byggehytte.no

Diskusjonsforum => Elektro & Belysning => Emne startet av: fanten på januar 16, 2020, 20:21:07

Tittel: Parallellkobling av Multiplus Inverter/Lader
Skrevet av: fantenjanuar 16, 2020, 20:21:07
Jeg vurderer om jeg skal bruke 1 stk Multiplus II 48/5000 eller 2 stk 48/3000. Prisforskjellen er ikke så veldig stor og kan lett motiveres hvis jeg kan få til å bruke bare en av dem når hytta ikke brukes og at jeg kan drive kraftverket selv om en er defekt. Da hytta skal frostsikres er det viktig for meg å ha tilgang til 230 VAC hele tiden. I tillegg vil jeg spare 8 W per time i forbruk som kommer godt med i desember og januar.

Jeg har fått vite fra Victron at begge må være tilkoblet og ON ellers kommer det en feilmelding. Jeg kan sikkert remote reprogrammere enheten slik at den kjører i single mode manuelt, og starte og stoppe den ene eller den andre manuelt, men jeg ønsker at det skal skje automatisk.

Jeg er ute etter erfaringer og eventuelle fordeler med parallellkobling, samt om noen vet om dette kan gjøres og hvordan det gjøres.
Tittel: Sv: Parallellkobling av Multiplus Inverter/Lader
Skrevet av: OSjanuar 16, 2020, 21:07:32
Jeg stilte dette spørsmålet til Victron for noen år siden:

If I use two Multiplus 24/2000 in parallel, can I switch one of them off (to save self-consumption) and on as needed?

Og svaret jeg fikk var: No , sorry , but that is not possible !
Tittel: Sv: Parallellkobling av Multiplus Inverter/Lader
Skrevet av: EGjanuar 16, 2020, 21:27:29
Sitat fra: fanten på januar 16, 2020, 20:21:07
Da hytta skal frostsikres er det viktig for meg å ha tilgang til 230 VAC hele tiden. I tillegg vil jeg spare 8 W per time i forbruk som kommer godt med i desember og januar.
Ikke helt svar på spørsmålet ditt, men om det er utstyr du skal ha på som kan gå på 12V (wifi ol). så kan du jo også skaffe deg en omformer 48/12V, som nesten ikke bruker strøm. Da kan du slå av Multiplus 5000/48 når du reiser hjem fra hytta.
Tittel: Sv: Parallellkobling av Multiplus Inverter/Lader
Skrevet av: Røilernjanuar 16, 2020, 22:18:54
Sitat fra: fanten på januar 16, 2020, 20:21:07
Da hytta skal frostsikres er det viktig for meg å ha tilgang til 230 VAC hele tiden.


Hvorfor må du ha 230V for å holde hytta frostfri?
Tittel: Sv: Parallellkobling av Multiplus Inverter/Lader
Skrevet av: fantenjanuar 16, 2020, 22:38:21
Jeg blir anbefalt å ha varmekabler ved vanninntak (fra egen brønn - skal bygge ny hytte) og finner ingen som går på DC. Fint å ha på kjøleskapet også, men det er ikke et krav.
Tittel: Sv: Parallellkobling av Multiplus Inverter/Lader
Skrevet av: etsvendsjanuar 17, 2020, 10:44:51
Sitat fra: OS på januar 16, 2020, 21:07:32
Jeg stilte dette spørsmålet til Victron for noen år siden:

If I use two Multiplus 24/2000 in parallel, can I switch one of them off (to save self-consumption) and on as needed?

Og svaret jeg fikk var: No , sorry , but that is not possible !

Jeg sliter litt med å forstå dette. Hvis man kobler en MP der ac ut kobles til forbrukt. På ac inn kobler man på MP#2 fra den ac ut. På MP#2 kobler man inn aggregat. Så setter man opp mp#1 med passende ac limit og power assist. Det samme på mp#2.
Da kan MP#1 stå på til forbruk, trenger man mer kraft slår man på mp#2 som da gir assist til MP#1. Skal man lade må MP#2 være påslått.
Tittel: Sv: Parallellkobling av Multiplus Inverter/Lader
Skrevet av: Offpistjanuar 17, 2020, 11:38:48
En annen variant kan være å koble opp 2 stk 48/3000 men i stedet for å koble de i paralell lar du de drive 2 forskjellige kurser. Da må du for eksempel sørge for at Varmtvannstank, stekeplate, pumpe osv kommer på to forskjellige kurser.

Dermed kan du slå av den ene uten problem, og la den som sørger for avising bli igjen på.


