byggehytte.no

Diskusjonsforum => Elektro & Belysning => Emne startet av: kjetil_kj på august 11, 2020, 00:47:36

Tittel: Oppgradering av Solcelleanlegg.
Skrevet av: kjetil_kjaugust 11, 2020, 00:47:36
Hei.

Skal oppgradere solcelleanlegget på ei sommerhytte på fjellet. Idag sitter det ett gammelt Sunwind 80 watt anlegg fra slutten av 90`. Det har nå blitt for lite, etter oppgradering av hytta.. 

Av forbrukere er det:

-220V kjøleskap A++, ratet til 11w, men det bruker en del mer det første døgnet.
-Hydrofor 12v vannpumpe. Maks trekk er 140watt.
-kjøkkenventilator 220v. 300 watt på maks, men brukes på steg 1. (100watt)
-Ellers er det vanlig LED belysning
-lading av mobiler
-En liten TV.

Sesong er mai - oktober, stort sett helgebruk, men ønsker å dimensjonere slik at det holder en 4-5 døgn.

Daglig forbruk ligger nok rundt 800-900 wh, men ønsker å dimensjonere for ca 1kwh. 

Neste år blir det å bygge om det meste til 220V, da det er litt greiere med lamper osv.

Tenkte kanskje en pakke med:

-victron 1200w/50 amp inv/lader  (eller kanskje 1600w modellen?)
-2x 300 -360 watt solceller mono. Hvilke? Skal veggmonteres.
-2x 350 amp agm fra sparelys. Gode batteri?
-MPPT regulator, hvilken ?

Vil dette holde til å drifte behovet i 4-5 døgn uten ekstra lading?

Noen innspill rundt valg av inverter? Er det mer fornuftig å velge f.eks 1500w sinus inverter fra hyttetorget? Den har bare 0,4amp -5watt- egetforbruk. ? 

Setter pris på innspill og anbefalinger. Er ganske grønn på dette.  :o

Har ett Honda EU10 til ekstralading ved behov.
Tittel: Sv: Oppgradering av Solcelleanlegg.
Skrevet av: Ygnastølenaugust 11, 2020, 04:15:41
Hei

Det er nok lurt å sette opp et energi regnskap, finnes et fint xls ark her inne som "Røilern" har laget.
Hva du skal velg av produkter og merke er vel litt kostnad betinget, men Victron er veldig bra og er brukt av mange her inne på forumet.

AGM 350Ah fra Sparelys er veldig gode batteri, har de selv.
Tittel: Sv: Oppgradering av Solcelleanlegg.
Skrevet av: kjetil_kjaugust 11, 2020, 04:39:25
800-900wh /døgn er ca forbruk idag, men ønsker å dimensjonere for minimum 1kwh.

Er de svarte monopanelene til sparelys bra?
Tittel: Sv: Oppgradering av Solcelleanlegg.
Skrevet av: StefanPalaugust 11, 2020, 06:48:30
Hvis du oppgraderer systemet og senere skal kjøre på 220V så anbefaler jeg å minst gå for 24V system. Minsker antall A og krav til tykkelse på kabler. Da trenger du og en omformer til 12V.

Har ikke erfaring med de solcellepanelene. Men effektiviteten på panelene avgjør størrelse i forhold til effekten.

Jeg har selv hatt 350Ah batteriene fra Sparelys i 4år, De har fungert bra.
Men nå har jeg oppgradert til Lithium (elbil batterier) fra Alternativ Energi. Med AMG batterier kan du ikke oppgradere og kjøpe til flere batterier hvis du senere får behov for mer strøm.

Med 2 stk 350Ah så skal du få ut 4,2KWh ved 50% belastning på batteriet så da er du dimensjonert til teoretisk ca 4 dager uten sol (med forutsetting at ditt forbruk da er 1KWh/døgn).

Regner med at 11W på kjøleskapet er per time som da gir 264Wh/døgn.

