Hei!
Jeg planlegger å kjøpe en Morningstar TS-MPPT-45 (eller 60) til mitt anlegg. Har en lithiumbatteripakke som trenger abs. på 16.4V og float på 16.2V. Batteripakken har innebygget BMS. Med programvare og PC, er dette mulig å stille inn? Har lett på nettet, men finner ikke ut om disse verdiene er innenfor det mulige.
Det kan du, det er lettest på 60 fordi denne har Ethernet. på 45 må du bruke en egen kabel.
For BMS styring er det viktig at man ikke kutter strømmen mellom batteri og MPPT, man må kutte mellom regulator og panelene.
Godt! Da går jeg igang. Når dette er oppe&går blir utfordringen å koble dette sammen med Victron CCGX. Ser det er tidligeee diskusjoner på forumet om dette.
Victron har jo en god serie med MPPT'er - du har ikke vurdert en av dem? Det gjør integrasjonen mot CCGX til end drøm
Sitat fra: Røilern på september 03, 2018, 10:17:16
Victron har jo en god serie med MPPT'er - du har ikke vurdert en av dem? Det gjør integrasjonen mot CCGX til end drøm
Det er jeg som laget modulen for TS-MPPT til CCGX men jeg er enig med Røilern. Gå for en Victron MPPT.
Takk for godt råd, men som en annen på forumet (ThomasR) også har skrevet om Victron og lithiumbatterier, så er det en nok "bug" med den modellen vi begge har (100/50) som gjør sitt til at vi ikke får opp korrekt topplading. Nå er tiden for fin-tuning, feilsøking og lesing på world wide web over for min del ;) Liker godt Victron-familien, men hvis de enkelte komponentene ikke spiller på lag får vi finne på noe annet.
Sitat fra: Torstein på september 03, 2018, 12:25:19
Takk for godt råd, men som en annen på forumet (ThomasR) også har skrevet om Victron og lithiumbatterier, så er det en nok "bug" med den modellen vi begge har (100/50) som gjør sitt til at vi ikke får opp korrekt topplading. Nå er tiden for fin-tuning, feilsøking og lesing på world wide web over for min del ;) Liker godt Victron-familien, men hvis de enkelte komponentene ikke spiller på lag får vi finne på noe annet.
Ja, og jeg har heller ikke kommet til noe god løsning på problemet. Har kontaktet Victron også, men ser ikke ut til at de heller forstår årsaken. For øvrig hadde det ideelle vært om man selv kunne stilt inn hvor ofte topplading skal skje. På lithium hadde det jo vært tilstrekkelig om det var kanskje en gang i måneden. Har forsøkt å programmere dette med automatisk equalize opp til 28,7V (4,1V/celle), men equalizetiden blir for kort til at det fungerer.
Sitat fra: Torstein på september 02, 2018, 21:18:10
Hei!
Jeg planlegger å kjøpe en Morningstar TS-MPPT-45 (eller 60) til mitt anlegg. Har en lithiumbatteripakke som trenger abs. på 16.4V og float på 16.2V. Batteripakken har innebygget BMS. Med programvare og PC, er dette mulig å stille inn? Har lett på nettet, men finner ikke ut om disse verdiene er innenfor det mulige.
Muligens litt seint, men har selv en TS-MPPT-45 til Li-Ion pakke, har riktig nok 48V system, men verdiene du angir er innenfor. Bruker en serial USB konverter for programering.
Kjører Absorbation og Float som lik spenning, da disse batteriene ikke bryr seg om dette, de vil bare ha mat til det er fullt, også vil de bare vedlikeholdes.
Takk for gode råd og innspill! Da er TS60 ankommet heimen, og jeg har programmert de ulike parametre. Gikk greit via Ethernet, litt kluss med IP-adresser ved skriving til regulatoren. Nå skal regulatoren testes og se om denne løser utfordringene Victron ennå ikke har løst.
Lykke til - dette blir helt sikker bra
Tenkte det kunne vært nyttig med en oppdatering av status:
Jeg har montert regulatoren fra Morningstar og også 2 x 327w paneler (hadde 2 x 130 før). Nå lades batteripakken som den skal, topplading på 16.4v. Endelig!