Bare et forslag..
Tittel: Sv: Parallellkobling av Multiplus Inverter/Lader
Skrevet av: etsvendsjanuar 17, 2020, 12:05:56
Sitat fra: etsvends på januar 17, 2020, 10:44:51
Sitat fra: OS på januar 16, 2020, 21:07:32
Jeg stilte dette spørsmålet til Victron for noen år siden:

If I use two Multiplus 24/2000 in parallel, can I switch one of them off (to save self-consumption) and on as needed?

Og svaret jeg fikk var: No , sorry , but that is not possible ! :P

Jeg sliter litt med å forstå dette. Hvis man kobler en MP der ac ut kobles til forbrukt. På ac inn kobler man på MP#2 fra den ac ut. På MP#2 kobler man inn aggregat. Så setter man opp mp#1 med passende ac limit og power assist. Det samme på mp#2.
Da kan MP#1 stå på til forbruk, trenger man mer kraft slår man på mp#2 som da gir assist til MP#1. Skal man lade må MP#2 være påslått.

Mulig MP#1 vil prøve å lade batteri fra MP#2. Hmm
Tittel: Sv: Parallellkobling av Multiplus Inverter/Lader
Skrevet av: EGjanuar 17, 2020, 18:34:03
Sitat fra: fanten på januar 16, 2020, 22:38:21
Jeg blir anbefalt å ha varmekabler ved vanninntak (fra egen brønn - skal bygge ny hytte) og finner ingen som går på DC. Fint å ha på kjøleskapet også, men det er ikke et krav.
Hvis du har lagt PE vannledning så kan du jo la røret fryse, og tine opp denne med 230v varmekabel først når du kommer opp til hytta. Et annet alternativ er å drenere ut vannet når du drar fra hytta slik at det ikke er noe vann som fryser, dette er slik vi gjør det.
Tittel: Sv: Parallellkobling av Multiplus Inverter/Lader
Skrevet av: elektrikernjanuar 18, 2020, 20:22:45
Sitat fra: fanten på januar 16, 2020, 22:38:21
Jeg blir anbefalt å ha varmekabler ved vanninntak (fra egen brønn - skal bygge ny hytte) og finner ingen som går på DC. Fint å ha på kjøleskapet også, men det er ikke et krav.

Varmekabler kan gå på DC. Spesielt de ohmske. Selvregulerende er det verre med. Hvor lange trenger du og hvor stor effekt skal de ha?
Tittel: Sv: Parallellkobling av Multiplus Inverter/Lader
Skrevet av: fantenjanuar 19, 2020, 16:57:52
Regner med at det er ca 5 meter fra vanninntak til brønnen. Hvor mye effekt jeg trenger vet jeg vel egentlig ikke.
Tittel: Sv: Parallellkobling av Multiplus Inverter/Lader
Skrevet av: elektrikernjanuar 19, 2020, 19:39:49
Vanlige varmekabler i vannrør er på 9w/m, Isotermledninger har to trinn 7-8w/m på drift og 16-18w/m på tining. Det finnes også selvregulerende varmekabler, også for 12v. Thermotex er en leverandør av disse.
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.thermotex.no/portfolio-item/srfvl-selv-regulerende-varmekabel-12v24v/&ved=2ahUKEwjo4bKTp5DnAhVmlosKHXY-BdkQFjAAegQIAxAE&usg=AOvVaw3oJ2v32mLL0DjZ8xQQJW2U
Tittel: Sv: Parallellkobling av Multiplus Inverter/Lader
Skrevet av: fantenjanuar 19, 2020, 20:41:16
Takk det er en løsning jeg vil vurdere, men jeg har et spørsmål.

Vil en selvregulerende varmekabel slå seg helt av (0 W forbruk) når temperaturen er høy nok, eller må jeg bruke en ekstern termostat/temperaturføler til å slå av strømmen?
Tittel: Sv: Parallellkobling av Multiplus Inverter/Lader
Skrevet av: elektrikernjanuar 19, 2020, 21:02:44
Den trekker alltid litt strøm. Termostat anbefales.
Tittel: Sv: Parallellkobling av Multiplus Inverter/Lader
Skrevet av: Røilernjanuar 20, 2020, 19:14:52
Sitat fra: fanten på januar 19, 2020, 16:57:52
Regner med at det er ca 5 meter fra vanninntak til brønnen. Hvor mye effekt jeg trenger vet jeg vel egentlig ikke.

Kan du ikke la vanne renne tilbake til brønnen og kun ha en varmekabel som nødløsning skulle uhellet være ute?

Jeg har 40meter med rør med varmekabel liggende oppe på bakken som stort sett renner tilbake til brønn, men ikke helt. Det betyr at det fryser om høsten når det er barfrost, men den tiner typisk på 5-10 minutter ved å å slå på varmekabelen. De 40 meterne trekker typisk 800W ved oppstart for så å synke sakte.

En slik løsning krever en "dagtank" inne i hytta