Du bør tenke på at man og har tap i alle ledd og reelt forbruk gjerne blir høyere en beregnet...
Tittel: Sv: Oppgradering av Solcelleanlegg.
Skrevet av: Ygnastølenaugust 11, 2020, 06:55:47
Hei

Min erfaring er at "mye vil ha mer", så når du får 220V inn i hytta, vil forbruke bli høyere en forventet etterhvert ;D
Tittel: Sv: Oppgradering av Solcelleanlegg.
Skrevet av: EspenEaugust 11, 2020, 09:17:23
Jeg har i utgangspunktet omtrent det samme grunnleggende energibehovet, men dimensjonerte for noe mere. Endte opp med en 24V 7,1 kWh batteripakke fra Alternativ Energi, 3x315w paneler og Victron laderegulator og inverter. Anlegget har vært i bruk noen måneder og har så langt levert bra. Gårsdagens forbruk er i hovedsak erstattet før lunsj og anlegget går stort sett i "float" frem til kvelden. Kjøleskap A++ Logic fra Elkjøp står på kontinuerlig, det brukes ellers lysrør på kjøkken, kjøkkenventilator, lampelys og støvsuger 
Tittel: Sv: Oppgradering av Solcelleanlegg.
Skrevet av: Jgytterdal@gmail.comaugust 11, 2020, 09:40:50
Farco har bra priser på 350w mono paneler nå til 1950,- pr stk
De er ganske store 1950x1000mm ca tror jeg.
Har 3 stk slike installert i et av mine panel sløyfer.

Anbefaler en mppt regulator eksempelvis Victron SmartSolar MPPT 150/ 35, laderegulator. Da har du litt å gå på.

Når det gjelder inverter vil mye ofte ha mer.
Kjøp litt større en det du har behov for akkurat nå (hvis budsjett tillater selvf!)
Multiplus både inverter og lader, og da kan du jo benytte aggregatet.
Du bør velge 24v, pga redusert strøm i kabler og mindre kabeltverrsnitt.
En annen viktig årsak er også at 24v er mere robust ift spenningsfall på batterisiden ved stor belastning.
Trenger ikke å bli særlig dyrere.
Husk også at laderegulatoren for solpaneler generelt sett tåler dobbelt så mye i 24v Vs 12v = penger spart.
Det som kommer i tillegg ved 24v oppsett er en 24v dc-12v dc konverter.
Har man tenkt på å installere en Wallas eller Cami ovn bør denne omformeren tåle minst 150w

Lykke til!
Tittel: Sv: Oppgradering av Solcelleanlegg.
Skrevet av: kjetil_kjaugust 13, 2020, 06:07:32
Takker for alle svar.

Etter litt mere måling får jeg ikke plass til mere enn 2x 300watt.

Er victron smart solar 100/50 en bra regulator?
Tittel: Sv: Oppgradering av Solcelleanlegg.
Skrevet av: Ygnastølenaugust 13, 2020, 06:13:55
Hei

Ja, Victron Smart Solar er veldig bra ;D
Tittel: Sv: Oppgradering av Solcelleanlegg.
Skrevet av: kjetil_kjaugust 15, 2020, 01:24:20
Da ble det bestilt :

2x300w svarte panel
Smartsolar 100/50
Multiplus 1200/50
Veggfeste, kabling og sikringer til DC systemet. 

Så får man håpe man blir fornøyd.  :)
Tittel: Sv: Oppgradering av Solcelleanlegg.
Skrevet av: Jutulhaugenaugust 17, 2020, 12:44:33
Det kommer nok til å fungere fint, men du må nok påse å lade før avreise nov-jan. Da er ladingen fra solen helt minimal, spesielt ved overskyet. Overskyet i desember er noe annet enn i juni! Nå lader den fort 15-20A midt på dagen i regnvær mens tallet er nært 0 i de mørkeste mnd.

Har har brukt hytta nå i et drøyt år og har dobbelt opp sammenlignet med deg og det har fungert smertefritt. 4x300w og 4x350Ah agm fra Sparelys, 2000W inverter som leverer 220V til hele hytta, bortsett fra 12V til Wallas og Jets.
Har et døgnforbruk på +-1kwt, høyest om vinteren. Om vinteren er lys største forbruker, inverteren om sommeren.

Edit: Ser at du baserer deg på sesong mai-okt

Tittel: Sv: Oppgradering av Solcelleanlegg.
Skrevet av: kjetil_kjaugust 18, 2020, 02:51:12
Hvilken produksjon ligger du på om sommeren? Gjennomsnitt?
Av tabeller jeg finner bør man kunne forvente rundt 2kwt i snitt gjennom sesongen med 600w paneler.

