Lurer på om det er mulig å bruke 1 av de 2 rele utgangene til å starte aggregatet mitt? Har et Dometic tec29 med autonome start, men ønsker også å starte via sms/gsm. Noen som vet hvordan jeg koble dette gsm panelet fra wallas for å starte aggregatet?
Det går helt fint, Tec 29 trenger enkel rele styring.
Men det gjøres litt spesielt.
På pluggen som går inn i styringspanelet er det en svart og en hvit kabel som skal lukkes og da vil enheten starte.
Men det er et par ting:
- svært ledning må føres til - på start batteri på Dometic
-hvit kabel (fulgte med men muligens ikke plugget inn i pluggen)
- Når du starter opp aggregat fra off posisjon, holder du inne start knapp til det står auto.
Da vil aggregat starte ved å koble sammen hvit og svart kabel.