byggehytte.no

Diskusjonsforum => Elektro & Belysning => Emne startet av: MortenF på november 06, 2018, 17:23:53

Tittel: Victron Venus og REC BMS
Skrevet av: MortenFnovember 06, 2018, 17:23:53
Jeg tester for tiden et nytt oppsett med 48 V batteri med REC BMS, Multiplus 48/5000/70, SmartSolar MPPT 250/60 og en Venus GX for å overvåke det hele. Jeg har koblet REC BMS til Venus med CAN og terminert i andre porten på Venus (orginal kabel). Problemet er at Venus ikke finner REC BMS i settings under battery monitor. De valgene jeg har er Automatic/ Multiplus/ No battery monitor.
Venus har versjon 2.20, BMS er Victron CCGX supported.
Har noen et tips?
Tittel: Sv: Victron Venus og REC BMS
Skrevet av: Røilernnovember 06, 2018, 18:06:57
Imponerende løsning - gratulerer

Hva sier REC folket om dette? Har de ikke en ferdig konfigurering mot Victron?

Tittel: Sv: Victron Venus og REC BMS
Skrevet av: MortenFnovember 06, 2018, 19:00:34
I følge manual for REC BMS:

Color Control settings:
Update CCGX to 2.11 or higher.
Connect Color Control GX (CCGX) with other devices (MPPT, Multis). Open Settings menu and select System setup. Change:
- Battery monitor to REC BMS in CAN-bus.
In Settings menu select Services, CAN-bus profile and click on VE.Can & CAN-bus BMS (250 kbit/s).
CCGX settings are automatically saved when you change it. Grid set point is not fixed value and can be modified for user needs.

Likevel kommer den ikke opp som et valg. Jeg går ut fra at CCGX og Venus GX har de samme menyene.
Jeg får kontakte REC i morgen.
Tittel: Sv: Victron Venus og REC BMS
Skrevet av: Knertennovember 06, 2018, 21:45:18
Jeg har selv en Rec BMS knyttet opp mot min SMA Inverter
Har hatt noen små problemer med kommunikasjon og fw til BMS
Hver gang har Tine hos Rec BMS fikset dette kjappt, lykke til.
Tittel: Sv: Victron Venus og REC BMS
Skrevet av: OSnovember 07, 2018, 08:52:01
For at REC BMS skal komme opp som et valg må bitrate rate være rett. Forsøk å endre den til 250 kbit/s først.

Tittel: Sv: Victron Venus og REC BMS
Skrevet av: jkirkebonovember 07, 2018, 10:40:36
Sitat fra: OS på november 07, 2018, 08:52:01
For at REC BMS skal komme opp som et valg må bitrate rate være rett. Forsøk å endre den til 250 kbit/s først.

REC kjører vel 500kbit/s?
Tittel: Sv: Victron Venus og REC BMS
Skrevet av: MortenFnovember 07, 2018, 11:15:38
Venus har kun ett valg (250 kbit) og det er også det det står i REC sin manual.
Tittel: Sv: Victron Venus og REC BMS
Skrevet av: OSnovember 07, 2018, 11:25:02
Sitat fra: jkirkebo på november 07, 2018, 10:40:36
Sitat fra: OS på november 07, 2018, 08:52:01
For at REC BMS skal komme opp som et valg må bitrate rate være rett. Forsøk å endre den til 250 kbit/s først.

REC kjører vel 500kbit/s?
Det tår 250 kbit/s i utdraget fra user manual ovenfor. Sjekket også med en jeg kjenner og han bruker 250 kbit/s
Tittel: Sv: Victron Venus og REC BMS
Skrevet av: jkirkebonovember 07, 2018, 13:23:25
Sitat fra: OS på november 07, 2018, 11:25:02
Sitat fra: jkirkebo på november 07, 2018, 10:40:36
Sitat fra: OS på november 07, 2018, 08:52:01
For at REC BMS skal komme opp som et valg må bitrate rate være rett. Forsøk å endre den til 250 kbit/s først.

REC kjører vel 500kbit/s?
Jeg står 250 kbit/s i utdraget fra user manual ovenfor. Sjekket også med en jeg kjenner og han bruker 250 kbit/s


Ok, da må det være en annen type BMS enn min REC SI. For i manualen til den står det tydelig "bit rate: 500kbit/s".
Tittel: Sv: Victron Venus og REC BMS
Skrevet av: MortenFnovember 08, 2018, 07:07:19
CAN-kabelen som ble levert sammen med BMS er feilkoblet. Nå har jeg laget ny kabel som skal testes i kveld.
Tittel: Sv: Victron Venus og REC BMS
Skrevet av: MortenFnovember 08, 2018, 15:27:11
Da ble alt meget bedre. Med riktig kabel virker alt som det skal. Takk allikevel for gode tips.
Tittel: Sv: Victron Venus og REC BMS
Skrevet av: TurboJensjanuar 31, 2019, 12:36:38
Her har eg funne riktig plass,

Kva innstilling har du på inverteren din? Eg har REC BMS victron kompatibel, Color Control og Multi 24/5000/120 og slit med ladestyringa.

I Color Control kan eg lese ut parameter frå BMS om ex. "Charging current limit" og "Max charge voltage" så kommunikasjonen mellom BMS og Victron utstyret er åpenbart i orden.

Problemet er at når BMS skal balansere cellene så feilar det, pga. overlading frå inverteren og det endar med feilmelding på høg spenning (på enkeltcelle).
Tittel: Sv: Victron Venus og REC BMS
Skrevet av: Offpistfebruar 01, 2019, 19:29:01
Høres ut som om noe ikke er satt opp riktig.
Jeg kan titte på det om du gir meg tilgang på Color controll og aller helst også REC BMS via en PC via Teamviewer.

Har satt opp 2 systemer med Victron og REC BMS og det ble en del fintuning men nå fungerer det helt strøkent.
Tittel: Sv: Victron Venus og REC BMS
Skrevet av: TurboJensfebruar 01, 2019, 20:33:18
Om du vil det så skal du såklart få tilgang, kan sette opp pc med teamviewer med tilgang til både BMS og inverter samt CCGX, den er allerede online så den er lett å få tak i.

Send meg en SMS for å avtale tidspunkt og epostadresse så eg kan invitere deg til VRM portalen  ;D 91185065
Powered by SMFPacks Ads Manager Mod