Skal over til 230v fra gammelt 12v anlegg

Startet av Hod, juni 13, 2012, 15:15:53

Hod

Hei alle sammen,
jeg har kjøpt en gammel hytte og bygget denne noe ut.
Den hadde tidligere ett helt standard 12v sundwind(tror jeg) 60w solcellepanel og regulator.

Etter å ha snakket litt med naboen som er lærer innen elektrofag ble jeg overbevist om at når jeg nå først skal legge nye ledninger, så legger jeg like så godt 230v over hele hytta.

Per i dag så er ikke forbruket av strøm så veldig stort så jeg tenker ett anlegg som kan bygges ut ettersom behovet for mere strøm kommer.

Dette har jeg av deler i dag:
ett 60w solcelle panel fra ca 1995.
En regulator fra ca 1995
Et kina aggregat som var med hytta når den ble kjøpt, står 4500 men tror ikke det leverer særlig mer enn 2000w.
Kjøpt meg ett nytt agm batteri på 290at.

Det jeg lurer litt på er om noen har herfaring med disse kombi apparatene fra victron og studer.

http://www.sparelys.no/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage_ny.tpl&product_id=432&category_id=52&option=com_virtuemart&Itemid=31

og http://www.sparelys.no/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage_ny.tpl&product_id=957&category_id=52&option=com_virtuemart&Itemid=36


Vet noen om victron slipper aggregat strømmen direkte ut på nettet når dette går? slik at man kan belaste nettet mere når aggregatet går, slik som studer har?
Lurer også på om victron multiplus har autostart av aggregat? har et vanlig bygg aggregat i dag men har lyst på et honda eu 30 når økonomien tillater det.

Siden solcellepanelet er gammelt og lite tror jeg at dette kan bli koblet opp og stå for "vedlikeholdslading" mens det er aggregatet som får jobben med å lade batteriene ettersom de blir tappet. Kan evt kjøpe ett større panel siden.

Er dette veien å gå eller tror dere at det er mer hensiktsmessig å gå for nye paneler, mppt, minst ett batteri til, enkeltstående inverter, c-tek lader?



300w solcellepanel
100/30 Victron mppt regulator
12/2000-80 multiplus
Victron batterimonitor
Honda eu20i aggregat

pt 2x 290ah batteri. Sunwind dritt

Geiri

Hadde Victron multi før.
Den har Passthrough på aggregat/landstrøm.
Den kan også programmeres til autostart av aggregat.
Ville hatt mer panel og batteri for å slippe aggregatkjøring, som medfører behov for å ha drivstoff, service og vedlikehold i bakhodet hele tiden.
Samt at det fremdekles ikke finnes lydløse aggregater.

erstokke

Victron kan programmeres til å starte aggregatet når a) lite strøm igjen på batteriet og b) når forbruket via 230v blir for stort.

For å starte aggregatet automatisk, må aggregatet støtte dette. Ville sjekket EU30 grundig mht automatchoke - tror det kan leveres som ekstrautstyr på den. EU65is er fullstendig forberedt for fjernstart/stopp. Honda EU-serie er nydelige aggregater.

Hod

Skal sjekke ut dette med autochoke i helga  :)
Må ta dette litt gradvis, har ikke økonomien til å kjøre på med paneler batteri inverter/lader, aggregat med enn gang.

Driver å ser på inverter for evt å gjøre det enkelt i starten å utvide etterhvert. Hvilket utstyr er det som trenger perfekt sinus?
Leser på nett at stort sett det eneste som trenger dette er microbølgeovner og uorginaleladere til laptops(de orginale fungerte stort sett). Kan jo inngå ett kompromiss her med å oppgradere paneler, regulator, ett batteri til og bruke en modifisert inverter noen år.
300w solcellepanel
100/30 Victron mppt regulator
12/2000-80 multiplus
Victron batterimonitor
Honda eu20i aggregat

pt 2x 290ah batteri. Sunwind dritt

Røilern

Det er viktig å prioritere dimensjoneringen av de dyre tingene som ikke så lett kan oppgrades etterpå.

Etter min vurdering er det:

1) Batteribank. Oppgradering etterpå anbefales ikke av produsentene.
2) Inverter. Selvom Victron har en modulbasert løsning som kan sammenkoble mange enheter for derigjennom å få mer effekt så tror jeg dette mest er laget for løsninger fra 3Kw og oppover.
3) MPPT regulator - stor nok for alle panlene du kommer til å kjøpe i fremtiden.

