Autostart av Honda aggregat

Startet av Røilern, november 15, 2012, 19:13:30

Røilern

Sitat fra: steinis på januar 24, 2021, 12:30:59
Har nok mange gode løsninger med tidsrele. Ser den CBW trenger 9-28VDC power supply.Bruker dere startbatteriet til aggregat til dette? Ser for meg at det er best å hente denne fra batteripakken, men den er på ca 52VDC.

Nei, jeg henter strøm fra "huset". Dvs jeg har en 24V til 12V omformer som jeg henter slik 12V strøm fra. det kan være nyttig til annet utstyr også.

Det kan jo tenkes at slik elektronikk drar bittelitt strøm, og da er det ikke så lurt å bruke startbatteriet. Mitt Honda aggregat er nå 8 år gammelt, og jeg har aldri ladet batteriet "manuelt", og aggregatet har stått med tenningsnøkkelen på "On" hele tiden.

Victron Smartsolar Charge MPPT 150/100
9 x 300W  paneler
12x2V 1100Ah Getek AGM
Victron Multi 5000W/120A 24V
220V kjøleskap, fryser, komfyr, mikro, vaffeljern, kaffemaskin og brødrister
Honda E

steinis

Kan skrive litt om hvilket oppsett jeg endte opp med slik at andre kan ta sine valg.

Prøvde meg med innkjøp av 2 stk moduler fra ebay. Dette var "timer delay relay". Disse virket ikke da det manglet en reset funksjon. Det jeg måtte ha var en "single shot" funksjon. Orket ikke å vente på en ny forsendelse fra Kina så kjøpte da 2 stk moduler fra https://www.kjell.com/no/produkter/elektro-og-verktoy/elektronikk/kits/velleman-timermodul-byggesett-p87314
Disse var enkel å lodde selv og hadde single shot funksjon.

Victron selv har laget en enkel skisse på hvordan koble opp releene.
https://www.victronenergy.com/live/auto-generator-start-stop:start#disqus

Enkelt forklart trenger du:

1 stk enkel NO/NC rele.
2 stk Timer delay relay med single shot.

Jeg justerte timer relene til 5 sek, men synes 5 sek på startreleet er litt mye. Mitt aggregat starter allerede etter 1-2 sek og ønsker da ikke at startmotor skal gå. Så jeg justerte ned tiden på startrelet til 2 sek. 

Jumperne på bildet er ikke riktig, disse må settes ut fra bruksanvisningen.
Hytta (offgrid):
- 8x305Wp solcellepaneler 4s2p
- Victron Smart Solar MPPT 250/85 Tr
- Victron MultiPlus-II 48/5000/70-50
- Honda EM 5500 CXS
- 24kWh Lithium fra Nissan Leaf / REC
- Vannbåren v

Zappa

SitatJeg kjøpte denne for å fjernstarte aggregatet (Honda EM 5500 CXS) fra ccgx, men ikke montert enda da jeg mangler løsning for eksos gjennom vegg.
http://www.generator-line.com/~shop/eu65w2-two-wire-start/379855/

Fungerte denne fjernstarten fra Generator Line bra?
Multiplus II 48/5000/70-50
Victron SmartSolar 250/60, 8x375w solceller (2p4s)
Honda EU65is
20kWt lithium Leaf 14p7s, Rec Q BMS, Venus GX
CAMI, El stekeovn, VVB, kjøleskap og fryser

Zappa

Sitat fra: ivarw på januar 22, 2021, 23:15:52Denne gjør samme jobb med forsinkelse og startimpuls, gitt oppsett av script:
https://www.controlbyweb.com/x410/

Ha satt opp et scrip som får jobben gjort mellom ccgx og aggregat. Kan deles ved behov.

Hva er erfaringene etter et år i drift? Forstår jeg det riktig at X-410 kan både fungere som rele, timer og puls, og det således blir en ganske enkel og "clean" installasjon? Kan du legge ut/dele scriptet?
Multiplus II 48/5000/70-50
Victron SmartSolar 250/60, 8x375w solceller (2p4s)
Honda EU65is
20kWt lithium Leaf 14p7s, Rec Q BMS, Venus GX
CAMI, El stekeovn, VVB, kjøleskap og fryser

Zappa

Jeg sliter med å finne en 6-pin fjernstartplugg til mitt EU65is aggregat. Alle jeg finner, også til EU65is, er 8-pin plugger. Det kan se ut som om Honda gikk over til 8-pin på et tidspunkt. Mitt aggregat er fra 2009.

