Lading - batterispenning?

Startet av rudy, februar 25, 2013, 22:43:03

rudy

Ved to anledninger har inverteren (12/350 Phoenix) koplet ut og blinker rødt. det viser seg at det er lav spenning ifølge boken. Jeg trykker meg inn på regulatoren og ser at batterispenningen er 11,6V (forøvrig ellers masse smilefjes på denne dingsen) Jeg ser videre at solcellen produserer 5A men at ladestrømmen er 0,0A. det syns jeg jo er rart når spenningen er så lav )og solen skinner midt på dagen. Jeg slår av strømmen på regulatoren da stiger ladestrømmen fra 0,0A til 3A...

Siden jeg ikke har slått av regulatoren i vinter, men bare slått av lysene i hytten, kan dette tyde på at batteriene ikke har fått noe lading? Er det slik at regulatoren ikke lader når den er på? Noen med tips om hva som kan være feil? ps, inverteren slår jeg alltid av når jeg ikke bruker hytten.

Regulatoren ser slik ut: http://www.finn.no/finn/torget/tilsalgs/annonse?finnkode=30000406

Røilern

Heisann

Er du sikker på at du har forstått de forskjellige menyene på Steca'n?

Husker jeg ikke feil viser menyene både, hvor mye lades nå, hvor mye er forbruket nå.

Med "slått av regulatoren" antar jeg du mener  muligheten til å stenge forbrukskursen for å sikre at forbruket er null. Denne muligheten skal ikke påvirker lading - at lading skal stige når du slår av strømmen på regulatoren høres rar ut.

11,6 er et ganske så flatt batteri, kan det tenkes at du har noen lekkasje selvom alt skal være slått av.
Victron Smartsolar Charge MPPT 150/100
9 x 300W  paneler
12x2V 1100Ah Getek AGM
Victron Multi 5000W/120A 24V
220V kjøleskap, fryser, komfyr, mikro, vaffeljern, kaffemaskin og brødrister
Honda E

rudy

Charging current, displays the charging current flowing into the battery - 0,0 A
Load current, current drawn by the load - 5,9A
Module current - the actual produced solar current output - 5,0A

Jeg skal sjekke om det går strøm med alt lys av og regulator på i morgen.

Røilern

Hmm, misstenkelig.

Kan det tenkes at al produksjon forbrukes direkte?
Victron Smartsolar Charge MPPT 150/100
9 x 300W  paneler
12x2V 1100Ah Getek AGM
Victron Multi 5000W/120A 24V
220V kjøleskap, fryser, komfyr, mikro, vaffeljern, kaffemaskin og brødrister
Honda E

petter`n

Det finnes en funksjon som slår på ev. utelys x antall timer etter at det har blitt mørkt ute.
Mange innstillinger, fort gjort å bomme litt til man kjenner sentralen.

rudy

Hvis det er flate batterier er det kanskje naturlig at ladingen går til forbruk? Og når jeg slår av forbruk så går strømmen til lading?

Forbruk med alt avslått er 0,4A og lading lett skyet vær er 3A. Skulle tro dette gir mere lading enn forbruk, men Total lading er 4,9kah og totalt brukt er 5,2 kah.
Dette tyder vel på at jeg må slå av regulatoren når hytta står tom?

Røilern

"Slå av regulatoren" er det vel ingen ting som heter. Det eneste du kan slå av er forbrukskursen for å sikre at forbruket er null.

Total forbruk og lading er jo totale tellere og har ingenting med den umiddelbare forbruk og lading og gjøre. De måler jo i Ah - amp timer, mens de andre er bare Ampere.

Jeg sitter fortsatt med det inntrykk av at du blander sammen de forskjellige menyene. Matematikken her er enkel.

