byggehytte.no

Diskusjonsforum => Elektro & Belysning => Emne startet av: mpater på oktober 10, 2021, 19:29:27

Tittel: Solcellepanel, råd
Skrevet av: mpateroktober 10, 2021, 19:29:27
Hei folkens...

Har nå nylig fått satt opp et solcellestativ for bakkemontering, og er litt usikker på hva slags paneler jeg skal gå for. Stativet det er snakk om er det minste ifra sparelys, plass til 4 paneler... (4stk 1x2m).

Strekket fra solcellepanel til laderegulator blir 25-30m tenker jeg, kabel er ikke kjøpt inn ennå.

Batteribanken er 7,4kw 48v ifra alternativ energi, fulladet ladespenning er 57,4v.
Laderegulator blir ifra victron tenker jeg, denne har jeg ikke kjøpt ennå. Ser at disse må ha batterispenning +5v for og starte ladeprosessen.

Ut ifra dette ser jeg på diverse alternativer.

1.) 2 stk 450w paneler ifra ifra sparelys. 2s, Her vil jeg da klare meg med en 150v laderegulator. Dette blir jo et veldig prisgunstig alternativ, men plager meg litt at jeg har plass til flere paneler

2.) 3 stk 450w paneler ifra sparelys, 3s, må da opp på 250v laderegulator som da er mye dyrere. Men kan da beholde et lavere tverrsnitt på kabel som gir en bedre pris pga lende på strekket blir så langt. Stor prisforskjell på 10mm og 16mm.

3.) 4 stk 320w paneler fra sparelys, 2s2p, men er da veldig usikker på om jeg vil oppnå høy nok spenning til og starte igang ladingen, med tanke på spenningen må være +5v
Spenning ved åpen krets: ca 40,3 Volt**
Spenning ved maks effekt: ca 33,2 Volt**

4.) 4 stk 360w paneler fra sparelys. 2s2p, Synes kanskje dette blir litt stort, og litt mere utsatt for vind, blir jo da 8kvm

Kom gjerne med noen råd, tenker kanskje alternativ 3 er mere enn stort nok, men lite erfaring på paneler
Tittel: Sv: Solcellepanel, råd
Skrevet av: Røilernoktober 10, 2021, 20:17:43
1) Så høy spenning som mulig - det gir minst tap og best lading ved "svakt" lys
2) Praktisk utnyttelse av stativet -  det er jo også hyggelig om det ser litt ryddig ut
Tittel: Sv: Solcellepanel, råd
Skrevet av: MortenFoktober 10, 2021, 20:42:58
4 stk 350 eller 360 W paneler i serie og Victron SmartSolar MPPT 250/ 60. Da har regulatoren kapasitet til 4 paneler til hvis du skulle se behovet senere. Fungerer utmerket for meg.
Tittel: Sv: Solcellepanel, råd
Skrevet av: Hyttesoloktober 10, 2021, 21:46:49
Det er mange måter å løse det på.
Men jeg tenker at alternativ 4 med 4x360W paneler er best om du klarer å få plass til de. Det er ikke alternativet med høyest spenning, men spenningen er likevel innafor til at du klarer å lade batteribanken samtidig som du kan bruke en 150V regulator som er billigere. F.eks. 150/35 varianten.

Videre så har de 2x30m 10mm2 kabel med preterminerte MC4 plugg til 1600kr. Bør nok legges i rør.
https://www.sparelys.no/stromkabel-1x-10mm2-solarkabel-2x30m-med-mc4-plugg#tab-3

Jeg kommer til at 60m (30 x 2m) blir 0.1 ohm. (Obs: Det er under forutsetning om at de kablene faktisk er av kobber, noe jeg ikke har klart å få bekreftet)

Med to strenger parallellkoblet vil panelene gi rundt 20A ved maks effekt. Du får da 2V spenningstap (2.56% av 78V), eller 40W effekttap (2,78% av 1440W). Tapet totalt og prosentvis blir lavere ved lavere effekt.

Jeg vet ikke hva de offisielle tallene for hvilket spenningsfall/effekttap som er "akseptabelt", men tallene virker ok for meg. Jeg har ganske tilsvarende tap i mitt anlegg.
Tittel: Sv: Solcellepanel, råd
Skrevet av: mpateroktober 12, 2021, 20:26:04
Takk for et utfyllende svar. Skal man bruke «Spenning ved åpen krets, eller
Spenning ved maks effekt» når man skal beregne når ladingen starter, med tanke på batterispenning +5v?
Om det er ved maks effekt så blir spenningen litt på kanten med 320w panel?
Tittel: Sv: Solcellepanel, råd
Skrevet av: mpateroktober 12, 2021, 20:27:40
Sitat fra: Hyttesol på oktober 10, 2021, 21:46:49
Det er mange måter å løse det på.
Men jeg tenker at alternativ 4 med 4x360W paneler er best om du klarer å få plass til de. Det er ikke alternativet med høyest spenning, men spenningen er likevel innafor til at du klarer å lade batteribanken samtidig som du kan bruke en 150V regulator som er billigere. F.eks. 150/35 varianten.