Selv så kjøpte jeg en 1 år gammel Victron 3000/120 på "finn.no" i Holland. Beltalte ikke mer enn for en ny 1600/70 og angrer ikke på det. En slik størrelse håndterer fint stort elektoverktøy som sirkelsager, og støvesuger, vaffeljern, mikrobølgeovn osv.
Victron Smartsolar Charge MPPT 150/100
9 x 300W  paneler
12x2V 1100Ah Getek AGM
Victron Multi 5000W/120A 24V
220V kjøleskap, fryser, komfyr, mikro, vaffeljern, kaffemaskin og brødrister
Honda E

Amatøren

Sitat fra: Røilern på juni 15, 2012, 19:45:16
3) MPPT regulator - stor nok for alle panlene du kommer til å kjøpe i fremtiden.

Selv har jeg MPPT modulsystem fra Phocos.

Har omtalt det litt her inne og på Digitalhuset.
Man lærer så lenge man lever.

Hod

Da går jeg iallefall for ett batteri til, er da oppe på 580at, 147kg med batteri!
Ellers ser jeg på disse victron systemene, skjønner ikke helt hva som er forskjellen mellom easyplus og multiplus systemene. Kan se ut som easyplus er laget mer for båtbruk ift at de har en kurs som kun drives når det er aggregat/landstrøm og en kurs nr 2 som drives av batteripakken. Noen som vet mer konkret hva forskjellen er?

Tror jeg ender på 12/1600/70, skal kun brukes til ledbelysning, ledtv, evt tenning av parafinovn, drift av vannpumpe og ett par mobilladere og en router. kan vel drive en liten støvsuger på  om jeg ikke prøver alt likt?
300w solcellepanel
100/30 Victron mppt regulator
12/2000-80 multiplus
Victron batterimonitor
Honda eu20i aggregat

pt 2x 290ah batteri. Sunwind dritt

Røilern

Victron har inført noen nye betegnelser, easyplus het tidligere compact tror jeg.

I tillegg til å være mer kompakt, så har den også innebygget sikringstavle.  

Kontinuerlig drift er lavere enn normal på slike invertere og avhengig av temp. Tror 1600/70 takler 3000W peak, men ikke mer enn 1300W kontinuerlig ved 25° så du får holde deg unna "super turbo" støvesugeren på 1400W.

Muliplus enhetene kan sammenkobles og gir rom for gradevis oppbygging, helt fra 800W såvidt jeg kan se.

Victron skriver:
EasyPlus 12/1600/70


The Phoenix EasyPlus is a multifunctional energy system consisting of a powerful sinewave inverter, a sophisticated battery charger, a high speed AC transfer switch and AC distribution in a single light weight and
compact enclosure. The system has been designed for those who want to enjoy the comfort and freedom of a complete energy system without spending time on the installation of separate components and difficult
technical procedures.


Og om Multi:

MultiPlus 800VA - 5kVA


Multi-functional
The MultiPlus is a powerful true sine wave inverter, a sophisticated battery charger that features adaptive charge technology and a high-speed AC transfer switch in a single compact enclosure. Models range from 800VA to 5000VA per module.

Unique PowerAssist feature
The MultiPlus will prevent overload of a limited AC source. First, battery charging will automatically be reduced when otherwise an overload would occur. The second level will boost the output of a generator or shore side supply with power taken from the battery.

Uninterrupted AC power (UPS function)
In the event of a grid failure or shore or generator power being disconnected, the inverter within the Multi is automatically activated and takes over the supply to the connected loads. This happens so fast (less than 20 milliseconds) that computers and other electronic equipment will continue to operate without disruption.

Virtually unlimited power thanks to parallel operation
Up to 6 Multi's can operate in parallel to achieve higher power output. Three phase or split phase operation is also possible. Please check our datasheets to see which models have paralleling, three-phase and split phase capabilities.
Victron Smartsolar Charge MPPT 150/100
9 x 300W  paneler
12x2V 1100Ah Getek AGM
Victron Multi 5000W/120A 24V
220V kjøleskap, fryser, komfyr, mikro, vaffeljern, kaffemaskin og brødrister
Honda E

Hod

Da har jeg kjøpt eu20. Er såpass ung at jeg kan gå ut å starte hondaen i blant ;)

Har noen erfaring med waeco combipower 2012?  Evt waeco generelt?
300w solcellepanel
100/30 Victron mppt regulator
12/2000-80 multiplus
Victron batterimonitor
Honda eu20i aggregat

pt 2x 290ah batteri. Sunwind dritt

Hod

Handlet meg likegodt waeco`n. Blir spennende å se hvordan den fungerer. Selgeren  annbefalte meg å gå opp i 1000ah batteribank fordi gel batteriene ikke burde lades ut mer en ned til 60% av kapasiteten(unngå dyputladning), dvs at jeg pr i dag kun har 232 ah jeg kan bruke før evt aggregaten må startes(580ah bank).

