Hei,
jeg skal legge 70 meter kabel fra 8 stk solcellepaneler. Spenningen er 190v (ca. 2900 watt).
Er det noen som har forslag til hva slags kabel jeg kan legge? Bør vel holde med 4 mm2?
Helst sort kabel. Supert med forslag til hvor jeg kan få kjøpt en slik billig.
Tenkte å legge kabelen i et slisset dreneringsrør.
2900w/190v er 15,2 amp
140meter 4mm2 kobber har ca 0,61ohm
15,2 amp * 0,61ohm er 9,3volt spenningsfall.
15,2amp * 9,3volt er 140w tap.
Du må da gjøre en vurdering på om du synes 140w tap er akseptabelt.
Siden du skal kjøre 190V på den og ha den utendørs og i rør, så vil det sikkert være krav om å bruke en dobbeltisolert kabel. Da enten to single kabler med dobbel ytterkappe, eller én kabel med 2 ledere og ytterkappe.
Min første tanke er en dobbelisolert solarkabel som f.eks. den sparelys har som metervare: https://www.sparelys.no/stromkabel-1x-6mm2-pv1-f-pris-pr-meter Den er bare i 6mm2, ikke 4mm2.
Den tåler ihvertfall utemiljø. Jeg skal ikke gå 100% god for at den kan ligge i utendørs rør, men hør gjerne med dem hva de tenker. Ellers er det å skaffe seg noe fra 230V-verden som tåler å ligge ute.
Når det gjelder tverrsnitt generelt, så vil du få 15A ved maks effekt hvis du har 2900W og 190V. 4mm2 skal i de fleste tilfeller tåle det fint, men avhengig av type kabel, om den ligger i rør, i isolert vegg, og om det trekkes flere strømførende kabler i samme rør så kan det påvirke hvor mye man maks har lov å kjøre på den. 6mm2, da tror jeg du er godt innafor.
Med 140m 4mm2 kobberkabel kommer jeg til 0.6 ohm, som ved 15A gir et spenningstap på 9V (4.7%) og et effekttap på 135W.
140m 6mm2 blir 0.4 ohm og 6V spenningstap, 90W effekttap, og da 3.2% spenningstap.
45W forskjell er ikke mye i det store og hele og har nok liten praktisk betydning. Jeg vet ikke om regelverket sier noe om maksimalt tillatt spenningstap i slike anlegg.
Jeg ser at Automatiker kom meg i forkjøpet her med utregningene :D
Victron har et fint xls ark hvor man også kan sette inn lengde på kabel og kvadrat, man ser de spenningsfall.
Det heter VE-MPPT-Calc, og ligger åpent på Victrons sider.
Formel for beregning av nødvendig kabeltverrsnitt er:
A = (2IϱL) / V
der
A Crossection m2
I Current A
ϱ resistivity Ohm m 2.22E-08 Constant
L length m
V voltage V
V er da spenningstapet
Kilde: omnicalculator.com
Her er en kalkulator, vel nok med AWG mål på kabeltverrsnitt, men den gir innblikk i tap og om det er innafor. Jeg har funnet den ganske nyttig.
https://www.hydrogenappliances.com/wireocpd_ver_1.html
Dette er ikke vanskelig. Det er tre enkle regnestykker.
Ohm=0.0175*lengden/tverrsnitt
Husk at en må regne både lengde for + og-. Lengde i meter, tverrsnitt i mm2 . 0,0175 er konstant for kobber.
Spenningsfall (ohms lov)
U=R*I spenning=ohm*strøm.
Effekt er:
P=U*I, altså watt=spenning*strøm