Hvordan anbefaler dere å klargjøre batteriene til å stå gjennom vinteren? Koble fra alle forbrukere og la de være tilkoblet regulator for vedlikeholdslading? Det er dere vi har gjort med dagens anlegg.
Tittel: Sv: Oppgradering av Solcelleanlegg.
Skrevet av: Arctic1827august 18, 2020, 04:27:21
Monterte MPPT regulator i fjor sommer.  Leste av denne ila vinteren, det var absolutt ingen lading i nov-des og januar, selv om jeg holdt panelene stort sett snøfri.  Har nå montert brytere på alt til/ fra regulatoren, batteri, paneler og forbruk slik at alt kan frakobles enkelt. 
Planlegger å koble alt fra batteriene med unntak av batterilader slik at jeg kan lade litt med aggregat i mørketida. AGM batteriene har 1-2% selvutladning pr mnd, og slipper da egenforbruket til regulatoren. Hytta er i Nord-Norge.
Tittel: Sv: Oppgradering av Solcelleanlegg.
Skrevet av: Jutulhaugenaugust 18, 2020, 12:19:15
Sitat fra: kjetil_kj på august 18, 2020, 02:51:12
Hvilken produksjon ligger du på om sommeren? Gjennomsnitt?
Av tabeller jeg finner bør man kunne forvente rundt 2kwt i snitt gjennom sesongen med 600w paneler.

Vanskelig å si, batteriene er gjerne fulle i 0900-1000 tiden, så da stopper jo produksjonen stort sett opp. Vi anta jeg kanskje kan få ut drøye 4kwt på en klar dag (litt usikker her?). Panelene står sørvendt uten hindringer.
Tittel: Sv: Oppgradering av Solcelleanlegg.
Skrevet av: jkirkeboaugust 18, 2020, 19:11:20
Sitat fra: Jutulhaugen på august 18, 2020, 12:19:15
Sitat fra: kjetil_kj på august 18, 2020, 02:51:12
Hvilken produksjon ligger du på om sommeren? Gjennomsnitt?
Av tabeller jeg finner bør man kunne forvente rundt 2kwt i snitt gjennom sesongen med 600w paneler.

Vanskelig å si, batteriene er gjerne fulle i 0900-1000 tiden, så da stopper jo produksjonen stort sett opp. Vi anta jeg kanskje kan få ut drøye 4kwt på en klar dag (litt usikker her?). Panelene står sørvendt uten hindringer.

Du burde nok klare det doble midt på sommeren. Jeg har 5,8kWp og får ut inntil 40kWh per dag i mai til juli. Nå i midten av august er jeg nede i ca. 33kWh per dag maks.
Tittel: Sv: Oppgradering av Solcelleanlegg.
Skrevet av: steinisaugust 19, 2020, 07:30:24
Finnes det en plass i VRM hvor man kan se yield (kWh) over en gitt periode?

Har Solar Charger Summary, men den viser kun idag og igår.

Tittel: Sv: Oppgradering av Solcelleanlegg.
Skrevet av: StefanPalaugust 19, 2020, 10:18:49
Det er litt interessant å se hva andre får ut av sine solcelleanlegg.

Men det er litt vanskelig å måle ettersom man ikke tar ut all produksjon når batteriene er ladet opp.

Men jeg har 1500W solceller installert (1000W mot sør og 500W mot vest) på vegg.
Så vinkelen er ikke optimal for sommer, men da har jeg uansett nok produksjon.
Hytten ligger litt nord før Bergen ved kusten.

Jeg får ut maks 7kWh på en dag (mai-aug) og ligger i snitt opp mot 4kWh per dag.

I desember 2019 når solen omtrent ikke var fremme så hadde jeg maks 0,5kWh (snitt 0,1kWh), desember 2018 maks 1,2kWh (snitt 0,15kWh) per dag

Fra januar/februar var maks på 2,5kWh (snitt 0,25/0,5kWh) per dag (snitt 2018 0,35/0,75kWh).

Så man får store variasjoner beroende på været...
Tittel: Sv: Oppgradering av Solcelleanlegg.
Skrevet av: Røilernaugust 19, 2020, 20:57:11
Sitat fra: steinis på august 19, 2020, 07:30:24
Finnes det en plass i VRM hvor man kan se yield (kWh) over en gitt periode?