Lading fra panel 5A
Forbruk 2A
Lading til batteri 3A

Hvis du slår av forbrukskursen vil lading til batteri stige til 5A
Hvis forbruket allerede var på 5A så vil ladingen stige fra 0A til 5A
Victron Smartsolar Charge MPPT 150/100
9 x 300W  paneler
12x2V 1100Ah Getek AGM
Victron Multi 5000W/120A 24V
220V kjøleskap, fryser, komfyr, mikro, vaffeljern, kaffemaskin og brødrister
Honda E

OS

Sitat fra: rudy på februar 26, 2013, 20:04:56
Charging current, displays the charging current flowing into the battery - 0,0 A
Load current, current drawn by the load - 5,9A
Module current - the actual produced solar current output - 5,0A

Jeg skal sjekke om det går strøm med alt lys av og regulator på i morgen.
Er vel ikke så vanskelig å forstå dette? Når du bruker 5,9A og 5,0A kommer fra solcellene trekkes det 0,9A fra batteriene. Og de lades dermed ikke (current flowing into the battery - 0,0 A)

Og hvis dere lurer på om produksjon forbrukes direkte så bør dere friske opp Kirchhoffs lov! Det er jo bare en +leder  mellom batteriet og ladekontrolleren. Det er ikke sånn at strømmen går fra ladekontrolleren ned i batteriet og så opp igjen og ut på forbrukskursen! Strømmene summeres og i dette tilfellet trekkes det 0,9A fra batteriet.
Victron Multiplus 24/3000/70, Venus GX, BMV 702
Morningstar Tristar MPPT 60
12 stk Fuli 6V/200Ah AGM
Midnite Solar MiniDC sikringsskap

rudy

Men hvis regulatoren har målt total lading til 4,9kah og totalt forbruk er 5,2 kah så betyr vel dette at jeg har brukt 300ah mere enn hva jeg har fått av lading? I lengden så går vel ikke dette bra?




OS

Sitat fra: rudy på mars 04, 2013, 07:21:49
Men hvis regulatoren har målt total lading til 4,9kah og totalt forbruk er 5,2 kah så betyr vel dette at jeg har brukt 300ah mere enn hva jeg har fått av lading? I lengden så går vel ikke dette bra?

Hvis du bruker mere strøm enn du har må du fylle på med ekstra lading. Det skjer et par ganger i året på hytta mi og da kjører jeg aggregatet noen timer.
Victron Multiplus 24/3000/70, Venus GX, BMV 702
Morningstar Tristar MPPT 60
12 stk Fuli 6V/200Ah AGM
Midnite Solar MiniDC sikringsskap

Røilern

Sitat fra: rudy på mars 04, 2013, 07:21:49
Men hvis regulatoren har målt total lading til 4,9kah og totalt forbruk er 5,2 kah så betyr vel dette at jeg har brukt 300ah mere enn hva jeg har fått av lading? I lengden så går vel ikke dette bra?


Måling av totalt forbruk og lading er ikke enkelt. De fleste inatrumenter har avvik her, jeg synes ikke 300Ah på totalt 5200Ah er avskrekkende. Det er nok ikke en større diff enn hva du må regne med.

Dette er årsaken til at batterimonitorer må resettes av og til.



Victron Smartsolar Charge MPPT 150/100
9 x 300W  paneler
12x2V 1100Ah Getek AGM
Victron Multi 5000W/120A 24V
220V kjøleskap, fryser, komfyr, mikro, vaffeljern, kaffemaskin og brødrister
Honda E

rudy

Sitat fra: rudy på mars 01, 2013, 09:16:34
Forbruk med alt avslått er 0,4A

Så hvis jeg ikke slår av regulatoren/slår av forbrukskursen i løpet av et år vil det antakelig gå 365*24*0,4A =3504 Ah  ;D


OS

Sitat fra: rudy på mars 06, 2013, 10:43:39
Sitat fra: rudy på mars 01, 2013, 09:16:34
Forbruk med alt avslått er 0,4A
Så hvis jeg ikke slår av regulatoren/slår av forbrukskursen i løpet av et år vil det antakelig gå 365*24*0,4A =3504 Ah  ;D
Er det noe som fremdeles er uklart?
Victron Multiplus 24/3000/70, Venus GX, BMV 702
Morningstar Tristar MPPT 60
12 stk Fuli 6V/200Ah AGM
Midnite Solar MiniDC sikringsskap

rudy

Uklart?  ??? hva mener du? Er spørsmålene mine for dumme for dette forumet kanskje?

