Spenning på AGM batterier

Startet av maghus, januar 12, 2018, 09:04:58

maghus

Hei!

Jeg har to 12V AGM Solar 350 fra Sparelys i mitt solcellesystem på hytta. Foruten lite lading nå i mørketiden fungerer systemet bra men jeg trenger litt hjelp med å tolke spenningen på batteriene. På kvelden på sommeren er spenningen vanligvis rundt 13v. På vinteren har spenningen vært nede i 11,9 på samme tidspunkt.

Har forstått at det ikke er bra å la batteriene stå lenge med lav spenning, men hva regnes som lav spenning i en slik pakke?

Ygnastølen

Hei

Nå er ikke jeg ekspert, men 11.9 V er for lavt tror jeg bestemt.
Har 4x350A fra Sparelys, i 24 konfigurasjon.
Mine er nede i 12.8-12.9V om kveld natt nå.

Men jeg er "flink" og topper opp med aggregat før jeg forlater hytta etter endt helg nå på svarte vinteren:-)
Victron MultiPlus 5000W/120A 24V
Victron MPPT 250/100
Victron Cerbo GX
2040W solcelle paneler
20kwt lithium 16p7s, Rec Q BMS
Cami diesel/parafin ovn

perg

Sitat fra: maghus på januar 12, 2018, 09:04:58
Hei!

Jeg har to 12V AGM Solar 350 fra Sparelys i mitt solcellesystem på hytta. Foruten lite lading nå i mørketiden fungerer systemet bra men jeg trenger litt hjelp med å tolke spenningen på batteriene. På kvelden på sommeren er spenningen vanligvis rundt 13v. På vinteren har spenningen vært nede i 11,9 på samme tidspunkt.

Har forstått at det ikke er bra å la batteriene stå lenge med lav spenning, men hva regnes som lav spenning i en slik pakke?

Det er nok for lav spenning ja. Det som er problemet er når du lar dem stå med lav spenning og det i tillegg er veldig kaldt. Da kan de få redusert kapasitet eller i verste fall bli ødelagt. Sjekk databladet på batteriet ditt så ser du hva du kan forvente av spenning på batteriet.

Når mine batterier er toppladet ligger de på 28,2 volt (halvparten for deg ettersom jeg har 24V anlegg) så vil jo normalt spenningen synke noe når sola går ned og det ikke genereres noe strøm, mens man bare har belastning.
Nå på vinteren er løsningen å kjøre aggregat for å toppe opp batteriene før man forlater hytta.  Jeg har ca 400Ah kapasitet og kjører en lader som kan levere 60A.
MPP Solar 2400W 24V 60A batterilader / 60A MPPT
520 W IBC polykrystallinsk 260w x2
10 x 100Ah GEL batterier
220 V kjøleskap, støvsuger, utv. vannpumpe, brødrister
Cami dieselovn med Sikom styring

maghus

Takk for svar! Skjønner at 11,9 er for lavt så lader når jeg kommer så lavt. Det jeg er ute etter er en slags grense som jag kan ha når jeg skal forlate hytta, feks om spenningen er under 12,2 bør jeg lade før jeg drar. Hvordan kan jeg regne meg fram til en slik verdi?

perg

Personlig ville jeg ladet dersom spenningen var under 13 volt og det er kaldt, men folk har sikkert forskjellige meninger der.

Se flg datablad siste side hvor Victron sier noe om spenning på AGM og GEL batterier.

https://www.victronenergy.com/upload/documents/Datasheet-GEL-and-AGM-Batteries-EN.pdf
MPP Solar 2400W 24V 60A batterilader / 60A MPPT
520 W IBC polykrystallinsk 260w x2
10 x 100Ah GEL batterier
220 V kjøleskap, støvsuger, utv. vannpumpe, brødrister
Cami dieselovn med Sikom styring

etsvends

Jeg har også 2 batterier på350 fra sparelys og ikke hatt dem under 12,4 v. Jeg ser typisk at toppladet batteri synker raskt til 13v og videre til 12,9. Der ligger de lenge og går sakt nedover. Jeg kjører ikke store belastninger, men ungene bruker tv-en ganske mye og noen lys står på døgnet rundt på denne årstiden. Sparelys har en blekke med innføring i bruk av solstrømannlegg. Der er det en graf som viser at 50% utladning er hvilespenning på 12,3-12,4 et sted. Jeg drar derfor igang aggregat på 12,4v
2x350ah AGM
355w panel
Victron smart solar mppt 100/50
Bmv-712
Victron multiplus 12/2000-80
Briggs & stratton 1,7kw aggregat

