byggehytte.no

Diskusjonsforum => Elektro & Belysning => Emne startet av: torn på desember 16, 2013, 17:23:25

Tittel: Plassering av aggregat
Skrevet av: torndesember 16, 2013, 17:23:25
Hei!

Jeg har kommet til at jeg bør installerere et aggregat i kombinasjon med Victron MultiPlus C 12/2000/80-30. Valget står mellom Honda EU30is og EU65is. Altså enten fjernstart eller autonom. Om det blir 30is har jeg skjønt at Victron bør settes opp med alarm ved lav batterispenning, slik at jeg kan starte aggregatet.

Jeg har ikke lov å bygge noe ekstra hus til aggregat på tomta, så planen er å ha aggregatet i en bod, med eksostuss ut. Vil dette fungere mtp støy?

Et annet spørsmål er om impulsbryter til Victron kan monteres for start annet sted, da jeg vil bruke 12v til belysning, slik at 220v ikke trenger å være tilgjengelig hele tiden?
Tittel: Sv: Plassering av aggregat
Skrevet av: Røilerndesember 17, 2013, 22:55:21
Victron har en enkelt rele som slår seg av og på og som kan programmeres enten til å starte et aggregat, eller bare gi en alarm. For å få autonom drift trenger du et spesielt rele i mellom som gir et 5 sek start impuls når Victronen slår på releet, og ditto 5sek stopp implus når den slår av. Det finnes flere på markedet, jeg har laget mitt selv ved hjelp av noen standard justerbare releermed tids impuls, det ble billigst.

Victronen kan du fjernstyre ved å kontere inn e bryter, eet står godt beskrevet i dokumentasjonen. Jeg har gjort dette ved et lite relle som jeg kan fjernstyre fra telefonen

Tittel: Sv: Plassering av aggregat
Skrevet av: torndesember 19, 2013, 20:25:42
Hva tror dere om plassering av honda eu aggregat inne i hytta da? De skal jo være støysvake men er det støysvakt nok til å stå i bod som er del av hytta, eller det det nødvendig å ha det i eget hus?
Tittel: Sv: Plassering av aggregat
Skrevet av: Jan Runedesember 20, 2013, 09:32:28
Jeg ville aldri ha plassert et aggregat inne i hytta. Tenk på eksosforgiftning osv. Bygger du et lite aggregat hus med hjul på så kan du jo plassere det hvor som helst lovlig.
Tittel: Sv: Plassering av aggregat
Skrevet av: erstokkedesember 20, 2013, 12:37:31
Nei, jeg ville heller ikke hatt aggregat inne i hytta. Flere grunner:
1. Eksos. Vanskelig å få eksos-stuss helt tett, så man risikerer kullosforgiftning.
2. Eksosrøret blir varmt og brannfarlig
3. Oppbevaring og håndtering av bensin og apparater med bensin inne.

Da er det bedre med et glisset uthus, selv om det er synd å kaste bort overskuddsvarmen fra aggregatet.
Tittel: Sv: Plassering av aggregat
Skrevet av: torndesember 26, 2013, 15:34:54
Hva om jeg plasserer aggregater i et hjørne i boden da, mot yttervegg, for så å bygge en tett støyisolert kasse rundt, men eksosstuss gjennom yttervegg, og veldig god utlufting gjennom yttervegg. Er det da tilrådelig?
Tittel: Sv: Plassering av aggregat
Skrevet av: Stardustsilverdesember 26, 2013, 19:14:51
Sitat fra: torn på desember 26, 2013, 15:34:54
Hva om jeg plasserer aggregater i et hjørne i boden da, mot yttervegg, for så å bygge en tett støyisolert kasse rundt, men eksosstuss gjennom yttervegg, og veldig god utlufting gjennom yttervegg. Er det da tilrådelig?