OS

Sitat fra: rudy på mars 07, 2013, 21:32:54
Uklart?  ??? hva mener du? Er spørsmålene mine for dumme for dette forumet kanskje?
Ingen spørsmål er for dumme.
Victron Multiplus 24/3000/70, Venus GX, BMV 702
Morningstar Tristar MPPT 60
12 stk Fuli 6V/200Ah AGM
Midnite Solar MiniDC sikringsskap

Røilern

Sitat fra: rudy på mars 06, 2013, 10:43:39
Sitat fra: rudy på mars 01, 2013, 09:16:34
Forbruk med alt avslått er 0,4A

Så hvis jeg ikke slår av regulatoren/slår av forbrukskursen i løpet av et år vil det antakelig gå 365*24*0,4A =3504 Ah  ;D



Ja, det blir faktisk kw av det.

Men hva er det du har som drar 0,4A kontinuerlig? Selv har jeg en vifte til snurredassen, en ICE router, kontrollpanel til Victronen og en web fjerkontrollenhet. Alt dette drar ca 0,9A
Victron Smartsolar Charge MPPT 150/100
9 x 300W  paneler
12x2V 1100Ah Getek AGM
Victron Multi 5000W/120A 24V
220V kjøleskap, fryser, komfyr, mikro, vaffeljern, kaffemaskin og brødrister
Honda E

rudy

Ja, det er det også stusser litt på, hva er det som drar 0,4A? Inverteren bryter jeg med en automatsikring, så der går det ikke noe. På 12V er det tilkoplet en rekke LED-pærer, en bevegelsesdetektor, noen LED med 1-polte brytere men de fleste via Elko-led 12V dimmer, men alt dette er jo avslått når jeg forlater hytta. Kan det være Stecaen som trekker 0,4 i tomgangangsstrøm? 4,8 W....

OS

Sitat fra: rudy på mars 08, 2013, 08:40:08
Ja, det er det også stusser litt på, hva er det som drar 0,4A? Inverteren bryter jeg med en automatsikring, så der går det ikke noe. På 12V er det tilkoplet en rekke LED-pærer, en bevegelsesdetektor, noen LED med 1-polte brytere men de fleste via Elko-led 12V dimmer, men alt dette er jo avslått når jeg forlater hytta. Kan det være Stecaen som trekker 0,4 i tomgangangsstrøm? 4,8 W....
Måler du 0,4A eller er det differansen mellom det som går inn i batteriene og det som går ut over lang tid du snakker om? Ingen batteri er 100% effektive. Jeg har Concorde og har satt ladeeffektiviteten til 94% på batterimonitoren og det stemmer ganske bra. Dvs. lader jeg 100Ah får jeg ca 94Ah ut igjen.
Victron Multiplus 24/3000/70, Venus GX, BMV 702
Morningstar Tristar MPPT 60
12 stk Fuli 6V/200Ah AGM
Midnite Solar MiniDC sikringsskap

petter`n

Stecan har et lite forbruk uten å huske nøyaktig, det digitale er jo på selv om forbruksstrøm er kuttet.

rudy

Det går 0,4A med alt i hytten slått av. Kan en 12V leddimmer fra Elko trekke noe strøm, eller en bevegelsessensor 12v? Inverteren er avslått med 2p bryter. Stecaen trekker vel ikke så mye?

Røilern

Sitat fra: rudy på mars 08, 2013, 23:16:21
Det går 0,4A med alt i hytten slått av. Kan en 12V leddimmer fra Elko trekke noe strøm, eller en bevegelsessensor 12v? Inverteren er avslått med 2p bryter. Stecaen trekker vel ikke så mye?

Jeg tror nok det er bevegelsessensoren din.

Kan du ikke prøve å slå den av?

Regulatoren selv trekker next to nothing og dessuten tror jeg egenforbruket ikke inngår i forbruksmålingen.
Victron Smartsolar Charge MPPT 150/100
9 x 300W  paneler
12x2V 1100Ah Getek AGM
Victron Multi 5000W/120A 24V
220V kjøleskap, fryser, komfyr, mikro, vaffeljern, kaffemaskin og brødrister
Honda E

Amatøren

Som en test:

Koble fra ledningen(e) til forbruket. Slik at kun solpanel, regulator og batterier er koblet sammen.

