hei.
Har en Rutland Fm 910 vindgenerator samt 85 W solpanel. Koplet til en Rutland HRDi regulator. 360Ah batteripakke. Er det mulig å kople inn en vanlig lader sammen med solcelleinngangen. Må bruke aggregat da jeg bor i Nordnorge og vi har en lang mørk vinter.
Steinvig
Går fint å koble en batterilader direkte på batteriet som du bruker aggregat strøm til.
Sitat fra: steinvig på mars 03, 2014, 21:25:21
hei.
Har en Rutland Fm 910 vindgenerator samt 85 W solpanel. Koplet til en Rutland HRDi regulator. 360Ah batteripakke. Er det mulig å kople inn en vanlig lader sammen med solcelleinngangen. Må bruke aggregat da jeg bor i Nordnorge og vi har en lang mørk vinter.
Steinvig
Det er ikke noe problem å lade en batteripakke med flere forskellige ladere, gjerne samtidig, men...
Hver enkelt laderegulator må være tilpasset batteribanken.
Du kan ikke koble en vanlig batterilader via en solpanel regulator