Med utluftning så tett inntil andre rom på hytta kan det fort komme inn igjen, slik som her:
http://www.oa.no/nyheter/valdres/article5868409.ece
Tittel: Sv: Plassering av aggregat
Skrevet av: torndesember 26, 2013, 21:07:11
Huff, skikkelig ekkelt....
Nei aggregatet må nok få plass i eget hus.

hva tror dere om dette:
Støpe plate og mure opp en bunkers under bakken i leca, og legge skråtak med 10 graders fall med membran og torv over? Legge eksos i pipe over tak, og luft inn gjennom dør i framkant. Må stå i skråbakke og mure opp liten gråsteinsmur på hver side av døra for å komme ut i høyde med terrenget.
Tittel: Sv: Plassering av aggregat
Skrevet av: erstokkedesember 26, 2013, 22:32:11
Sitat fra: torn på desember 26, 2013, 21:07:11
Huff, skikkelig ekkelt....
Nei aggregatet må nok få plass i eget hus.

hva tror dere om dette:
Støpe plate og mure opp en bunkers under bakken i leca, og legge skråtak med 10 graders fall med membran og torv over? Legge eksos i pipe over tak, og luft inn gjennom dør i framkant. Må stå i skråbakke og mure opp liten gråsteinsmur på hver side av døra for å komme ut i høyde med terrenget.

Bunkers kan kanskje funke, med et par forbehold:
1. Blir det tørt eller vil aggregatet bli fuktig?
2. Friskluft og eksos under to meter snø?
Tittel: Sv: Plassering av aggregat
Skrevet av: torndesember 27, 2013, 11:34:46
Må vel drenere rundt, og bruke Platon på utsiden. Det blåser mye ved hytta, så jeg må i så fall prøve å plassere det slik at det blåser rent for snø der det skal stå. Lyddempingen burde bli super.
Tittel: Sv: Plassering av aggregat
Skrevet av: Rypesteggenjanuar 13, 2014, 21:50:15
Underjordisk bunkers i fullbetong/fyllt forskalingsblokk vil fungere. Plasseres noen meter fra hytta. Med utvendig vorteplast+tung steinullmatte/torvplate blir dette kanonbra. Isopor demper IKKE støy... Dekk til med sand/jord/torv oppå, jo mere, desto bedre. Dieselaggregat er tryggest mht. brann/eksplosjon, og gjøres grunnarbeidet skikkelig, så er økt støy ikke noe problem. Husk grov dimensjon på eksosrør helt ut, for minst mulig motstand.  8)
Blir alltids litt eksoslekkasjer, så det er viktig med rikelig utlufting. Også for å evakuere varmen. MÅ ha luftrør (Ø110 avløpsrør?) både inn OG ut! Bruk gjerne viften på INN-luften slik at aggregatet får luft + at overskudd blåses ut. Husk å isolere døren for støy.
Fordel med diesel kontra bensin:
Liten brannfare ! :D
Mindre overskuddsvarme
Lavere forbruk/(avgiftsfri)=billigere på sikt. ;)
Ulemper:
Økt støy :'(
Evt. diesel-lukt ved fylling/søl. :-\
Tittel: Sv: Plassering av aggregat
Skrevet av: Trailmanjanuar 13, 2014, 23:57:58
Har et Honda EU30is som jeg nettopp har plassert i en eldre bod som står fire-fem meter fra endeveggen på min støl. (Står skrått). Sistnevnte har tømmervegger kledd med ytterpanel og fem cm isolasjon mellom panel og tømmervegg. (Glava med Vaflex-aktig lag på hver side.)

Kledde innervegger i boden med en kombinasjon av Glava trinnlydsplater og Biltemas lyddempende plater. Biltemas nær gulvet og på tre sider av generatoren, med reflekterende metall mot denne. Vaflex mellom disse platene og bodens vegger, som består av et enkelt panellag. Trinnlydsplater på øvrige flater, også mot et lag Vaflex vindsperre.

Kjøpte eksosstuss som hører til generatoren, skar hull til denne i veggen på motsatt side fra stølen.

Når generatoren kjører er det umulig å høre denne inne i stølen, og jeg hører ellers godt.
Kjører jeg full effekt, så kan jeg såvidt høre litt brumming om jeg går inn i rommet som er nærmest boden og har hodet tett inntil vinduet. I hovedrom og kjøkkendel er det tyst.

Boden ligger lavere enn stølen og eksosutslippet skjer på bodsiden lengst bort fra denne, der det fortsetter med nedoverbakke. Soverommet er på den diagonalt motsatte siden av stølen, så jeg føler meg ganske trygg.
Likevel har jeg montert kullosvarsler.