Hvis jeg forstår ting rett så vil det si at jeg har 232*12= 2784w i banken som jeg kan bruke(ser bort fra tap i inverter, temperatur, utladningstid).
Inverteren er på 2kw men tror jeg jevnt maks ligger på 500w i korte perioder, kanskje 100-150w når jeg ser på tv, ellers lite forbruk.

Spørst om det ikke blir 2 batteri til.
300w solcellepanel
100/30 Victron mppt regulator
12/2000-80 multiplus
Victron batterimonitor
Honda eu20i aggregat

pt 2x 290ah batteri. Sunwind dritt

erstokke

Blir sikkert bra dette! Waeco er kjent merke fra båtinstallasjoner mm.

Da ender du opp med omtrent samme kapasitet som jeg har (Victron 2000w og 1000Ah batterier).

Hod

bumper denne back to life!

Da er anlegget mitt oppe å går. Eu20i i enden av uthuset på maks guffe høres knapt fra verandaen på hytta. Fått koblet opp inverteren, men sleit lenge med at jeg ikke syns den lada skikkelig, fant ut at den sto med 3A på inngangen fra agregatet og dermed ikke fikk utnytta rundt 700w, ikke rart støvsugeren dro strøm fra batteriene når jeg kjørte den i gang. Har nå fått endret dette til 10A på inngangen og da lades batteriene med 90A(litt usikker hvor mye 580AH skal lades med, har mulighet for 100AH lading via innverter). Har lagt 230v til soverom og til kontakt på teknisk rom sålangt, blir nok kjøkken og stua til sommeren, ellers er det 12v "nattkurs" på soverom til belysning.

Har ikke oppgradert solcellepanelet så pr i dag så lades batteriene kun via aggregat, planer om 280w panel og MPPT til sommeren, regner med dette holder til mitt forbruk.
300w solcellepanel
100/30 Victron mppt regulator
12/2000-80 multiplus
Victron batterimonitor
Honda eu20i aggregat

pt 2x 290ah batteri. Sunwind dritt

OS

Sitat fra: Hod på februar 26, 2013, 10:15:10
bumper denne back to life!

Da er anlegget mitt oppe å går. Eu20i i enden av uthuset på maks guffe høres knapt fra verandaen på hytta. Fått koblet opp inverteren, men sleit lenge med at jeg ikke syns den lada skikkelig, fant ut at den sto med 3A på inngangen fra agregatet og dermed ikke fikk utnytta rundt 700w, ikke rart støvsugeren dro strøm fra batteriene når jeg kjørte den i gang. Har nå fått endret dette til 10A på inngangen og da lades batteriene med 90A(litt usikker hvor mye 580AH skal lades med, har mulighet for 100AH lading via innverter). Har lagt 230v til soverom og til kontakt på teknisk rom sålangt, blir nok kjøkken og stua til sommeren, ellers er det 12v "nattkurs" på soverom til belysning.

Har ikke oppgradert solcellepanelet så pr i dag så lades batteriene kun via aggregat, planer om 280w panel og MPPT til sommeren, regner med dette holder til mitt forbruk.

Vil tro at lading med 100A går fint på en batteribank på 580Ah. Jeg har selv to concorde 305Ah batteri i parallell og de tåler fint 200A til sammen selv om jeg aldri har ladet med mere enn 75A.
Victron Multiplus 24/3000/70, Venus GX, BMV 702
Morningstar Tristar MPPT 60
12 stk Fuli 6V/200Ah AGM
Midnite Solar MiniDC sikringsskap

Røilern

Maks ladestrøm bør fremgå av dokumentasjonen til batteriene dine. AGM batterier tåler typisk 0.3C hvor C er batteriets kapasitet. Verd å merke seg er at Kapasiteten C varierer avhengig av hvor fort du tapper batteriet. Norske hyttebutikker benytter gjerne batterkapasitet over 100 timer som mål. Dvs, hvor mange Amp timer kan batteriet levere hvis det tappes ned til null over 100 timer?

Mine "290"At batterier leverer bare 200At ved den mer internasjonale 20 timers belastningen, og det er denne kapasiteten som skal multipliseres med 0.3 for å beregne maks ladestrøm. Altså i mitt tilfellet tåler hvert batteri 60A.

