Diskusjonsforum => Elektro & Belysning => Emne startet av: ThomasR på april 21, 2018, 17:33:11

Tittel: Assistants Victron Multiplus
Skrevet av: ThomasRapril 21, 2018, 17:33:11
Er det noen som har programmert kombinasjoner av Assistants for å starte og stoppe aggregat (lukke og åpne relé)?

Jeg har programmert Assisten som heter «starte og stoppe generator» med følgende parametre:
- Starte ved load >800W i mer enn 120 sec.
   - Stoppe ved load <400W i mer enn 300 sec.

- Starte ved UDC<11,8V i mer enn 240 sec.
   -Stoppe 600 sec etter endt bulklading.


Dette fungerer supert, men jeg ønsket å legge inn en parameter til. Nemlig raskere start (10 sec) ved «overload prealarm».
Dette har jeg ikke fått til... Dvs, jeg fant dette valget å lukke releet ved overload prealarm ii Assistanten «Drive multifunctional relay», og la inn dette i TILLEGG til min eksisterende Assistant. Men ingenting skjedde...
Tittel: Sv: Assistants Victron Multiplus
Skrevet av: Jgytterdal@gmail.comapril 21, 2018, 18:12:02
Har drevet en del med assistants men tror jeg ville vært forsiktig med å starte aggregatet i denne settingen.

Jeg har hatt god erfaring med å bruke assistants for å vedlikeholde lading en i de mørke årstider med aggregatet og det har fungert veldig bra.
Min umiddelbare tanke er at hvis det oppstår overload situasjoner, vil jeg vite hva som foregår og ev avgjøre hva jeg vil gjøre manuelt.

Eksempelvis hvis man tilfeldigvis starter kaffemaskin inne i hytta samtidig som du støvsuger og bruker vedkløyver.
Da oppstår det sannsynligvis et slikt scenario.
Jeg ønsker i utgangspunktet ikke at mitt dometic aggregat skal starte og på full pes i korte intervaller.
Da er jeg mere for å planlegge forbruket litt mer!

Jeg skjønner hva du ønsker å oppnå og tror det lar seg gjøre.
Mao å bruke flere kriterier for å starte aggregat.


Tittel: Sv: Assistants Victron Multiplus
Skrevet av: ThomasRapril 22, 2018, 08:43:34
Takk for svar! Jeg får eksperimentere litt mer med ulike programmeringer.

Jeg er enig i at det fungerer å starte aggregatet manuelt også, men da flere bruker hytta, prøver jeg å automatisere mest mulig.

Problemet er jo egentlig at jeg har en litt for liten Multiplus, nemlig 12/1200/50. Dermed får jeg naturlig nok overload prealarm når f eks vaffeljernet plugges i.

Jeg har tidligere programmert aggregatstart ved over 800W mer enn 10 sekunder. Det har fungert bra, men medfører også at aggregatet starter vel ofte. Det er derfor jeg nå har lagt inn 120 sekunders forsinkelse. Utfordringen er at det da også drøyer 120 sekunder når jeg egentlig overbelaster med 1400-1500W (typisk vaffeljern)
Prøver derfor å programmere slik at aggregatet starter etter 120 sekunder ved belastning mellom 800W og 1200W, mens det starter umiddelbart ved overload prealarm/over 1200W

Alternativet er selvsagt å starte det manuelt før vaffelsteking, men alltid gøyest å programmere det en ønsker😉😉😂