Diskusjonsforum => Elektro & Belysning => Emne startet av: kjetil_kj på april 02, 2021, 20:50:29

Tittel: 6kvadrat kabel, antall amp?
Skrevet av: kjetil_kjapril 02, 2021, 20:50:29
Hei

Jeg hjelper en slektning nå i påsken med grunnarbeid og støp til ett anneks. Han har allerede kjøpt inn kabel som skal legges fra inntaksskap og ut til anneks.

Kabelen er en 1 fas (2 strømførende ledere) på 6 kvadrat. Det er en jordkabel. Lengde ca 80 meter.   

Jeg er ikke elektrikker, så skulle gjerne fått beregnet maksimalt strømtrekk og sikringsstørrelse, med hensyn til spenningsfall, temperaturøkning i kabelen og ikmin kortslutningsstrøm. Etter hva jeg klarer å finne av informasjon så har man spenningstap på 5% ved 25amp strøm. Det er vel vanlig med 32amp på 6kvadrat, men lengden er utfordringen her.

For ordens skyld; det skal brukes elektrikker, men vi skulle hatt svar nå i påska om vi kan legge inn kabelen, eller om vi må kjøpe grovere kabel.



Tittel: Sv: 6kvadrat kabel, antall amp?
Skrevet av: Jgytterdal@gmail.comapril 03, 2021, 05:24:55
Jeg vil si at du er akkurat innenfor.
Du vil ha drøyt 5% spenningsfall.
Det er viktig at du ikke allerede har en del spenningsfall der du tar ut strømmen.
Bare tenk hvis du teoretisk har 210v  og får spenningsfall oppå det igjen.
Da har du plutselig 5,6% spenningsfall, og er nede på 200v.
Du måle spenningen på uttaket. Der du kobler på det lange strekket. Har du 230v der burde det gå greit.
Jeg er ikke elektriker for orden skyld.
Tittel: Sv: 6kvadrat kabel, antall amp?
Skrevet av: elektrikernapril 03, 2021, 08:37:06
Vi mangler viktige opplysninger mht. foranliggende nett. Hva er nettsystemet og hva snakker vi om kortsluttningsstrømmene ved leveringspunktet? Er kabelen dobbeltisolert? Hva tenker du angående jordfeilvern?
Mitt råd: konferer med elektrikern som skal tilkoble dette. Han kan gjøre en kvalifisert vurdering.
Med de opplysningene du hittil har kommet med vil jeg anbefale å ikke legge kabelen men få tak i en tykke og dobbeltisolert en.
Men som sagt, jeg vet for lite om installasjonen og forventet bruk.
Tittel: Sv: 6kvadrat kabel, antall amp?
Skrevet av: kjetil_kjapril 03, 2021, 12:02:02
Forranliggende nett er ett standard hus (IT) nett med 3x50A vern med ca 10 meter stigeledning 3x16kvadrat frem til sikringsskap og måler.

Kabelen er dobbelisolert, lederne i senter, kledd med noe hvit isolasjon, så ligger jordingen åpent mot ytterisolasjonen. L+N leder er hel kobber. 

Når den var kjøpt inn var dette beregnet til å holde i massevis, men det har ballet litt på seg, det skal stekeovn, induksjonstopp, varmekabler, vvb og kloakkpumpe...

Blir nok å få dette beregnet av elektrofirma.
Tittel: Sv: 6kvadrat kabel, antall amp?
Skrevet av: ivarwmai 09, 2021, 22:38:22
Et oppfølgingsspørsmål til denne:

Jeg skal grave ned og trekke en jordkabel som går fra et Honda EU70 på kontakt 1 (se vedlagt bilde). Denne skal kunne levere 230V 30A. Strekket fra boden og inn på hytta frem til Multiplus (48/5000) blir på ca. 25 m.

Ser det finnes ulike typer jordkabel, (PFSE, PFXE) med ulike spesifikasjoner med tanke på kabeltverrsnitt og skjerming.

1. Hvilken kabelspesifikasjon bør jeg velge?
2. Vil det være en grei løsning å montere et støpsel i koblingsboksen inne i hytta, av type CEE 32A. Kobling herfra inn i overspenningsvern, ev. jordfeilautomat og videre til MP?
Tittel: Sv: 6kvadrat kabel, antall amp?
Skrevet av: elektrikernmai 12, 2021, 21:12:13
Det spørs hva du legger i ordet "støpsel". Hadde du skrevet apparatinntak så ville jeg sagt ja.
Jeg tenker helst en gummikabel fra aggregatet, overgang til jordkabel PFSP 2X6+J  og gravd ned PFSP kabelen. PFXP er topp kabel hvis målet er at den skal være dobbeltisolert men det er ikke noe tema her. Gå for PFSP. Det er jordkabel beregnet for direkte nedgraving.
Tittel: Sv: 6kvadrat kabel, antall amp?
Skrevet av: ivarwmai 15, 2021, 15:30:16
Takk for svar. Hvilket tverrsnitt bør det være på lederne? Det er ca. 25 m strekk og kursen vil ha 32A?
Tittel: Sv: 6kvadrat kabel, antall amp?
Skrevet av: Røilernmai 15, 2021, 17:12:27
Jeg lader hytta fra bilen over 80m gummikabel, 2,5mm2 (hvis jeg ikke husker feil, men bare på 10-11A. Jeg har 10V spenningsfall, dette har jeg løst ved å justere opp inverteren i bilen til 240V

Jeg ville tro at din 6mm2 kabel er innenfor - Multiplusen din greier vel uansett ikke å belaste aggregatet med så mye mer enn noe over 20A? Eller har du planer om å "max'e" det hele ved å kjøre stekeovnen samtidig?
Tittel: Sv: 6kvadrat kabel, antall amp?
Skrevet av: ivarwmai 15, 2021, 20:33:56
Multiplusen har blitt til en 48V/5000. Kursen på Hondaen er 32A. Makser nok det mtp. kabeldimesjon. Blir nok 6-10 mm3.
Tittel: Sv: 6kvadrat kabel, antall amp?
Skrevet av: Røilernmai 15, 2021, 21:21:31
Victron 48V/5000W lader med max 70A

70A * 48 V = 3360W (når batteriet øker i spenning reduseres A)

3360W / 230V = 15A

15A + effekttap = <20A