byggehytte.no

Diskusjonsforum => Energi & Varme => Emne startet av: perg på januar 02, 2017, 12:56:37

Tittel: Cami røykrør
Skrevet av: pergjanuar 02, 2017, 12:56:37
Har nå fraktet Camien opp på hytta og skal installere den.

Hva har dere andre gjort som har koblet røykrør inn på pipa ?

Støpe fleksibelt røykrør rett inn i pipa eller pakning rundt et metallrør som man gjør med en normal pipegjennomføring.
Og fins det en mørtel som man ikke trenger å vente flere dager for å herde før man begynner å fyre. Tross alt vinter i dette landet nå....
Tittel: Sv: Cami røykrør
Skrevet av: Ygnastølenjanuar 02, 2017, 17:39:00
Hei

Jeg støpte det fleksible røykrør som var med rett inn i pipa med Heidi mørtel beregnet for dette.
Det fikk jeg pusset fint, og det herdet fort.
Fyrte opp Cami dagen etter.
Tittel: Sv: Cami røykrør
Skrevet av: Røilernjanuar 02, 2017, 19:10:41
Jeg har den løsningen som fremgår av installasjonsveilednigen. Installasjonen er over 15 år gammel og viser ingen tegn på å eldes. Jeg bruker ovnen mye og brenner ca 400L diesel hvert år.

Installasjon til røykkanal:

Ved installasjon i pipen skal røykgassene føres inn i en fri røykkanal.
Ved installasjon i røykkanal er det ikke nødvendig med luftinntak
utenifra fordi det kontinuerlige lufttrekket hindrer tilbakeslag av lukt fra
brennkammaren når varmeren ikke er i drift. Dersom avtrekket er
svakt eller det foreligger risiko for svakt avtrekk, skal brennluften tas
utenfor rommet f.eks. under gulvet, se bilde E-5b. Om brennluften tas
under gulvet, må ventilasjonen sjekkes nøye. Stor luftfuktighet i
brennluften fører til dårlig funksjon. Luftinntaket skal beskyttes ved
behov, slik at det ikke kommer skrap inn i varmeren.
1. For gjennomføring av røykgassene lages et Ø 50 mm stort hull i
den ildfaste stein- eller tegelsteinpipen (H-4). Dersom
gjennomføringsflaten er av brennbart materiale eller det finnes
slikt materiale i nærheten, skal isoleringen (G-15) brukes i
gjennomførings-hullet. I dette tilfellet skal hullet for pipetilkopling
ha en diameter på Ø 120 mm.


Tittel: Sv: Cami røykrør
Skrevet av: pergjanuar 03, 2017, 08:11:27
Ok da følger jeg samme prinsipp og støper det rett inn i pipa.
Tittel: Sv: Cami røykrør
Skrevet av: pergjanuar 10, 2017, 09:05:59
Et lite oppfølgingspørsmål....vil ovnskitt kunne brukes for å tette rundt røret etter å ha boret hull for det ?
Finner det vanskelig å få mørtel noe særlig langt inn rundt røret, men en tube med ovnskitt burde fungere bedre.

Synspunkter ?
Tittel: Sv: Cami røykrør
Skrevet av: Ygnastølenjanuar 10, 2017, 17:26:54
Tja, hvor stor ble hullet ditt? Jeg gjorde dette i tegl, så det ble "god" plass til ildfast mørtel.
Er det trangt burde det fungere med ovnskitt.
Smør utenpå røret og vri det inn, det er det første jeg tenker og ha gjort ;D

/Kurt
Tittel: Sv: Cami røykrør
Skrevet av: pergjanuar 10, 2017, 19:57:30
Har ikke boret hull enda, satser på å gjøre det neste gang jeg skal opp.
Får ta med litt ildfast mørtel i tillegg for sikkerhets skyld så får vi se hvor flink jeg er til å bore i teglstein  ;D
Tittel: Sv: Cami røykrør
Skrevet av: Ygnastølenjanuar 10, 2017, 22:21:25
Jeg brukte en 8mm lang murbor, merket opp en diam på 70-80mm.
Borret så mange hull rundt og kakket og slo løs mellom hullene.
Da ble det en fin fuge med mørtel rundt det hele:-)

Lykke til:-)

/Kurt
Tittel: Sv: Cami røykrør
Skrevet av: OddgeirLjanuar 12, 2017, 13:03:43
Sitat fra: Røilern på januar 02, 2017, 19:10:41
Jeg har den løsningen som fremgår av installasjonsveilednigen. Installasjonen er over 15 år gammel og viser ingen tegn på å eldes. Jeg bruker ovnen mye og brenner ca 400L diesel hvert år.