Noen som har tips eller vet om hvor man kan få tak 6-pin plugg?
Multiplus II 48/5000/70-50
Victron SmartSolar 250/60, 8x375w solceller (2p4s)
Honda EU65is
20kWt lithium Leaf 14p7s, Rec Q BMS, Venus GX
CAMI, El stekeovn, VVB, kjøleskap og fryser

ivarw

august 27, 2022, 14:19:53 #30 sist endret: august 27, 2022, 16:21:58 by ivarw  Årsak: TYPO
SitatHva er erfaringene etter et år i drift? Forstår jeg det riktig at X-410 kan både fungere som rele, timer og puls, og det således blir en ganske enkel og "clean" installasjon? Kan du legge ut/dele scriptet?

Jeg har brukt den i flere år. Tidlige med en EU30. Av alle dimsene jeg har, er dette nok den som er eller mest pålitelig.

Scrptet:

SitatDO
LET io.onoff = 0
LET io.crank = 0
    LET t1 = 150                'Set timer = 15.0 seconds
    DO WHILE t1 > 0            'Loop while timer is counting down
    LOOP           
IF io.gensetrun = 0
    LET io.running = 0
    ELSE
    LET io.running = 1
END IF
DO WHILE io.onoff = 0
    IF io.ccgx = 1 THEN
    LET io.onoff = 1
    END IF
    LOOP
                            'Crank
CALL delay1                    'Calls the delay function
LET io.crank = 2
                            'Check runstatus
CALL delay2                    'Wait for charge current
        IF io.gensetrun = 1
            LET io.running = 1
        ELSE
            LET io.running = 0
        END IF
                            'Run till off-signal
    DO WHILE io.ccgx = 1
        IF io.ccgx = 1 THEN
            LET io.onoff = 1
        ELSE
            LET io.onoff = 0
        END IF
    LOOP
LOOP
END
'Subroutines
    SUB delay1                'SUB function
      LET t1 = 50            'Set timer = 5.0 seconds
      DO WHILE t1 > 0        'Loop while timer is counting down
      LOOP                    'End of the DO WHILE loop
    END SUB
    SUB delay2                'SUB function
      LET t1 = 170            'Set timer = 17.0 seconds
      DO WHILE t1 > 0        'Loop while timer is counting down
      LOOP                    'End of the DO WHILE loop 
     
    END SUB                    'End of the SUB routine
1

Et par noter:
Jeg har gitt releer og I/O egne navn, så når det stå f.eks.: LET io.crank = 2
er det fordi en relé 2 har fått navnet cranck.

releer.jpg

Eksempel på oppsett av releet 'onoff'

on-off.jpg

Det samme gjelder 'Digital Inputs'

digital inputs.jpg

Mulig at det er med en linje eller to her som er overflødig (ligger igjen fra scriptet til EU30. Det er også releer og inputs som ikke lenger er i bruk.
Forklaring ellers:
Første del angir noen variabler, bl.a. at verdiene for om på 'på-releet for releet er 0 verdien på en timer til 15 sek. og at den bare skal loope denne delen til startprosedyrer inisieres.

SitatDO
LET io.onoff = 0
LET io.crank = 0
    LET t1 = 150                'Set timer = 15.0 seconds
    DO WHILE t1 > 0            'Loop while timer is counting down

Neste del er en loop som kjører står og går så lenge ikke når aggregat er i drift, men som setter verdien på io-running til 1 (aggregatet kører). Det skjer hvis kretsen på inputen lukkes :

SitatLOOP           
IF io.gensetrun = 0
    LET io.running = 0
    ELSE
    LET io.running = 1
END IF

Neste del er start prosedyren kjører helt til kretsen på cerbo som styrer aggregatet ikke blir aktivert (på Cerbo), hovedsakling når jeg starter manuelt fra Carbo. Da får CBW sensoren vite at at vi har i gangsatt satrtprosedyre og eleet for at aggregat skal skrus i på modus ogverfør til maskinen. Så setter den i gang en nedtelling til den sakl kjøre 'crank-inpuls'. Denne får vedi to, som betyr at den ikke settes i vedvarende på-posisjon, men gir en impuls. (Choke har ingen funksjon på EU70).