Har du passet på å konfigurere ladern til din batteritype, og lagt inn f.eks temp kompensering av spenning?
Victron Smartsolar Charge MPPT 150/100
9 x 300W  paneler
12x2V 1100Ah Getek AGM
Victron Multi 5000W/120A 24V
220V kjøleskap, fryser, komfyr, mikro, vaffeljern, kaffemaskin og brødrister
Honda E

Amatøren

Sitat fra: Hod på februar 26, 2013, 10:15:10
Da er anlegget mitt oppe å går. Eu20i i enden av uthuset på maks guffe høres knapt fra verandaen på hytta. Fått koblet opp inverteren, men sleit lenge med at jeg ikke syns den lada skikkelig, fant ut at den sto med 3A på inngangen fra agregatet og dermed ikke fikk utnytta rundt 700w, ikke rart støvsugeren dro strøm fra batteriene når jeg kjørte den i gang. Har nå fått endret dette til 10A på inngangen......

EU20i og 10A på inverterinngang, der kan du gå på en stygg bommert med overbelastning.

EU20i har 1600VA (VA = Watt når spenning og strøm er i fase - Ved induktive og  kapasitive belastninger er ikke strøm og spenning i fase) kontinuerlig belastning og 2000VA maks belastning.

Jeg ville satt maks strømtrekk fra aggregat (inn på inverter) til det aggregatet leverer kontinuerlig og det blir 1600VA / 230v = 6,96A

Vil dermed anbefale deg å vurdere settingen på inverteren din.
Man lærer så lenge man lever.

Hod

Aiai, det må jeg få endret på! Takk for tipset Amatøren, skal få endret på dette neste gang jeg er på hytta, blir nødvendigvis 7A siden det ikke er desimaler på innstillingen :)
300w solcellepanel
100/30 Victron mppt regulator
12/2000-80 multiplus
Victron batterimonitor
Honda eu20i aggregat

pt 2x 290ah batteri. Sunwind dritt

Hod

Sitat fra: Røilern på februar 26, 2013, 18:52:20
Maks ladestrøm bør fremgå av dokumentasjonen til batteriene dine. AGM batterier tåler typisk 0.3C hvor C er batteriets kapasitet. Verd å merke seg er at Kapasiteten C varierer avhengig av hvor fort du tapper batteriet. Norske hyttebutikker benytter gjerne batterkapasitet over 100 timer som mål. Dvs, hvor mange Amp timer kan batteriet levere hvis det tappes ned til null over 100 timer?

Mine "290"At batterier leverer bare 200At ved den mer internasjonale 20 timers belastningen, og det er denne kapasiteten som skal multipliseres med 0.3 for å beregne maks ladestrøm. Altså i mitt tilfellet tåler hvert batteri 60A.

Har du passet på å konfigurere ladern til din batteritype, og lagt inn f.eks temp kompensering av spenning?

Inverteren er satt opp med lading av agm batterier samt at den har temperaturføler plassert på ene polen på batteriet.
Jeg har kjøpt denne å bruker den som sikring mellom inverter og batteriene.
http://biltema.no/no/Bat/12-V/Elektrisk-tilbehor/Sikringsholder-25232/

Fjernkontrollen til inverteren gir en oversikt over hvor mye A som til enhver tid dras fra batteriene eller via inverterinngangen, men viser ikke ladestrømmen, tror dere dette er normalt?
300w solcellepanel
100/30 Victron mppt regulator
12/2000-80 multiplus
Victron batterimonitor
Honda eu20i aggregat

pt 2x 290ah batteri. Sunwind dritt

OS

Sitat fra: Hod på mars 01, 2013, 08:53:02
Fjernkontrollen til inverteren gir en oversikt over hvor mye A som til enhver tid dras fra batteriene eller via inverterinngangen, men viser ikke ladestrømmen, tror dere dette er normalt?
Ja det tror jeg er normalt. Jeg bruker en egen batterimonitor ("tankmåler") til dette. De finnes i flere prisklasser og en av de rimelige er Bogart Trimetric (http://www.bogartengineering.com/products/TriMetric). Sunwind selger noen fra Victron som jeg har hørt skal være veldig bra.
Victron Multiplus 24/3000/70, Venus GX, BMV 702
Morningstar Tristar MPPT 60
12 stk Fuli 6V/200Ah AGM
Midnite Solar MiniDC sikringsskap

Hod

Nå sitter jeg  hytta og skjønner lite, combipower inverteren har en tretrinns lade syklus for, siden jeg skal lade med aggregat så er tidsbruken litt viktig, har lat aggregatet stå å gå i to timer uten at den har gått over i fase to som er selve bulkladingen, har jeg kjøpt katta i sekken, hvor lang tid skal det ta å lade en 580ah bank. Spenningen nå er på 12.5, så fullladet er de ikke! Frustert!
300w solcellepanel
100/30 Victron mppt regulator
12/2000-80 multiplus
Victron batterimonitor
Honda eu20i aggregat

pt 2x 290ah batteri. Sunwind dritt

Røilern

Heisann

Trenger en liten oppfriskning på utstyret ditt for å kunne hjelpe.

