Hei,
Jeg lurer på hvor stor sikring jeg må ha mellom batteri og regulator, og panelg og regulator?
Steca PR2020 regulator
2x150W panel
230 Ah AGM batteri
Takk på forhånd!
25A sikring skulle vel være passelig her.
Sitat fra: stroller på august 11, 2015, 15:43:14
25A sikring skulle vel være passelig her.
Takk for svar! :)
Hvordan fant du det ut? Så vet man det til en ev. annen gang
Watt / volt = Amp
300 / 18V (sjekk hva panelet leverer) = 17A(is)
Mellom regulator og batteri: Regulatoren har autoutkopling ved belastning over 20A. Sikringen vil kun fungere som et kortsluttningsvern og forutsatt at du har minst 6 kvadrat kabel, så er 25A passelig og den vil ikke slå ut før "sikringen" i regulatoren.
Samme gjelder for så vidt mellom panel og regulator, men om du ønsker det er det ingen ting i veien for å sette på en mindre sikring.