byggehytte.no

Diskusjonsforum => Generell diskusjon om å bygge nytt og pusse opp hytte => Emne startet av: steinis på august 07, 2020, 16:42:38

Tittel: Elektrosveis av PE rør
Skrevet av: steinisaugust 07, 2020, 16:42:38
Hei vise mennesker

Har prøvd meg på elektrosveis av PE rør 32mm. Elmuffen er av typen Elgef+.
Pusset og rengjorde begge sidene.
Siden den er merket med 48s ved 40V og aggregatet mitt leverer 20-22VDC ladespenning Honda EU20i så varmet jeg i ca 1min 30s. Stemmer det?
Svar: den lekker.

Spørsmålet er hva som ble gjort feil:

- Alt
- dårlig rengjøring/skraping av stusser
- for kort varmetid
- Feil tilkobling, målte at den trakk ca 1A så tviler på denne. Koblet + og - på hver sin stuss på toppen av elmuffe.

Tittel: Sv: Elektrosveis av PE rør
Skrevet av: elektrikernaugust 07, 2020, 17:24:01
Halverer du spenningen synker effekten til en fjerdedel. For å få samme energimengden må du ha det på i fire ganger så lang tid. Tror ikke disse blir bra med annen spenning enn den de har angitt.
Tittel: Sv: Elektrosveis av PE rør
Skrevet av: steinisaugust 07, 2020, 22:05:39
Det kan du fortelle ja. Fant også ut at det skal være sveiseindikatorer på disse. Jeg tror de små tappene skal stige ser det ut på video fra GF+.

Skal prøve å sveise med 4 ganger tiden så får vi se. Dvs 48s x 4 = 3min 12sek.
Powered by SMFPacks Ads Manager Mod