byggehytte.no

Diskusjonsforum => Elektro & Belysning => Emne startet av: johnlovas på november 20, 2019, 18:57:13

Tittel: Switche sømløst mellom Victron Multiplus og Phoenix invertere
Skrevet av: johnlovasnovember 20, 2019, 18:57:13
Mulig dette er diskutert tidligere, men fant ikke noe i søk...

Hytta har solpaneler, batteri og Victron Multiplus 24/5000.
Vi har en del utstyr som vi vil ha påslått hele tiden; kameraovervåking, Netatmo samt 4G-router. Dette har et samlet forbruk på ca 15watt.

Problemet er at Multiplus har så høyt egenforbruk (ca 45W)
Nå i disse tider med til tider ingen sol tappes batteriet i løpet av 6 dager.
Jeg tenkte å sette inn en Victron Phoenix 24/375 som har et forbruk på ca 6watt som skal drive hytta når vi ikke er der. Da kan vi potensielt forlenge driftstiden med tregangen.

Utfordringen er å switche mellom disse strømforsyningene uten driftsstans.

Jeg tenkte å sette inn en 4P kontaktor med 2NO og 2NC hvor kobler Multiplus til coilen og NO terminalene. Se vedlegg.
Kontaktoren har en switche-tid på ca 20ms og egenforbruk på 2W.

Det fungerer slik at når Multiplus er påslått ligger det spenning over coilen til kontaktoren. Når Multiplus slåes av åpner kontaktoren og legger inn Phoenixinverteren.
I det Multiplus slåes på igjen spenningssettes kontaktorcoilen og Multiplus tar over strømforsyningen.

Vil tilkoblet utstyr reboote, eller kan det gå sømløst?
Andre  innspill?
Tittel: Sv: Switche sømløst mellom Victron Multiplus og Phoenix invertere
Skrevet av: Arild68november 20, 2019, 20:49:42
Hva med å koble til en Orion-Tr 24/12 dc-dc converter direkte på batteriet, og kjøre utstyret på denne? Da slipper du avanserte koblinger.
Tittel: Sv: Switche sømløst mellom Victron Multiplus og Phoenix invertere
Skrevet av: OSnovember 20, 2019, 21:11:43
Enig med Arild68. Jeg har tilsvarende utstyr koblet til hele året men kjører direkte på 12V uten inverter. Det kan vel du gjøre også?

Jeg har 4G ruter, Netatmo værstasjon, Telldus ruter, 5 port switch, web kamera, Victron Venus GX, Control by web rele, Raspberry PI3, Wallas parafinovn på 24/365. Alt uten Inverter.

Min Netatmo og Telldus får strøm fra USB-uttak på 4G ruter.
Tittel: Sv: Switche sømløst mellom Victron Multiplus og Phoenix invertere
Skrevet av: johnlovasnovember 20, 2019, 21:55:29
Er forsåvidt enig, men siden fordelerskapet er oppe og alle kabler er spikret på vegg så blir det en mye større jobb å legge flere kabler på veggen... Samt at hun jeg deler hytta med ikke er en like stor fan av elektriske installasjoner som meg 😊
Tittel: Sv: Switche sømløst mellom Victron Multiplus og Phoenix invertere
Skrevet av: ThomasRnovember 21, 2019, 07:18:55
Enig med de andre her at dette normalt ikke er den beste løsningen...

Når det er sagt, så vil oppsettet ditt, slik jeg vurderer det, fungere. Forutsatt at releet virker perfekt hver gang. Jeg ville vært litt skeptisk til hva som skjer hvis f. eks releet som kobler inn Phoenix inverteren slår inn FØR releet åpner forbindelsen fra Multiplus. Da vil i så fall Multiplus få spenning inn på sin output et øyeblikk... Mulig det er uproblematisk, men det ville jeg nok iallfall ha sjekket ut først....
Tittel: Sv: Switche sømløst mellom Victron Multiplus og Phoenix invertere
Skrevet av: etsvendsnovember 21, 2019, 09:58:34
Det koster litt, men transfere switch fra victron kan være en løsning.
https://www.sparelys.no/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage_ny.tpl&product_id=1913&category_id=189&option=com_virtuemart&Itemid=39
Tittel: Sv: Switche sømløst mellom Victron Multiplus og Phoenix invertere
Skrevet av: johnlovasnovember 21, 2019, 10:51:44
Har sett på denne, men det står « Filax er ikke uttenkt for å levere strøm til husholdningsutstyr som vaskemaskiner eller elektriske motorer som krever mye strøm«
Hva nå det betyr...
Tittel: Sv: Switche sømløst mellom Victron Multiplus og Phoenix invertere
Skrevet av: etsvendsnovember 21, 2019, 20:33:43
Sitat fra: johnlovas på november 21, 2019, 10:51:44
Har sett på denne, men det står « Filax er ikke uttenkt for å levere strøm til husholdningsutstyr som vaskemaskiner eller elektriske motorer som krever mye strøm«
Hva nå det betyr...

Står jo at den tåler 16A, men uansett kan man jo h en kurs for det som trenger kontinuerlig drift og evt ha en egen kurs til tyngre oppgaver?
Tittel: Sv: Switche sømløst mellom Victron Multiplus og Phoenix invertere
Skrevet av: johnlovasnovember 25, 2019, 11:43:56
Var oppe på hytta i helgen og monterte Phoenix 375 og kontaktor.
Det fungerer helt smertefritt. Ingen apparater rebooter under switching.

Supert å se forbruket gå ned fra 2,4A til 0,9A når vi ikke er der.
Nå i dag hvor det er overskyet og lett tåke ligger solar yield på 18-25 watt, og det er nok til at SOC på batteriet holdes konstant :)
Tittel: Sv: Switche sømløst mellom Victron Multiplus og Phoenix invertere
Skrevet av: steinisnovember 25, 2019, 12:31:38
Får du opp forbruket på alt i VRM? Altså inkluderer tallene forbruket til inverter også når den er påslått? Jeg har min påslått og ser at det er litt lite sol i disse dager. Har stått på i 9 dager nå uten aggregathjelp.

Tittel: Sv: Switche sømløst mellom Victron Multiplus og Phoenix invertere
Skrevet av: johnlovasnovember 25, 2019, 18:54:01
Jeg ser ikke Phoenix-inverteren, hverkem på VRM eller skjermen på CCGX, vet ikke hvorfor...
Men jeg har slått på "Has DC-system", og da ser man forbruket når Multiplus er avslått. 
Powered by SMFPacks Ads Manager Mod