lurer på om noen har erfaring med denne og lading med honda eu 20. Honda aggregatet blir vel litt lite til å kunne utnytte ladinga fullt ut med 80A. Tenker hvor mye må man redusere ladinga med?
Har i dag en victron 30A lader , men kunne tenke meg å få ladet batteribanken fortere opp. Noen synspunkter, erfaringer?
Tittel: Sv: Honda eu 20 i kombinasjon med victron multiplus
Skrevet av: Hyttesolmars 06, 2021, 10:35:35
Det skal nok gå helt fint med full effekt på ladingen. Honda EU20i klarer 1600W kontinuerlig, 2000W peak.

Ved lading vil du bruke: 12V * 80A = 960W. Eller hvis man tar med litt worst case numre: 14.4V * 80A / 0.9 (effektivitet) = 1280W. Da har du fortsatt litt marginer å gå på.

Jeg kjører Honda EU20i på min Multiplus II 48/3000 35-32 og det går helt fint, og har satt begrensning på strømtrekk fra aggregatet på 7-8A. Har ingen problemer med det til vanlig bruk, men hvis jeg starter en sagen så hender det at multiplus kobler ut aggregatet, og deretter kobler inn igjen etter 8-10 sek. Kan da kanskje være hensiktsmessig å sette ned ladingen ned mer og ha litt marginer å gå på. Men sagen starter, og TV og alt fungerer videre uavbrutt.
Tittel: Sv: Honda eu 20 i kombinasjon med victron multiplus
Skrevet av: Røilernmars 06, 2021, 19:35:57
Sitat fra: Hyttesol på mars 06, 2021, 10:35:35
Ved lading vil du bruke: 12V * 80A = 960W. Eller hvis man tar med litt worst case numre: 14.4V * 80A / 0.9 (effektivitet) = 1280W. Da har du fortsatt litt marginer å gå på.

Min erfaring er at disse Victron Multiplus'ene kun lader med max A ved nominell spenning (12V i dette tilfelle), med en gang spenningen stiger så synker strømmen. Mao denne Multiplus'en vil ikke belaste aggregatet med mer enn 1Kw
Tittel: Sv: Honda eu 20 i kombinasjon med victron multiplus
Skrevet av: Skillenesmars 07, 2021, 07:49:39
Ok da vil dette jo fungere bra :) Når aggregatet går er det det som forsyner hytta med strøm i tillegg til lading eller hentes strømmen fra inverterdelen?
Tittel: Sv: Honda eu 20 i kombinasjon med victron multiplus
Skrevet av: Røilernmars 07, 2021, 09:15:33
Det er aggregatet som leverer strømmen. Bruker du mer strøm enn det som ledig, vil Multiplus'en redusere ladingen så lenge dette høye forbruket foregår.

Bruker du mer enn aggregatet kan levere og du har slått på "Power assist" så vil Multiplus'en levere det som mangler
Tittel: Sv: Honda eu 20 i kombinasjon med victron multiplus
Skrevet av: etsvendsmars 07, 2021, 17:24:19
Vi har akkurat dette oppsettet og det fungerer veldig fint. Jeg mener jeg har satt A limit på 6,5A fra aggregat og power assist.
Når jeg steker vafler reduserer lader til 30A bår termostat på jernet slår inn. Lade på fullt er ikke noe problem for EU20.