Som dere vet har Venus GX (VGX) to stk relé men bare ett er tilgjengelig i menyen. Her kommer en oppskrift på hvordan du enabler relé nr. 2.
Logg inn på VGX med SSH og editer filen /opt/colorcontrol/gui/qml/PageSettingsRelay.qml
Nederst i den filen er menykoden for å styre relé 1:
Sitat
MbSwitch {
id: manualSwitch
name: qsTr("Relay On")
bind: "com.victronenergy.system/Relay/0/State"
show: relayFunction.value === 2 // manual mode
}
Kopier og endre den blokken slik at det ser slik ut:
Sitat
MbSwitch {
id: manualSwitch
name: qsTr("Relay1 On")
bind: "com.victronenergy.system/Relay/0/State"
show: relayFunction.value === 2 // manual mode
}
MbSwitch {
id: manualSwitch2
name: qsTr("Relay2 On")
bind: "com.victronenergy.system/Relay/1/State"
show: relayFunction.value === 2 // manual mode
}
Lagre filen og restart gui med disse kommandoene:
svc -d /service/gui
svc -u /service/gui
Du kan endre menyteksten (det som står i qStr()) til det du vil. Selv bruker jeg reléene til skru på/av spenning til Wallas og til nødlading. Se skjermbilde nedenfor.
Hvis ikke folderen til filen som skal editeres finnes så bruk denne:
/opt/victronenergy/gui/qml/PageSettingsRelay.qml
Ser ut til at jeg får inn endringen min i Venus OS nå :-) Så i en versjon om ikke lenge blir to relé tilgjengelig i menyen på Venus GX.
Dette er bra! Ser fram til det.
Styring av to relè i Venus GX kommer i Venus OS v2.30~25
Sitat fra: OS på januar 31, 2019, 22:41:46
Styring av to relè i Venus GX kommer i Venus OS v2.30~25
Rettelse: v2.30~27 som kom i dag.
Er det noen som har testet den nye funksjonaliteten?
Sitat fra: OS på mars 22, 2019, 19:11:14
Er det noen som har testet den nye funksjonaliteten?
Prøvde å legge til rele2, men får ikke betjent det i venus gui ???
Betjener rele1, og ser MQTT melding kommer i en mqtt-client
Sitat fra: SeSe på mars 28, 2019, 21:33:56
Prøvde å legge til rele2, men får ikke betjent det i venus gui ???
Betjener rele1, og ser MQTT melding kommer i en mqtt-client
Har du installert Venus OS v2.30~25 eller høyere?
Sitat fra: OS på mars 28, 2019, 22:24:05
Sitat fra: SeSe på mars 28, 2019, 21:33:56
Prøvde å legge til rele2, men får ikke betjent det i venus gui ???
Betjener rele1, og ser MQTT melding kommer i en mqtt-client
Har du installert Venus OS v2.30~25 eller høyere?
Jepp, la inn 2.20~38, Planen er å ha det med opp på hytta i påsken; BMV,Multiplus og en MPPT. Jeg kikket på rele - ut og mqtt, fordi jeg tenkte å benytte mqtt-brokeren inni Venus til å styre en esp32+rele borte ved Wallas'en. Er egentlig ute etter et viruelt rele; trenger bare å kunne betjene det fra Venus, få ut en topic på MQTT av/på. Jeg er ny på Venus, og sliter nok litt av den grunn... ;D
Fant ut av det; måtte definere en gpio til rele2 i /etc/venus/gpio_list
Sitat fra: SeSe på mars 29, 2019, 23:12:36
Fant ut av det; måtte definere en gpio til rele2 i /etc/venus/gpio_list
Jeg har to Venus GX hvor jeg bruker rele nr 2 og har aldri editert den filen! Skal oppgradere til siste beta nå og sjekke.
Sitat fra: OS på mars 29, 2019, 23:15:25
Sitat fra: SeSe på mars 29, 2019, 23:12:36
Fant ut av det; måtte definere en gpio til rele2 i /etc/venus/gpio_list
Jeg har to Venus GX hvor jeg bruker rele nr 2 og har aldri editert den filen! Skal oppgradere til siste beta nå og sjekke.
GX? Det er nok der, muligens; jeg har det på en RPi 3. Det er forsåvidt ganske interessant hvaslags innhold du har i den fila. Mulig med en kopi?
Sitat fra: SeSe på mars 30, 2019, 08:53:14
Sitat fra: OS på mars 29, 2019, 23:15:25
Sitat fra: SeSe på mars 29, 2019, 23:12:36
Fant ut av det; måtte definere en gpio til rele2 i /etc/venus/gpio_list
Jeg har to Venus GX hvor jeg bruker rele nr 2 og har aldri editert den filen! Skal oppgradere til siste beta nå og sjekke.
GX? Det er nok der, muligens; jeg har det på en RPi 3. Det er forsåvidt ganske interessant hvaslags innhold du har i den fila. Mulig med en kopi?
Ja denne diskusjonen handler om Venus GX😉
Kan reléet/reléene programmeres til å slå seg av og på til gitte klokkeslett?
Sitat fra: Amatøren på august 13, 2019, 09:45:55
Kan reléet/reléene programmeres til å slå seg av og på til gitte klokkeslett?
Ikke i utgangspunktet. Relé 1 kan brukes til disse funksjonene: Alarm, Generator start/stopp, tankpumpe og manuell. Relé 2 er bare manuell.
Hvis du er litt kyndig i linux og cron-jobber så er det en smal sak å skru av/på reléene til gitte tidspunkt.
Arbeider litt med Linux og har Linux som litt hobby på si som hjemmeserver, Raspberry Pi, kameraovervåking mot både server hjemme og satt opp Orange Pi med både kameraer og værstasjon på USB for kollega, så ja, jeg har vel noe erfaring med Linux og cron jobber. Samt sende litt værinformasjon fra værstasjon via Raspberry Pi inn på VU+ Duo2 STB (det store displayet).
Så Venus GX kjører Linux som man kan sette cron jobber på? - Høres som musikk i mine ører.
I så fall er hele problemet mitt løst med å forsøke å finne 5 eller 48 V timer/klokke som trekker lite nok strøm inntil jeg får oppgradert solcelleanlegget fra 12 V til 48 V (kommer uansett til å slå av og på IP kameraer etter oppgraderingen også).
Timer/klokke utgår og dermed en 'duppeditt' mindre som trekker strøm. ;D
Sitat fra: Amatøren på august 13, 2019, 11:36:16
Så Venus GX kjører Linux som man kan sette cron jobber på? - Høres som musikk i mine ører.
Ja, den kjører OpenEmbedded som er en variant av Linux. Mere info her:
https://github.com/victronenergy/venus/wiki (https://github.com/victronenergy/venus/wiki)
For instruksjoner om hvordan logge inn med ssh se her:
https://www.victronenergy.com/live/ccgx:root_access (https://www.victronenergy.com/live/ccgx:root_access)