byggehytte.no

Diskusjonsforum => Elektro & Belysning => Emne startet av: ivarw på januar 26, 2020, 16:41:27

Tittel: CBW / CCGX / Multiplus - autonom drift
Skrevet av: ivarwjanuar 26, 2020, 16:41:27
Godtfolk,

Skal sette opp en CBW X-410 for autonom oppstart av Honda Eu30 IS fs gjennom CCGX. Vet at det flere her som har slike løsninger i drift.
Har lest gjennom denne tråden, men trenger assistanse:
http://www.byggehytte.no/index.php?topic=2365.0

Kort fortalt: CCGX trigger startprosedyre via standard relé på baksiden. Prosedyre for start håndteres av CBW med av/på; puls på startmotor og ev. puls på choke.
Per i dag skrur jeg på Multiplus på CCGXen. Vanligvis står MP i dvale for å redusere forbruk.

CBW har i likhet med CCGX støtte for Modbus/TCP. Kan denne protokollen benyttes for å ...
a. Sette MP i drift etter startprosedyre?
b. Motta info fra CCGX om at MP er på og mottar strøm på AC1?

ev. andre løsningsforslag.

Svært takknemlig for innspill og råd.
Tittel: Sv: CBW / CCGX / Multiplus - autonom drift
Skrevet av: Røilernjanuar 26, 2020, 20:49:25
Hvis hytta er i bruk er vel Multiplus'en på?

Hvis du ønsker autonom drift av aggregatet når hytta er i bruk kan du sette MP'en i Charge only, da våkner den opp og lader batteriene hvis aggregatet startet.

Tittel: Sv: CBW / CCGX / Multiplus - autonom drift
Skrevet av: ivarwjanuar 26, 2020, 21:20:25
Takker. Det er jo en mulighet.

Noen som har lagt inn script på CBW for litt mer avanserte funksjoner for choke, etc.?
Tittel: Sv: CBW / CCGX / Multiplus - autonom drift
Skrevet av: OSjanuar 27, 2020, 05:48:05
Sitat fra: ivarw på januar 26, 2020, 16:41:27

CBW har i likhet med CCGX støtte for Modbus/TCP. Kan denne protokollen benyttes for å ...
a. Sette MP i drift etter startprosedyre?
b. Motta info fra CCGX om at MP er på og mottar strøm på AC1?

ev. andre løsningsforslag.

Svært takknemlig for innspill og råd.

Svar:

a. Ja
b. Ja

Jeg har skrevet Python skript som gjør a.

Last ned "Modbus-TCP register list" fra denne siden så får du en oversikt over alle Modbus-registre i Venus OS:
https://www.victronenergy.com/support-and-downloads/whitepapers (https://www.victronenergy.com/support-and-downloads/whitepapers)
Tittel: Sv: CBW / CCGX / Multiplus - autonom drift
Skrevet av: ivarwjanuar 27, 2020, 10:10:20
Mange takk, OS!

Har registerlisten. Går ut fra at scriptet kjører i Venusboksen. Har du det på github?
Tittel: Sv: CBW / CCGX / Multiplus - autonom drift
Skrevet av: OSjanuar 27, 2020, 10:36:32
Sitat fra: ivarw på januar 27, 2020, 10:10:20
Mange takk, OS!

Har registerlisten. Går ut fra at scriptet kjører i Venusboksen. Har du det på github?
Modbus-scriptet kjører jeg på server hjemme. På selve Venus-boksen bruker jeg DBUS. Her er et eksempel som skrur/av på Multiplus når det detekteres en stigende flanke på digitalinput01:
https://github.com/osaether/dbus-inverter-ctrl/blob/master/dbus_inverter_ctrl.py (https://github.com/osaether/dbus-inverter-ctrl/blob/master/dbus_inverter_ctrl.py)


Har ikke script til skru av/på inverter på github men har lagt ut eksempler på hvordan relèene kontrolleres:
https://github.com/osaether/code-snippets/tree/master/victronenergy/modbus (https://github.com/osaether/code-snippets/tree/master/victronenergy/modbus)
Tittel: Sv: CBW / CCGX / Multiplus - autonom drift
Skrevet av: ivarwjanuar 27, 2020, 12:47:52
Vil det da være mulig å få venus/ccgx til å skrive en dbus verdi til cbw på samme nettverk for drift/ikke drift på genset?
X-410 støtter dbus/tcp (slave).
Tittel: Sv: CBW / CCGX / Multiplus - autonom drift
Skrevet av: OSjanuar 27, 2020, 12:52:40
Sitat fra: ivarw på januar 27, 2020, 12:47:52
Vil det da være mulig å få venus/ccgx til å skrive en dbus verdi til cbw på samme nettverk for drift/ikke drift på genset?
X-410 støtter dbus/tcp (slave).
Jeg kjenner ikke til DBUS over TCP men det går sikkert.
Vil tro du kan gjøre det med Modbus også. Lese DBUS og skrive den til CBW med Modbus i et skript som kjører på Venus.