Røilern

Jeg Googlet batteriet ditt og fant denne:
https://www.sparelys.no/filer/Agmsolar350.pdf

Dessverre står det svært lite om spenning relatert til SOC (State of Charge) og det er litt symptomatisk for semi proffe produsenter fra det fjerne østen.

Av spesifikasjonen kan man tolke seg frem til at batteriet når 12V etter å ha blitt belastet med 0.17C i 3 timer. 1C er batteriets kapasitet på 350Ah. 3x0.17x350 = 178.5Ah = 51%

Mao ved 12V har man benyttet 50% av batteriets kapasitet, og noe mer skal man jo ikke hente ut av et AGM batteri.

Når dette er sagt så skal slike spenninger måles etter 6 timers hvile for batteriet uten både lading og belastning, og det er det jo en sjeldent situasjon. Hvorvidt spesifikasjonen til dette batteriet angir hvilespenning i det skjema jeg refererer til vet jeg ikke. Jeg synes 13.2V som utgangspunkt er merkelig høyt. Mine egne Getek batterier har 2.1V per celle når batteriet er fulladet (12.6V for et 12V batteri) og 12.23V ved 50%
Victron Smartsolar Charge MPPT 150/100
9 x 300W  paneler
12x2V 1100Ah Getek AGM
Victron Multi 5000W/120A 24V
220V kjøleskap, fryser, komfyr, mikro, vaffeljern, kaffemaskin og brødrister
Honda E

etsvends

Sitat fra: Røilern på januar 13, 2018, 08:45:00
Jeg Googlet batteriet ditt og fant denne:
https://www.sparelys.no/filer/Agmsolar350.pdf

Dessverre står det svært lite om spenning relatert til SOC (State of Charge) og det er litt symptomatisk for semi proffe produsenter fra det fjerne østen.

Av spesifikasjonen kan man tolke seg frem til at batteriet når 12V etter å ha blitt belastet med 0.17C i 3 timer. 1C er batteriets kapasitet på 350Ah. 3x0.17x350 = 178.5Ah = 51%

Mao ved 12V har man benyttet 50% av batteriets kapasitet, og noe mer skal man jo ikke hente ut av et AGM batteri.

Når dette er sagt så skal slike spenninger måles etter 6 timers hvile for batteriet uten både lading og belastning, og det er det jo en sjeldent situasjon. Hvorvidt spesifikasjonen til dette batteriet angir hvilespenning i det skjema jeg refererer til vet jeg ikke. Jeg synes 13.2V som utgangspunkt er merkelig høyt. Mine egne Getek batterier har 2.1V per celle når batteriet er fulladet (12.6V for et 12V batteri) og 12.23V ved 50%
Takk for hjelp med tolkningen av grafen Røilern. Min opplevelse med batteriene er at de fulladet ligger på rundt 13,2 v typisk når jeg kommer opp i mørket på en dag uten lading. Ganske kort tid etter at jeg setter på belastning ser jeg at de faller til 12,9 og det stemmer god med grafen at de faller raskt med en gang. På 12,4 v har jeg med andre ord grei margin til 50%

Klarer du å finne noe fornuftig om lading der. 14,4-14,9v. Syntes det er stort spenn. Bør man bruke equalize på slike batterier?

2x350ah AGM
355w panel
Victron smart solar mppt 100/50
Bmv-712
Victron multiplus 12/2000-80
Briggs & stratton 1,7kw aggregat

Røilern

Det er ikke uvanlig at produsentene oppgir et slikt spenn i ladespenning. Mine batterier i en 12V konfigurasjon har 14.1-14-7V som oppgitt ladespenning.