Installasjon til røykkanal:

Ved installasjon i pipen skal røykgassene føres inn i en fri røykkanal.
Ved installasjon i røykkanal er det ikke nødvendig med luftinntak
utenifra fordi det kontinuerlige lufttrekket hindrer tilbakeslag av lukt fra
brennkammaren når varmeren ikke er i drift. Dersom avtrekket er
svakt eller det foreligger risiko for svakt avtrekk, skal brennluften tas
utenfor rommet f.eks. under gulvet, se bilde E-5b. Om brennluften tas
under gulvet, må ventilasjonen sjekkes nøye. Stor luftfuktighet i
brennluften fører til dårlig funksjon. Luftinntaket skal beskyttes ved
behov, slik at det ikke kommer skrap inn i varmeren.
1. For gjennomføring av røykgassene lages et Ø 50 mm stort hull i
den ildfaste stein- eller tegelsteinpipen (H-4). Dersom
gjennomføringsflaten er av brennbart materiale eller det finnes
slikt materiale i nærheten, skal isoleringen (G-15) brukes i
gjennomførings-hullet. I dette tilfellet skal hullet for pipetilkopling
ha en diameter på Ø 120 mm.





Kan cami m550 fyres med diesel? Har kjøpt en brukt m550, men ikke fått den enda. Det er lettere å få tak i diesel om dagen enn parafin. Vet du hvor man får tak i ekstra pumpe for brenneren? Eventuelt hva slags merke det er om den kan bestilles andre steder?
Tittel: Sv: Cami røykrør
Skrevet av: Røilernjanuar 12, 2017, 22:10:21
Jeg har fyrt med diesel i 15 år med gode erfaringer.

Hvorfor skal du ha en ekstra pumpe, den varer jo evig.  Det er ikke noe vanlig pumpe.
Tittel: Sv: Cami røykrør
Skrevet av: OddgeirLjanuar 13, 2017, 10:57:06
Sitat fra: Røilern på januar 12, 2017, 22:10:21
Jeg har fyrt med diesel i 15 år med gode erfaringer.

Hvorfor skal du ha en ekstra pumpen, den varer jo evig.  Det er ikke noe vanlig pumpe.


Pumpen trengte visst service sa selger, eventuelt byttes ut. Mottar brenneren i slutten av måneden så da får jeg gå over den selv først.
Tittel: Sv: Cami røykrør
Skrevet av: Ygnastølenjanuar 13, 2017, 12:36:49
Som Røilern har sagt tidligere så kan Terje hos Vision Engros, Oslo kontaktes ang deler og service av Cami. Har selv vært hos ham, trivelig, rask og til rett pris ;D

/Kurt
Tittel: Sv: Cami røykrør
Skrevet av: OddgeirLjanuar 13, 2017, 15:12:50
Takker :)
Tittel: Sv: Cami røykrør
Skrevet av: pergfebruar 13, 2017, 09:41:37
Så var endelig Camien koblet til pipa, måtte bore meg gjennom teglsteins brannmur før jeg kom inn til pipa. Ble et 30 cm langt hull.
Kjøpte fiber tettemasse for å tette rundt røret og det fungerte helt utmerket, mye lettere enn å prøve å støpe røret fast og massen ble helt hard til dagen etter.
Skal visstnok være mer fleksibel enn støp.
Testet ovnen ved å la den gå hele natten og da hadde jeg ca 17 grader i kjøkkenet når jeg sto opp og da hadde ovnen bare stått på 2.
Den hadde heller ikke belastet batteriene mye for før jeg dro fra hytta søndag ettermiddag hadde solcellene ladet batteriene helt opp igjen.
Dessverre virket ikke fjernstyringen av Camien så her må det sjekkes litt mer hva som kan være feil.
Tittel: Sv: Cami røykrør
Skrevet av: Ygnastølenfebruar 13, 2017, 10:34:11
Flott med oppkobling og røyk rør. Når alt er oppe og går vil du bli veldig fornøyd.
Kommer alltid opp til varm og tørr hytte, deilig:-)
De to gutta mine kaller Cami ovnen for "Kompisen".... de husker godt hvordan det var å komme opp i - 15 C, bare peis varme og timene foran den i varmedresser:-)

/Kurt
Powered by SMFPacks Ads Manager Mod