Hei
Har gått til anskaffelse av en Victron Multipluss 2000 og har et spørsmål om jording før denne innstalleres. Denne skal brukes i et 12V system. Bør Multiplusen jordes ved bruk av et jordspyd og kobberkabel? Og dersom så er tilfelle. Ser innkjøpslisten nedenfor ut til å kunne dekke behovet?
Jeg har de samme delene bortsett fra at jeg har brukt en vanlig gul/grønn PN 4mm2 kabel. Tror ikke det er nødvendig med 50mm2.
Bruk spyd og slå det ned i jorda på en fuktig plass. Du trenger ikke tykkere jordleder enn den tykkeste forbrukskursen, så 4 mm2 holder i massevis.
Ok, den er god. Takk for tilbakemeldinger. Da går jeg ned på kabeldimensjonen.
Hei
I denne forbindelse, jorder dere MPPT regulator og solcellepaneler også? Ser de begge har jordingspunkt, men jeg har ikke jordet de ennå..... Multipluss er jordet som beskrevet over.
Hei
Jeg hadde ikke tenkt å gjøre dette. Etter å ha lest en del om temaet er mitt inntrykk at de fleste ikke har gjort dette.
Hei
Takk for svar, tenkt en del på det da produsenter har lagd jordings punkt på alle disse enhetene er det litt rart at det ikke skal være?
Jeg har jordet 230V-anlegget med jordspyd. Men tenkte for meg selv at jording av 12/24V-systemet kunne introdusere fare for lynnedslag, med en gang man har en god forbindelse fra panelet til jord. Har derfor ikke jordet dette. Om det er riktig at faren for lynnedslag kan øke vet jeg ikke..
Sitat fra: kristianh på mars 08, 2018, 14:32:54
Jeg har jordet 230V-anlegget med jordspyd. Men tenkte for meg selv at jording av 12/24V-systemet kunne introdusere fare for lynnedslag, med en gang man har en god forbindelse fra panelet til jord. Har derfor ikke jordet dette. Om det er riktig at faren for lynnedslag kan øke vet jeg ikke..
Hei
Det har jeg ikke tenkt på, men selvfølgelig et veldig godt poeng.
Takk for bidrag.
Har også jordet 230V og Multiplus med spyd, så da er alt i skjønneste orden da:-)