byggehytte.no

Diskusjonsforum => Elektro & Belysning => Emne startet av: andy på mars 20, 2023, 10:17:17

Tittel: Lurt å legge 12 volt som skjultanlegg?
Skrevet av: andymars 20, 2023, 10:17:17
Hei.
Skal pusse opp ei hytte på fjellet, som jeg etter hvert skal ha solcelleanlegg på. Er det lurt å legge K-rør i vegger og tak for kabeltrekking for 12V kabler slik som en gjør på 230V?
De hyttene jeg har vært på med solceller så har det vært åpent/utenpåliggende kabler, men kan hende det er fordi de er lagt lenge etter hytta er bygd.

Hva sier reglene og erfaringen omkring dette?
Hvis jeg ikke legger nok skjulte kontakter, kan man legge ut en åpen kabel til utenpåliggende kontakt fra en veggboks?
Er det egne veggbokser og kontakter til 12 V?
Tittel: Sv: Lurt å legge 12 volt som skjultanlegg?
Skrevet av: haskibrmars 20, 2023, 10:48:47
Kan legge skjult anlegg akkurat som for 230V, bokser og rør er de samme. Det er forskjellige stikkontakter og plugger.
12V har en stor utfordring med at det er utrolig følsomt for spenningstap, så opplegg av kabler bør planlegges nøye. En må tilstrebe korte kabelstrekk. Allikevel må en ofte legge veldig grove kabler og må da ha rør deretter.
Tittel: Sv: Lurt å legge 12 volt som skjultanlegg?
Skrevet av: Ygnastølenmars 20, 2023, 11:53:29
Mitt råd er å legge opp 230 V opplegg i hytta. Og kjøpe deg en 12V - 230 V inverter som du bruker, hele 230 V opplegget blir billigere, bedre og standard som kan brukes mot alt av 230V.
Tittel: Sv: Lurt å legge 12 volt som skjultanlegg?
Skrevet av: StefanPalmars 20, 2023, 13:56:38
Vi har lagt inn både 12V og 220V.
Har for 12V brukt 6mm2 kabler i 20mm el-rør med stabilisator for å ha samme V ut i systemet uansett batteristatus.
Bruker 12V på alle lys, Gass forbrenningstoalett og 12V TV.
Har en egen inverter (800W) til 220V kjøleskap som står på fra April-November.
Vår inverter er en Victron på 5KW (tomgangsstrøm 30W som blir ca 720W/døgn).
Fordelen er at vi kan slå av inverteren som trekker mye strøm
(om den skal være så stor at hele hytten kan kjøres på 220V).
Tittel: Sv: Lurt å legge 12 volt som skjultanlegg?
Skrevet av: Hyttesolmars 20, 2023, 21:09:27
Husk også at maks tillatt strømtrekk blir lavere når kabler legges i rør i vegg enn når det er utenpåliggende. Jeg antar at det er de samme reglene og tabellene man følger som for 230V. Men det kan være det blir mindre relevant siden man kanskje må opp i enda større tverrsnitt for å unngå spenningstap i seg selv.

Jeg er også litt der at jeg ville vurdert å heller bygge 230V med inverter hvis planen likevel er å trekke til flere rom osv. Den ekstra investeringen i inverter og batteri kan fort spare seg inn igjen på at man får brukt standard 230V materiell som er rimeligere. Store kabler er dyre.

12V er vel egentlig mest egnet for små anlegg der lastene er i umiddelbar nærhet til batteriene, og man ellers bare skal ha en liten lampe eller 2.
Tittel: Sv: Lurt å legge 12 volt som skjultanlegg?
Skrevet av: Automatikermars 21, 2023, 12:12:49
Legg rør. Bokser er de samme, bruk gjerne 20mm rør til 12v. (Det er ikke alle bokser som tar 20mm). Legg også opp noen egene rør og bokser til 230v. Hvis du vil gå på ren 230v etter hvert bruker du alt til det. Jeg bruker alt lys, mobil og tv på 12v. Da sparer jeg egetforbruke på inverter store deler av døgnet.  Det er egene kontakter for 12v slik at du ikke kan blande, de har tykk og tynn pinne for polaritet.
Powered by SMFPacks Ads Manager Mod