Men uansett så er den første fasen den vi kaller bulk, her stiger spenningen mens strømmen er konstant. Når spenningen har nådd 14,5V (ish) så kommer absorpsjonfasen, nå er spenningen konstant og strømmen avtar.

Hvis du har 12,5V etter 2 timer så tror jeg det er noe galt
Victron Smartsolar Charge MPPT 150/100
9 x 300W  paneler
12x2V 1100Ah Getek AGM
Victron Multi 5000W/120A 24V
220V kjøleskap, fryser, komfyr, mikro, vaffeljern, kaffemaskin og brødrister
Honda E

OS

Sitat fra: Hod på mars 28, 2013, 13:45:55
Nå sitter jeg  hytta og skjønner lite, combipower inverteren har en tretrinns lade syklus for, siden jeg skal lade med aggregat så er tidsbruken litt viktig, har lat aggregatet stå å gå i to timer uten at den har gått over i fase to som er selve bulkladingen, har jeg kjøpt katta i sekken, hvor lang tid skal det ta å lade en 580ah bank. Spenningen nå er på 12.5, så fullladet er de ikke! Frustert!
Og hva gjør laderen din i fase 1?

Å lade en så stor batteribank tar lang tid! Jeg har selv en batteribank ca. på størrelse med din som var tom i dag tidlig (spenningen var 9,8V). Jeg har kjørt aggregat med 50A lader nesten i hele dag og det var ikke 50% ladet engang kl 18. Men det er ikke uventet:

Nå vet ikke jeg hvor stor laderen din er men la oss anta 50A med temperaturkompensering. Med bulk og 100% effektivitet ville det da ta ca. 11,5 time å lade 580Ah. Nå er lading av batteri ikke 100% effektivt. De beste batteriene greier å lagre ca. 95% av ladingen de får. Så vil batteriene lades i bulk bare opp til ca. 50% (min erfaring) og deretter vil strømmen batteriene tar i mot gå ned betraktelig.

Så jeg vil anta at med en 50A lader vil det ta mellom 15 og 20 timer å lade din batteribank. Er batteriene dine kalde og laderen ikke har temperaturkompensering vil den sannsynligvis aldri bli ferdig!

EDIT: Ser at du har 100A lader med temp kompensering. Da vil jeg anta at det tar 10-12 timer å lade batteriene dine fra null. Det er bare i bulk en stor lader får yte sitt fulle. Resten av tiden er det batteriene som styrer strømmen.


Victron Multiplus 24/3000/70, Venus GX, BMV 702
Morningstar Tristar MPPT 60
12 stk Fuli 6V/200Ah AGM
Midnite Solar MiniDC sikringsskap

Hod

På tide med en oppdatering!

Nå har jeg bestilt EP Solar Tracer MPPT med tilhørende 200w panel fra sparelys. Imponert over behandlingstiden, 3 virkedager fra bestilling til mottak. Bestilte med display og 10m med 10mm2 kabel. Ser fra mitt gamle panel at det er sikring på ledningen fra panelet til regulatoren, men kan ikke se å finne svar på dette nå er innebygget i regulatorene siden jeg ikke finner noe på nettet som tyder på at jeg må montere sikring på solcelle inngangen selv.

Gleder meg til helgen!
300w solcellepanel
100/30 Victron mppt regulator
12/2000-80 multiplus
Victron batterimonitor
Honda eu20i aggregat

pt 2x 290ah batteri. Sunwind dritt

Hod

Lite spørsmål!
Kan jeg la agregatet stå på auto hastighet når jeg vil lade?
Grunnen til at jeg lurer er at kombinvertern bruker flere timer i pulsmodus før den begynner bulkladingen, jeg har jo lagt inn 7a på inngangen så den vil i mitt hode da øke belastningen på agregatet automatisk. Frustrerende om agregatet må gå max i 2-4timer dør bulk prosessen fungerer.

Fortsatt god helg!
300w solcellepanel
100/30 Victron mppt regulator
12/2000-80 multiplus
Victron batterimonitor
Honda eu20i aggregat

pt 2x 290ah batteri. Sunwind dritt

Røilern

Hvis inverteren din Aksepterer strømmen fra aggregatet så burde det gå bra.