SitatDO WHILE io.onoff = 0
    IF io.ccgx = 1 THEN
    LET io.onoff = 1
    END IF
    LOOP
                            'Crank
CALL delay1                    'Calls the delay function
LET io.crank = 2


Neste sjekker om det er drift og holder det gående til aggregat skrus av på Cerbo.
Den kjører et delay, fordi det kan gå litt tid før Multiplus tar imot strøm.
Når det skjer lukkes et rele på Multipluss som er koblet til CBW (io.running)
Da må det legges inn noen linjer i oppsettet av Multiplus som setter releet det på når den mottar inn-strøm.
På CBW er det digital input io.running.
Denne kjører og viser drift til Aggregat slås av på Cerbo. Da blir digital input running 0 og scriptet slutter 'drift på' loopen og går til neste del.
CALL delay1 og CALL delay 2 er subrutiner den henter nederst i scriptet for å sette inn nødvendige pauser.
Denne delen looper til aggregatet er av. Site to linjene forteller at den skal begynne scriptet fra start. Altså at Det ikke er drift og den venter på påsignal fra Cerbo.

 
Sitat'Check runstatus
CALL delay2                    'Wait for charge current
        IF io.gensetrun = 1
            LET io.running = 1
        ELSE
            LET io.running = 0
        END IF
                            'Run till off-signal
    DO WHILE io.ccgx = 1
        IF io.ccgx = 1 THEN
            LET io.onoff = 1
        ELSE
            LET io.onoff = 0
        END IF
    LOOP
LOOP
END

Neste er subrutiner:
Som hentes tidligere i scriptet:
Sitat'Subroutines
    SUB delay1                'SUB function
      LET t1 = 50            'Set timer = 5.0 seconds
      DO WHILE t1 > 0        'Loop while timer is counting down
      LOOP                    'End of the DO WHILE loop
    END SUB
    SUB delay2                'SUB function
      LET t1 = 170            'Set timer = 17.0 seconds
      DO WHILE t1 > 0        'Loop while timer is counting down
      LOOP                    'End of the DO WHILE loop 
     
    END SUB                    'End of the SUB routine


Kan legge ut bilder av settings i Cerbo og Multiplus om ønskelig

3x200W IBC Monosol
16x300Ah Winston 300AH LiFePO4@48V
REC Q BMS
Victron Cerbo GX
Victron BMV712
Victron MPPT SmartSolar 250/85
Victron Multiplus-II 48/5000/70-50
Honda EU70iS FS
Wallas 40

Zappa

Herlig! Takk for et utfyllende svar. Jeg skal ta en nøye titt på dette, men det melder seg noen raske momenter:

1. EU65is har choke, og trenger som EU70is ingen choke-funksjon i startprosedyren/choke rele
2. Her er det mye ekstra logikk som f.eks. sjekker om aggregatet har startet. Slik logikk får man ikke ved de fleste andre løsninger jeg har sett.
3. Vil det fungere uten scripting og kun konfigurering av reléene?

Jeg har forøvrig funnet 6-pin pluggen fra UK: gencontrol.co.uk
Multiplus II 48/5000/70-50
Victron SmartSolar 250/60, 8x375w solceller (2p4s)
Honda EU65is
20kWt lithium Leaf 14p7s, Rec Q BMS, Venus GX
CAMI, El stekeovn, VVB, kjøleskap og fryser

ivarw

Det er klart at en enhet som Control By Webn V410 er en allsidig løsning for fjernkontroll.
Dersom EU65 ikke trenger choke, vil du vel kun ha behov for to releer. Et som setter aggregatet i on-modus og forblir en sluttet krets så lenge det skal gå, det andre som gir en impuls på et par sekunder for å kjøre i gang startmotoren.
I og med at startprossedyren initieres fra Cerbo, er det en enkel ledning fra valgt relé på Cerbo til en av de digitale I/O-portene på CBW. Det er mulig at sjekk av drift kunne løses på andre måter. EU70 har et ledningpar som  gir en lav spenning ved drift. Valgte likevel å benytte hovedreleet på Multien. Det var mer lettvint å dra en tynn to-leder til på en annen I/O port på CBW. Det krever at du legger inn en enkel Assistant på MultiPlusen om at den skal lukke 'programable relay' når det har AC1 har vært aktiv i X sekunder og åpne når det er inaktivitet på AC1 i X sekunder. For min del er X=5 sek.

assistant1.jpg

assistant2.jpg

Så vidt jeg husker, er det også i Basic-scriptet en rutine som nå input fra Multi er lukket, så lukkes et rele til og gi en imput til Cerbo om at aggregatet kjører. Da registrerer den drift og setter i gang klokken for aggregatdrift. 

drifsjekk.jpg

ikke_drift.jpg

Har faktisk også kobla lederne fra aggregat innom et par analoge brytere. En trykknapp i stål med led for å sette aggregat i på eller av modus og blått led-lys forsynt av driftslederne fra aggregat. Den andre en impulsknapp for start.