Hva er status da?
Man lærer så lenge man lever.

rudy

Takk for gode forslag. Nå får jeg ikke sjekket dette før neste gang jeg er på hytta. Skal finne ut mere da. Sålenge har jeg slått av Stecaen for å få optimal lading. Vi hørs  :)

bambus

Vi opplevde noe lignende da vi ankom hytta før påske. Regulatoren (Steca 2020) viste 70 % (SOC), 3,9 A fra panelet, 0,8 A til batteriene, 14,4 V spenning og null forbruk. Da vi forlot hytta en måned før påske var SOC over 90 % og alle forbrukere avslått. Når ladetilstanden er 70 %, panelet lader for fullt og forbruket er null skal vel praktisk talt all strøm fra panelet gå til batteriene?  Kan dette bety at batteriene er modne for utskifting? Eller kan det være regulatoren som svikter?
Mvh bambus

petter`n

Det kan være feil på sentralen, jeg fikk ny da den ikke slutta å lade før over 15 v. Det kosta meg 2 batterier.
70% har jeg aldri opplevd, har vært nede i 90% ved lang tids fravær av sol.
Normalt skal analoge sentraler stoppe v. 14,4v., Stecaen jobber annerledes, ca 14v., men en gang i måneden guffer den på litt ekstra uten at jeg husker eksakt, men tror det er 14,7v.

Røilern

Hmm, dette høres litt merkelig ut. Har ikke regulatoren temperatur kompensering og instilling for type batteri?

AGM batterier skal typisk ha i området 14,5V ved 25 °C, med temperatur kompensering  på 0,03V pr °C gir dette 15,4V ved -5 °C. Spenning over 15V er det mao ikke nødvendigvis noe galt i.

En litt høyere spenning en gang i måneden for utgjevnlig av spenningen mellom cellene er korrekt for vanlige blybatterier, men AGM batterier skal ikke ha slik utgjevning.

Når strømmen til batteriet er lavere enn fra panelet kan dette at regulatoren er i absorpsjonsstadiet med kosntant spenning og synkene strøm. Om dette kan intreffe ved så lav SOC som 70% er usikkert. Det som kan være tilfellet er at regulatoren ikke viser korrekt SOC. Korrekt angivelse av SOC er meget komplisert og selv de mest avanserte batterimonitorer må kalibreres med jevne mellomrom.



Victron Smartsolar Charge MPPT 150/100
9 x 300W  paneler
12x2V 1100Ah Getek AGM
Victron Multi 5000W/120A 24V
220V kjøleskap, fryser, komfyr, mikro, vaffeljern, kaffemaskin og brødrister
Honda E

petter`n

Kjenner ikke til AGM-batterier, men jeg har voltmeter inne for å overvåke og jeg snakker om 20 gr. temp. Riktig at det kan innstilles for annet enn syrebatterier og som krever en annen lading.

rudy

Fikk testet litt i påsken. Koblet fra bevegelsesdetektoren og fant at den trekker 0,1 A. da går det fortsatt 0,3A til noe. Tok ikke bryet med å kople fra den elektroniske dimmeren fra Elko. Ellers har jeg bare belysning som er slått av med enpolte brytere. Nå prøver jeg med å slå av regulatorten hver gang jeg reiser så får vi se hvordan det går videre..

Tverrdalen

SOC vs VOL: Sett dette, fra Hyttetorget?

Ved i gangkjøring av styringstavle.
Når styringstavla settes i gang må følgende innstilles.
Batteritype:
LI er vanlige blybatterier.
GEL (AGM batterier skal lades på samme måte som
Gel batterier).
Det anbefales også at det benyttes spenningsstyring
(VOL) ikke SOC som er innstilt fra fabrikken.
Regulatoren trenger å lade ut og opp igjen batteriene
5-6 ganger før den regner ut riktig prosentverdi.
Det er derfor viktig at den står på VOL en stund slik
at prosentverdien blir riktig før denne visningen
benyttes.
Hvis ikke denne forandringen gjøres kan regulatoren
koble ut strømmen i hytta (dyputladingsbeskyttelsen)
for tidlig.