Opplever du at inverteren ikke gibulk lading med en gang?
Victron Smartsolar Charge MPPT 150/100
9 x 300W  paneler
12x2V 1100Ah Getek AGM
Victron Multi 5000W/120A 24V
220V kjøleskap, fryser, komfyr, mikro, vaffeljern, kaffemaskin og brødrister
Honda E

Hod

Ja,  det er 6trinns ladesyklus på den. Har tidigere latt aggregatet gå i 4timer uten at den har gått over i bulkfase. Rimelig frustrerende! Jeg prøver i dette øyeblikk! Full Tv kveld på hytta,  finale i skal i vi danse siersamboeren,
300w solcellepanel
100/30 Victron mppt regulator
12/2000-80 multiplus
Victron batterimonitor
Honda eu20i aggregat

pt 2x 290ah batteri. Sunwind dritt

Røilern

Hmm 6-trinns lader. Hvilke 6 trinn er det?

Bulk er jo den fasen alle ladere starter i, hva skulle være fonan den?
Victron Smartsolar Charge MPPT 150/100
9 x 300W  paneler
12x2V 1100Ah Getek AGM
Victron Multi 5000W/120A 24V
220V kjøleskap, fryser, komfyr, mikro, vaffeljern, kaffemaskin og brødrister
Honda E

Stardustsilver

Sitat fra: Røilern på november 23, 2013, 22:05:24
Hmm 6-trinns lader. Hvilke 6 trinn er det?

Bulk er jo den fasen alle ladere starter i, hva skulle være fonan den?
En slik lader som jeg bruker har 6 trinn. Se side 246 i Pdf http://www.waeco.com/tmp/mca1215-2440-eb-15s-01.pdf
Værstasjon på hytta: www.weather-skottasen.com
Værstasjon hjemme: www.weather-lillehammer.com

Hod

Det er 6trinn ja, tror jeg må kjøpe batterimonitor for å sjekke hvor mye jeg pumper inn i batteriene, virker ikke som jeg får inn nok guffe selv om agregatet står på lenge. I går sto det seks timer og har pr nå 12,4 i spenning. Blir batterimonitor nå!
300w solcellepanel
100/30 Victron mppt regulator
12/2000-80 multiplus
Victron batterimonitor
Honda eu20i aggregat

pt 2x 290ah batteri. Sunwind dritt

Røilern

Sitat fra: Stardustsilver på november 24, 2013, 09:40:23

En slik lader som jeg bruker har 6 trinn. Se side 246 i Pdf http://www.waeco.com/tmp/mca1215-2440-eb-15s-01.pdf

Vel. Den har de samme trinnene som alle andre tre trinns ladere
1 - bulk
2 - absorbsjon
3 - float

I tillegg har den utjevning av batteriene som den kjører med jevne mellomrom.

Noen kaller dette tre trinn, andre fire, men jeg har ikke hørt noen kalle dette seks trinn før nå.

Slik jeg vurderer det er det ingen forskjell på denne laderen og andre tre trinns ladere
Victron Smartsolar Charge MPPT 150/100
9 x 300W  paneler
12x2V 1100Ah Getek AGM
Victron Multi 5000W/120A 24V
220V kjøleskap, fryser, komfyr, mikro, vaffeljern, kaffemaskin og brødrister
Honda E

Røilern

Sitat fra: Hod på november 24, 2013, 12:08:38
Det er 6trinn ja, tror jeg må kjøpe batterimonitor for å sjekke hvor mye jeg pumper inn i batteriene, virker ikke som jeg får inn nok guffe selv om agregatet står på lenge. I går sto det seks timer og har pr nå 12,4 i spenning. Blir batterimonitor nå!

Uansett fase en er bulk. Da skal laderen levere maks strøm intill spenningen har nådd apsorpsjonsnivå. Typisk 14,5V + kompensasjon for temp

For meg virker det ikke som om den lader i det hele tatt - har du forsøkt med et tang ampermeter- det er et veldig praktisk hjelpemiddel.

Hvordan utvikler spenningen seg når aggregatet går? Hvis du ikke har mer enn 13V iløpet av kort tid så er det noe alvorlig galt. Hva er spenningen på batteriene når du begynner å lade?
Victron Smartsolar Charge MPPT 150/100
9 x 300W  paneler
12x2V 1100Ah Getek AGM
Victron Multi 5000W/120A 24V
220V kjøleskap, fryser, komfyr, mikro, vaffeljern, kaffemaskin og brødrister
Honda E

Hod

Målte spenningen under belastning til 12.5 før jeg satte igang aggregatet. Etter 4t i dag så måtte vi dra ned igjen, målte da 12,9 under lading. Må få kjøpt meg måleutstyr, blir gal av denne usikkerheten rundt hvordan jeg skal få opp dampen på batteriene.
300w solcellepanel
100/30 Victron mppt regulator
12/2000-80 multiplus
Victron batterimonitor
Honda eu20i aggregat

pt 2x 290ah batteri. Sunwind dritt

Røilern

Ok, så noe lading tar de iallefall.