Dette får du på første side du kommer til i VRM

Tittel: Sv: Oppgradering av Solcelleanlegg.
Skrevet av: kjetil_kjseptember 23, 2020, 14:22:30
Vel anlegget ble montert i slutten av august og det har fungert knirkefritt, har plenty kapasitet. Det ble ikke kjøpt batterier fra sparelys, da vi skulle bytte ut noen 3åt gamle nødbatterier på jobb. Bruker nå 3x225Ah Sønnak heavy duty batterier. Ikke optimale, men det er nok kapasitet for oss. 

Stenger ned hytta i oktober, og da blir det ikke åpnet før ca i mai. Pga snøforholdene må vi ta inn de 2x300watt panelene. Vurderer å ha det 80watts panelet montert i høyden for vedlikeholdslading gjennom vinteren. Vil ett slikt panel klare å holde en 675Ah batteripakke fulladet gjennom vinteren? Det er ikke noe forbruk, annet enn til mppt regulatoren.
Tittel: Sv: Oppgradering av Solcelleanlegg.
Skrevet av: Ygnastølenseptember 23, 2020, 18:46:51
Hei

80 watt er ikke stort, og det er kanskje gamelt også?
Hva med å montere et av de 300W i høyden?

Mulig 80W holder også, mppt har jo ikke stort av eget forbruk vil jeg anta?
Tittel: Sv: Oppgradering av Solcelleanlegg.
Skrevet av: kjetil_kjseptember 23, 2020, 18:56:46
Hmm, må se litt på det. Utfordrende at det ikke er mulig å komme til for å kontrollere utenom sesong.
Tittel: Sv: Oppgradering av Solcelleanlegg.
Skrevet av: Ygnastølenseptember 23, 2020, 20:49:57
Hvor har du hytte?
Om det er litt "sør" er det litt andrledes enn Finmark for å si det slik ;D
Tittel: Sv: Oppgradering av Solcelleanlegg.
Skrevet av: kjetil_kjseptember 24, 2020, 01:36:41
Sunndalsfjella, Møre og Romsdal
Tittel: Sv: Oppgradering av Solcelleanlegg.
Skrevet av: StefanPalseptember 24, 2020, 06:58:58
Som jeg ser det så trenger du følgende ladning for å holde batteriet full ladet.
Laderegulator med egenforbruk 0,01A -> ca 7Ah per måned
Ved egen utladning batteri 2% per måned (avhenger av batteri og temp) gir ved en batteribank på 675Ah ca 13,5Ah per måned. Så det vil gi et teoretisk behov av ca 20Ah ladning per måned for å holde batteribanken full ladet.

Jeg ser at jeg i Bergen i januar 2020 i snitt fikk ut ca 0,014Ah/døgn/installert W som gir 0,4Ah/måned/W som da gir et behov for 50W paneler. Så teoretisk skal et 80W panel være nok.

Det du må være helt sikker på er at du ikke har et større egenforbruk / egenutladning.
Hvis du kobler ifra batteriene helt så vil du teoretisk tape ca 2% ladning per måned (beroende på batteri og temp) så på 7 måneder vil batteriene da ha ca 85% ladning. 
Tittel: Sv: Oppgradering av Solcelleanlegg.
Skrevet av: Ygnastølenseptember 24, 2020, 07:20:09
Det tryggeste ville vel da være å lade opp til 100% og koble de ifra da ;D

PS; Fin og grei utregning som kan brukes :D
Tittel: Sv: Oppgradering av Solcelleanlegg.
Skrevet av: kjetil_kjoktober 10, 2020, 16:25:09
Var oppe idag å gjorde vinterklart, det står nå 4x225Ah batterier. -900Ah totalt.  Batteritype er ikke førstevalg, men fikk de gratis så da kan man ikke klage.

Flyttet opp ett panel, så vedlikeholdslading gjennom vinteren blir fra ett 300w panel.

Vedlagt bilde av monteringen, jeg har gjort..
Tittel: Sv: Oppgradering av Solcelleanlegg.
Skrevet av: Røilernoktober 10, 2020, 19:48:32
Ryddig!
Powered by SMFPacks Ads Manager Mod