På hytta har eg nå satt opp ei vindmølle i tillegg til solceller. Lurte litt på kva andre har gjort eller kva ein bør gjer for å sikre seg mot overspenning/lynskade.
I brukarmanualen står det at ein bør sørge for god jording av masta til vindmølla. I tillegg bør ein koble minuspolen på batteriet til jord.
Men kunne ein i tillegg kobla eit overspenningsvern på kabelen, særleg den som kjem frå vindmølla?
Har de tankar om dette?
Jeg har satt opp vindmølle på ei høy mast, 8-9m aluminium.
Denne har jeg Bardunert med stålvaiere ned til bakken, og disse vil også fungere som jording mot lynnedslag.
Har ikke koblet på overspenningvern, da disse transientene som lynet skaper er så raske at et overspenningvern ikke vil gi beskyttelse
Vil eit lyn då ta knekken på batteripakken trur du?
Har du kobla minus på batteriet til jord?
Eg ligg litt dumt til. Stor åpen slette med 6 meter høg mast i stål.
Har lagt kobbertråd heilt opp i toppen av masta og ut i jorda/myra ved sida av.
Veit elles ikkje om det kan vera ein fordel, men det går 2 høgspentlinjer 300 meter frå hytta. Mulig dei kan fungere som lynavledere?
I praksis er minus jordet via et jordspyd som er koblet til jord på aggregatet samt et jordspyd for utjevning nærmere hytta.
Om noe vil jeg anbefale å drive ned et eller flere jordspyd for å sikre god jord forbindelse
Ville tenkt over jordingsveiene i hele anlegget. Solid jordelektrode nær masta og alt annet, f.eks. aggregat jordet hit. Ideen er at et lynnedslag i masta bør finne jord fortest mulig og ikke løpe rundt i jordingssystemet på jakt etter jordingselektrode.
En annen sak er at lyn er uforutsige greier. Får du en skikkelig treffer blir mye ødelagt.
Jeg ville også satt på overspenningsvern.
Du kan installere et overspenningsvern/lynavleder beregnet på solcellesystem. Jeg har en sånn i mitt system:
http://www.midnitesolar.com/products.php?productCat_ID=23 (http://www.midnitesolar.com/products.php?productCat_ID=23)