Jeg tester Equalization med en BlueSolar MPPT lader.
Det er 4x6V batterier i serie, satt opp med
Absoption 28.2
Float 27.0
Equalization 29.6
Jeg satte opp med daglig equalization for å se hvordan det funker. Når equalization har pågått en stund, er spenningen 29.86. Jeg hadde en forventning om at det skulle stoppe på 29.6.
Enig?
Noen andre med erfaring med equalization med Victron?
Hva slags batterier er det? Er denne Equalization nivået ihht til batterispec?
Hvis regulatoren har temp kompensering så vil ladespenningene reguleres utover det som er standard - de gjelder egentlig kun for 20 grader
Sitat fra: Røilern på oktober 07, 2016, 21:08:55
Hva slags batterier er det? Er denne Equalization nivået ihht til batterispec?
Hvis regulatoren har temp kompensering så vil ladespenningene reguleres utover det som er standard - de gjelder egentlig kun for 20 grader
ooops, jeg tenkte ikke på temp. kompenseringen. jaja, da er det nok OK.
Spenningene er hentet ut fra spec'en på batteriene.
Takk for oppklaringen.