Har du Gel batterier på 1000Ah?
Hvor stor er laderen?
Hva forteller batteri spessifikasjonene om lading?
Avstand og tykkelse på kabler melom lader og batteribank
Victron Smartsolar Charge MPPT 150/100
9 x 300W  paneler
12x2V 1100Ah Getek AGM
Victron Multi 5000W/120A 24V
220V kjøleskap, fryser, komfyr, mikro, vaffeljern, kaffemaskin og brødrister
Honda E

Hod

580ah gel 2x290agm sunwind batteri
http://www.sunwind.no/content/pages/catalog/product.asp?mc=6&sc=3&pid=1303
Kapasitet C=20, 251 timer
Kapasitet C=100, 290 timer
Vekt: 73,5 kg
Mål: 521 x 270 x 205 mm

Combipowern har 100A lader.

Under 50cm mellom lader og batteri. 50kvadrat.
300w solcellepanel
100/30 Victron mppt regulator
12/2000-80 multiplus
Victron batterimonitor
Honda eu20i aggregat

pt 2x 290ah batteri. Sunwind dritt

Røilern

Sitat fra: Hod på november 25, 2013, 07:33:20
580ah gel 2x290agm sunwind batteri
http://www.sunwind.no/content/pages/catalog/product.as

Combipowern har 100A lader.

Under 50cm mellom lader og batteri. 50kvadrat.

Dette er vel AGM batterier og ikke Gel?

Forholdet ditt mellom lader og batterikapasitet er C/5 (100/500) uttrykkes også som 0.2C og det er fint for AGM batterier.

Hvis batteriene er 50% utladet så kan du forvente at laderen lader 100A fra 50% opp til 80%. Det er 150Ah og tar ca 1,5 timer. Da har spenningen nådd absorpsjonsnivå rund 14,5V og vil holde seg der men strømmen synker. Strømmen synker fordi motstanden i  batteriet øker og derfor tar det lang tid å lade opp de siste 20%.

Når du måler 12.9V etter fire timer lading så er det noe som er galt - sorry ;-)

Victron Smartsolar Charge MPPT 150/100
9 x 300W  paneler
12x2V 1100Ah Getek AGM
Victron Multi 5000W/120A 24V
220V kjøleskap, fryser, komfyr, mikro, vaffeljern, kaffemaskin og brødrister
Honda E

Hod

agm ja, ble litt rask!
Må få kjøpt meg tangamperemeter for å finne ut hva som skjer!
300w solcellepanel
100/30 Victron mppt regulator
12/2000-80 multiplus
Victron batterimonitor
Honda eu20i aggregat

pt 2x 290ah batteri. Sunwind dritt

Hod

Oi! her er det lenge siden det har skjedd noe!
I februar fikk jeg handlet meg tangampermeter og ja, det er så og si NULL strøm fra combipoweren og ned til batteriene, lader med under 1amper. skulle vært 100a.

Sende den inn til reperasjon i februar/mars skiftet og har siden ikke sett den. Snakket med futur som er forhandler og de skylder på at domestic har hatt store utfordringer ifm at de har hatt feil på kjøleskapene sine( kullos risiko tror jeg).
Klaget rett før påske og ble da informert om at de ikke hadde fått sett på invertern enda. Ringte igjen i går og de viste forsatt ikke hva som var status.
Leste en artikkel på at 6uker er for lang reperasjonstid på pc, tror dere dette er aktuelt på denne også? Rimelig håpløst å vente i 3 måneder på en reperasjon.
Lys og tv i påsken ble løst med en 300w mini inverter, noe som fungerte rimelig bra!

Hvis ikke denne er ferdig snart ønsker jeg å heve kjøpet. Kjøper meg heller en victron.
300w solcellepanel
100/30 Victron mppt regulator
12/2000-80 multiplus
Victron batterimonitor
Honda eu20i aggregat

pt 2x 290ah batteri. Sunwind dritt

Hod

Da har jeg endelig fått beskjed fra Futur, de har rota den bort og annbefaler meg ikke å bestille ny combipower, de har hatt for mye tull med de. NO SHIT.

