Ser Victron battery-protect har en klemme merket remote. Denne er normalt lasket, dvs ligger lukket. Lurer på om denne kobler ut battery-protect hvis man løsner denne lasken, dvs kan brukes som av/på hvis man monterer en bryter. Manualen er ikke helt klar på dette punktet (for meg). Egentlig ser det slik ut, men det nevnes ikke med et ord hverken hos Sparelys eller Farco at denne kan fungere som en hovedbryter.
https://www.farco.no/file/standardmappe-uni/manual-battery-protect-12v-24v-65-a-100-a-220-a-en-nl-fr-se-de-pt-es-it.pdf
Ja, den har en fjernbryter.
Rart den ikke blir markedsført som mulig hovedbryter. Det vil jo være ekstra fordel at man slipper å kjøpe inn en kraftig egen hovedbryter, også siden Victon ikke har egen bryter på sine regulatorer. I tillegg kan jo denne bryte lasten fra en kraftig inverter.
De aller fleste produkter fra Victron har mulighet for tilsvarende fjernstyring.
Men den er ikke å sammenligne med en mekanisk strømbryter da denne vil ha et lite strømforbruk uansett om den er av eller på (0,6-1,5mA)
Battery protect er ikke laget for å ta strøm i begge retninger. Så egner seg ikke spesielt bra som hovedbryter. Må eventuelt ha to stk.
Kjenner ikke produktet så kan ikke uttale meg om det. Men det er ikke alle ting som bryter strøm som er ment for/godkjent å brukes som "betjeningsbryter" selv om den har muligheten til å utføre jobben. Så du må nesten lese manualen hva victron sier om det.
Man kan f.eks. ikke bruke en automatsikring som en fast løsning for å skru av og på et apparat. Det er kun ved unntak/service at man skal legge ut sikringen, og apparatet må ha en egen egnet bryter til normal betjening hvis det skal være bryter på det.
Nå viser det seg at battery protect uansett bort, da den ikke kan kobles sammen med Victron inverter. Da lurer jeg på hva dere som har store anlegg bruker som av/på bryter? Jeg har Victron Multiplus C 2000/80 og den legger inn med et alvorlig smell når man kobler til, grunnet stor kondensator. Det er ikke mange brytere eller automater som takler slikt i lengden vil jeg tro, det er jo rene sveisegnisten.
En del av dere kobler muligens sjelden eller aldri ut anlegget, men jeg skal ikke ha kontinuerlig drift av utstyr og kan ikke ha en inverter med stort egetforbruk gående, så er avhengig av å bryte kretsen etter hvert besøk.
Det smellet er ikke noe særlig, nei. Det lager jo tydelige merker der metallet først kommer i kontakt. Er det nødvendig med en bryter som kobler ut hele multiplusen da? Det er ikke bare bryteren som får seg en smell, men også inngangen på selve multiplusen. Selv om den sikkert tåler det sånn sporadisk så kan det jo slite på den i lengden.
Når jeg reiser og ikke skal ha noen 230V laster som står på, så lar jeg den være tilkoblet hele tiden, og bruker den vanlige av/på-bryteren på selve multiplusen. Da står kondensatorene ladet hele tiden så man slipper det smellet, men all elektronikken er jo av, slik at det maks blir et lite parasittisk strømtrekk. Men ikke mer enn det panelene klarer å holde også gjennom mørkeste årstid. Men det kommer vel litt an på hvor store panel du har.
Hvis jeg av en eller annen grunn må koble fra MP, så kobler jeg kabelskoen bort fra ANL-sikringen.
Jeg bruker den i lenken nedenfor i 250A utgave. Det smeller ikke når jeg bruker den.
http://www.midnitesolar.com/productPhoto.php?product_ID=202&productCatName=Breakers&productCat_ID=16&sortOrder=15&act=p (http://www.midnitesolar.com/productPhoto.php?product_ID=202&productCatName=Breakers&productCat_ID=16&sortOrder=15&act=p)
Jeg kjøpte den ferdig montert i et hendig sikringsskap som også har plass til 5 enpol DC automatsikringer:
http://www.midnitesolar.com/productPhoto.php?product_ID=76&productCatName=Mini%20%20DC%20Disconnect&productCat_ID=8&sortOrder=5&act=p (http://www.midnitesolar.com/productPhoto.php?product_ID=76&productCatName=Mini%20%20DC%20Disconnect&productCat_ID=8&sortOrder=5&act=p)
Takk for innspill. Har nå målt inverteren avslått og det er nok riktig at strømtrekket er neglisjerbart, så den blir stående innkoblet, men avslått. Forbruket forøvrig er veldig lite, kjøleskap som slås av og noen få lampepunkter som slåss av, så av/på funksjonen på battery-protect vil kun dreie seg om en sikkerhet hvis en lampe skulle vært glemt.
Ender da opp med en vanlig bryter for inverteren, som erstatning for den latterlig lille venderen som Victron har utstyrt denne med (trenger normalt bare av/på inverter), samt en tilsvarende bryter som går til battery-protect. Ingen av de vil få noen last å snakke om.
Kan ikke se noe galt i å ikke bryte 2 polet, det er snakk om et 12 volt anlegg med oversiktlig og forholdsvis nøktern størrelse.