byggehytte.no

Diskusjonsforum => Elektro & Belysning => Emne startet av: StefanPal på april 29, 2019, 16:18:29

Tittel: Victron inverter i IT nett?
Skrevet av: StefanPalapril 29, 2019, 16:18:29
Hei.
Skal oppgradere med en Victron Phoenix 24/5000 inverter på hytten.
Ser i bruksanvisningen at N og chassiset er koblet sammen slik at den fungerer som et TN nett.
Hva skjer hvis jeg bare kobler den inn på hytten som har IT nett og hva er risikoen?

Hva må man eventuelt gjøre?
Har et strøm aggregat innkoblet som leverer på IT nett
Tittel: Sv: Victron inverter i IT nett?
Skrevet av: ThomasRapril 29, 2019, 17:39:08
Du BEHØVER ikke gjøre noe som helst.

Men jeg hadde samme utfordringen, men med en Multiplus (kombinert inverter og lader). TN-nett ved inverterdrift, IT-nett ved aggregatdrift.

Jeg løste det som følger:
I sikringsskapet (som sitter etter både inverter og aggregat) så lasket jeg sammen N (neutral) og PE (jord).
Dermed har jeg TN-nett uavhengig av hva kilden leverer.
Tittel: Sv: Victron inverter i IT nett?
Skrevet av: Jgytterdal@gmail.comapril 29, 2019, 19:46:07
Viktig å etablere god jord forbindelse da.
Ofte ikke nok med et jord spyd.
Jeg har to jord spyd, et nærme generator og et nærme inverter.
Tittel: Sv: Victron inverter i IT nett?
Skrevet av: StefanPalapril 29, 2019, 20:25:50
Ok, takker for hjelpen.
Jeg har 2  jordspett med kobberkabel i myrjord.
Ett ved strøm aggregatet og ett ved sikringsboksen
Så jordingen burde være god nok
Powered by SMFPacks Ads Manager Mod