Sa jeg ville over på victron multiplus(2/3kw), men han anbefalte meg heller å dele  på lader og inverter ift senere utvidelse og eventuell reperasjon. Skjønner jo at dette er fornuftig, men er det noe dere tenker er negativt/positivt med 2delt anlegg?
Har plass til begge deler så slik sett er det ikke noe problem. prismessig har jeg ikke sjekket, men vil tro det ratt blir dyrere med 2delt anlegg.
300w solcellepanel
100/30 Victron mppt regulator
12/2000-80 multiplus
Victron batterimonitor
Honda eu20i aggregat

pt 2x 290ah batteri. Sunwind dritt

Røilern

Ingen ekspert på dette, men jeg har noen betraktninger.

Stabil og god konvertering av spenning fra 12 til 230 og fra 230 til 12 koster penger og enheten veier mange kilo. Mye av vekten ligger i kobber viklinger.

Når du leser spesifikasjonene til F.KS Victron så ser du helt klar denne sammenhengen, og sammenhengen mellom inverter kapasitet og lader kapasitet.

Mao, ved åkjøre en kombinert inverter/lader får du dobbel utnyttelse av teknikken, og derigjennom pengene dine.

Jeg nekter å tro at du greier å få kjøpt to separate enheter som gir samme kvalitet/ytelse for pengene.

En 3000w 1200/12V inverter lader fra Victron veier borti 30 kg!

Hva veide 100A laderen fra Combipower?

Victron Smartsolar Charge MPPT 150/100
9 x 300W  paneler
12x2V 1100Ah Getek AGM
Victron Multi 5000W/120A 24V
220V kjøleskap, fryser, komfyr, mikro, vaffeljern, kaffemaskin og brødrister
Honda E

Hod

Waeco combipower2012 veide 16,5kg!

Jeg er helt enig med deg Røilern!
Uavhengig av denne futurmannen så er jeg innstilt på å ha alt i en boks, også spesielt ift powersharing og egen kurs for når aggregatet går, dette blir vanskeligere å gjennomføre om man har to forskjellige enheter tror jeg.
Har sett litt på prisene og det er iallefall ingenting å hente på å ha delt anlegg.


ihht denne veier forøvrig victron 3kw rundt 18kg  8)
http://www.sparelys.no/index.php?page=shop.product_details&category_id=88&flypage=flypage_ny.tpl&product_id=959&option=com_virtuemart&Itemid=39&vmcchk=1&Itemid=39
300w solcellepanel
100/30 Victron mppt regulator
12/2000-80 multiplus
Victron batterimonitor
Honda eu20i aggregat

pt 2x 290ah batteri. Sunwind dritt

dybis

Jeg har valgt å ha de i egne bokser for å kunne skreddersy det litt:

1. Jeg har en bra solcelle-regulator med ekstremt lav selvutladning og uten vifte (temp kompensering med sensor på batteriene, egen spenningskabel for batteriene (kompenserer for spenningsfall i kabler), fin lade algoritme)
2. Jeg har en røff 220v til 12v (klarer fra ca 90-240v og ikke så nøye med frekvens) 60A
3. Jeg har en liten 220v omformer uten vifte, perfekt sinus og grei virkningsgrad.

Hvis en komponent ryker, kan jeg lett bytte det med hva som helst annet.

En fordel med å ha alt i en boks er at det kan være lettere å installere og få til å virke. Litt færre koblinger. Men jeg tror ikke det er så store deler som er delt mellom de ulike funskjonene. Kostnadsmessig har jeg ikke sett så mye på.

Hod

På tide med mini update!
Har kjøpt en victron multiplus 2000/80.
Grunnen til at jeg ikke gikk opp på 3000w var at jeg fikk kjøpt denne til 7500kr brukt av en som nettopp har fått strøm. mitt forbruk er forholdsvis lite slik at jeg tror dette vil holde. Såklart kunne jeg tenkt meg større ladekapasitet, men som nevnt over så gir eu20i kontinuerlig  1600w/6,95A. Antar at victron i likhet med waeco`n kun settes i hele ampere. Noen som vet om 0,05A avvik er skadelig på aggregatet/invernter? litt kjipt å måtte bruke 6A istedet for 7A.
Har også lest at aggregatet må stå på full hastighet ved lading på den gamle inverteren min, men siden laderen her drar langt under maks, er dette slik på Victron også?
300w solcellepanel
100/30 Victron mppt regulator
12/2000-80 multiplus
Victron batterimonitor
Honda eu20i aggregat

pt 2x 290ah batteri. Sunwind dritt


Powered by SMFPacks Ads Manager Mod