Videre så har de 2x30m 10mm2 kabel med preterminerte MC4 plugg til 1600kr. Bør nok legges i rør.
https://www.sparelys.no/stromkabel-1x-10mm2-solarkabel-2x30m-med-mc4-plugg#tab-3

Jeg kommer til at 60m (30 x 2m) blir 0.1 ohm. (Obs: Det er under forutsetning om at de kablene faktisk er av kobber, noe jeg ikke har klart å få bekreftet)

Med to strenger parallellkoblet vil panelene gi rundt 20A ved maks effekt. Du får da 2V spenningstap (2.56% av 78V), eller 40W effekttap (2,78% av 1440W). Tapet totalt og prosentvis blir lavere ved lavere effekt.

Jeg vet ikke hva de offisielle tallene for hvilket spenningsfall/effekttap som er "akseptabelt", men tallene virker ok for meg. Jeg har ganske tilsvarende tap i mitt anlegg.

Takk for et utfyllende svar. Skal man bruke «Spenning ved åpen krets, eller
Spenning ved maks effekt» når man skal beregne når ladingen starter, med tanke på batterispenning +5v?
Om det er ved maks effekt så blir spenningen litt på kanten med 320w panel?
Tittel: Sv: Solcellepanel, råd
Skrevet av: StefanPaloktober 13, 2021, 09:23:16
Spenningen for åpen krets brukes kun når man beregner maks V som regulatoren vil kunne se.

Du må seriekoble panelene for å få nok spenning til å starte ladningen.
Eks. alle fire i serie gir 40,3v*4= 161,2V så bør man legge til en sikkerhetsmargin på 10-15% hvilket gir opp til 185V som regulatoren må tåle.
Eks. 2 i serie og disse parallell koblet gir 40,3V*2= 80,6V*1,15=> 93V

I eks. 1 så må du ha en regulator som tåler min 185V inn.
I eks. 2 så må du ha en regulator som tåler min 93V inn.

For å se når regulatoren starter ladning så kan man se på maks som er 33,2V.
Med 2 i serie så får du da maks 66,4V og da må du ha mye lys før ladning skal starte. Med 4 i serie vil maks være 132,8V og da sier det seg selv at ladning vil starte ved mye mindre lys.

Så min rekommandasjon er å ha så høy V inn som mulig for å starte landing så tidlig som mulig og derved utnytte panelene og når det ikke er full sol.
 
Regne eksempel:
Hvis ladning starter ved 53V (48+5) og du maks får ut 66,4V så må du ha 80% fra panelene før ladning starter. Ved 132,8V så må du ha 40% fra panelene.
Tittel: Sv: Solcellepanel, råd
Skrevet av: Hyttesoloktober 13, 2021, 12:02:49
Jeg er enig i at en høyere spenning er å foretrekke. Ideelt sett kunne den vært høyere enn det opplegget jeg har foreslått, men det virket som den beste kombinasjonen mtp stativet, antall panel og det å klare å bygge det med en 150V ladekontroller for å slippe å gå mye opp i pris. Men det skal være innafor likevel.

360W panelene har maximum power peak spenning på 39V. Så 76V totalt når man trekker fra 2V spenningstap.
Med ladespenning på 57.4V har man da 18.6V å gå på.

Spenningen øker ikke helt lineært med effekten fra solen som kommer inn (altså om man har 50% sol så betyr det ikke at man kun får halv spenning). Panelene har egentlig en ganske konstant spenning, forskjellen ligger mest i hvor mange ampere panelene kan levere mens de opprettholder spenningen. (MPPT kontrollerens oppgave er å følge med på dette hele tiden)

Ser man i databladet for 360W panelene på sparelys, så ligger det en Current-Voltage & Power-Voltage curve på ene siden. Jeg tegner en rød strek som viser hvor maximum power point spenning ligger ved ulik solmengde. Det ligger godt over 30V per panel. Forøvrig så vil MPPT kontrolleren starte opp på "åpen krets" som ligger på over 40V per panel.
Tittel: Sv: Solcellepanel, råd
Skrevet av: StefanPaloktober 13, 2021, 16:22:56
Flott beskrevet og forklart
Powered by SMFPacks Ads Manager Mod