Skulle gjerne sagt at dette var 'et kakestykke' å sette opp. Som du antyder, er det avgjørende å dobbeltsjekk pinout på fjernstyrerstøpselt på aggregat, skille på hva som er ledere og common ground. lage en bra arbeidstegning hvor du er sikker på hvilke ledere som skal inn hvor på CBW.
Begynn gjerne i omvendt rekkefølge, hvor du mapper releer og digitale I/O legger inn Basic-scrip, og tester+retester med multimeter at den kjører scriptet etter intensjonen.

På spørsmål om du kan gjøre dette uten script, så er jeg ikke 100% sikker, men mener at jeg forsøkte noen ganger med en shortcut. husker ikke riktig hvor det stoppet, men mener det har å gøre med at du må ha forsinkelser i prosedyren (f.eks. få den til å vente for sjekke strøm inn). hadde også noe mer amosiøse planer i begynnelsen med EU30, hvor jeg koblet på et termometer, og hvor verdien fra dette betinget om det skulle brukes choke eller ikke.

bare å spørre og grave her eller på PM hvis du står fast.
3x200W IBC Monosol
16x300Ah Winston 300AH LiFePO4@48V
REC Q BMS
Victron Cerbo GX
Victron BMV712
Victron MPPT SmartSolar 250/85
Victron Multiplus-II 48/5000/70-50
Honda EU70iS FS
Wallas 40

Zappa

Nok en gang takk for utførlig svar! Jeg er i planlegging- og utredningsfasen - jeg liker å ha kontroll på løsningen før jeg setter i gang og anskaffer deler, men nå begynner ting å komme på plass. Skal også bygge et aggregathus til aggregatet før løsningen kan driftsettes ;-)
Multiplus II 48/5000/70-50
Victron SmartSolar 250/60, 8x375w solceller (2p4s)
Honda EU65is
20kWt lithium Leaf 14p7s, Rec Q BMS, Venus GX
CAMI, El stekeovn, VVB, kjøleskap og fryser

Zappa

Da er aggregathuset på plass og jeg kan konsentrere meg om automatiseringen. Simuleringen hjemme uten å kunne koble det til live, ser ut til å vise at det er mulig å konfigurere X-410 til å kjøre hele prosessen uten å programmere. Jeg har benyttet meg av "Conditional Tasks" som egentlig er en hendelsesstyrt tilnærming. Dette er ganske enkelt og greit, og for mange sikkert enklere enn å scripte. All simulering av input gir det ønskede respons, men det kan hende det må finpusset når aggregat, GX og Multi blir koblet til. Har bl.a. tenkt å følge anbefalingene om å legge inn en manuell bryter som overstyrer automatikken.

En oversikt over eventene til nå:

Conditional Tasks.jpg

Jeg har også laget en løsningsskisse på alle koblinger som jeg gjerne mottar noen synspunkter på fra dere som har gjort dette før.

Løsningsskisse.jpg

Jeg er mest usikker på tilkoblingen til Honda EU65is aggregatet. Det er en 6-pin RC plugg som jeg forventer er lik den Røilern har lagt ut fra sitt EM5500 aggregat. Kan noen hjelpe meg med svar på følgende?

1. Er koblingene til pluggen til aggregat plassert riktig? Er nummereringen når den er sett forfra? Jeg har plassert fargene, men de kan være plassert feil ifht. nummereringen.
2. Hvilken spenning ønsker Honda aggregatet på konnektoren? 5v?
3. Skal nøkkelen stå i på-stilling hele tiden, eller skal jeg også styre dette fra X-410?


 
Multiplus II 48/5000/70-50
Victron SmartSolar 250/60, 8x375w solceller (2p4s)
Honda EU65is
20kWt lithium Leaf 14p7s, Rec Q BMS, Venus GX
CAMI, El stekeovn, VVB, kjøleskap og fryser

ivarw

Hei igjen,

Så først nå løsningen du hadde valgt på X410. Den har jeg ikke på min. Mulig det kan ordnes med en firmwareoppdatering. Som sagt, ta gjerne kontakt på mail: ivar@wagle.nu el. ivar@tell.no eller mobil: 997 16 237, så kan vi ta det derfra.
3x200W IBC Monosol
16x300Ah Winston 300AH LiFePO4@48V
REC Q BMS
Victron Cerbo GX
Victron BMV712
Victron MPPT SmartSolar 250/85
Victron Multiplus-II 48/5000/70-50
Honda EU70iS FS
Wallas 40