Jeg synes nok 14.9V er høyt  en maksspenning.

AGM batterier skal ikke equalizes

Jeg ser ingen opplysninger om temp kompensering av ladespenning, det er et litt dårlig tegn

Victron Smartsolar Charge MPPT 150/100
9 x 300W  paneler
12x2V 1100Ah Getek AGM
Victron Multi 5000W/120A 24V
220V kjøleskap, fryser, komfyr, mikro, vaffeljern, kaffemaskin og brødrister
Honda E

maghus

Tusen takk for gode svar, da vet jeg hvilke verdier jeg har å forholde meg til!

glamsland

Hei.
Det er uansett viktig å unngå å la batterien stå tomme(under 12.2 ish v )  . Jeg effarte dette etter en utleie av hytta for noen år siden. Leietageren glemte å skru av inverter men noe belastning på når han reiste. Dermef ble batteriene tappet tomme etter noen dager. Dette var i januar. Mye snøvær, ingen lading. Da jeg kom opp , så var batteriene tomme og sto der i 15 minus. Ødelagt. Tok dem med ned til min batterileverandør og testet dem. Alle ødelagt.
Passer nå alltid på å lade batteriene hvis dem kommer under 12.4v.
Kjører alltid aggregat på vinteren før jeg går hjem.
80m2 Hytte i sørlandskogen.
800w solcelle
"Suntracer" panelstativ
Epever 3000 hm 10022 hybridinverter.
24v/12kw lithium nmc  (kia Soul) el-bilbatteri.

glamsland

Jeg bruker denne her. Veldig fornøyd med denne. Den viser hvor mye kapasitet du har igjen i %.
80m2 Hytte i sørlandskogen.
800w solcelle
"Suntracer" panelstativ
Epever 3000 hm 10022 hybridinverter.
24v/12kw lithium nmc  (kia Soul) el-bilbatteri.

Ygnastølen

Sitat fra: Røilern på januar 13, 2018, 19:44:56
Det er ikke uvanlig at produsentene oppgir et slikt spenn i ladespenning. Mine batterier i en 12V konfigurasjon har 14.1-14-7V som oppgitt ladespenning.

Jeg synes nok 14.9V er høyt  en maksspenning.

AGM batterier skal ikke equalizes

Jeg ser ingen opplysninger om temp kompensering av ladespenning, det er et litt dårlig tegn

Vedlagt ligger dokument jeg fikk fra Sparelys ang temp kompensering av Solar AGM 350A batteri.
Finner du noe ut av den Røilern?

På forhånd takk:-)
Victron MultiPlus 5000W/120A 24V
Victron MPPT 250/100
Victron Cerbo GX
2040W solcelle paneler
20kwt lithium 16p7s, Rec Q BMS
Cami diesel/parafin ovn

perg

Jeg var på hytta i helga og det er nok dårlig med kapasitet nå i vintermånedene.
I tillegg er solcellepanelene mine ugunstig plassert og de skal flyttes til sommeren.
Etter å ha kjørt Cami natt til lørdag og natt til søndag samt ha brukt noe strøm til inverter dagen før så var spenningen på batteriene lav på søndag formiddag og SOC viste 29%.
Jeg ladet da med aggregat noen timer til SOC viste 67% og da hadde ladestrømmen gått ned fra 42 A til 8 A. Spenning på batteriene var 28,2 Volt under lading, men droppet umiddelbart til 27 Volt når aggregatet ble slått av.
Gleder meg til det blir mer sol og batteriene kan lades av solen.
MPP Solar 2400W 24V 60A batterilader / 60A MPPT
520 W IBC polykrystallinsk 260w x2
10 x 100Ah GEL batterier
220 V kjøleskap, støvsuger, utv. vannpumpe, brødrister
Cami dieselovn med Sikom styring

etsvends

Sitat fra: Ygnastølen på januar 15, 2018, 08:18:49
Sitat fra: Røilern på januar 13, 2018, 19:44:56
Det er ikke uvanlig at produsentene oppgir et slikt spenn i ladespenning. Mine batterier i en 12V konfigurasjon har 14.1-14-7V som oppgitt ladespenning.

Jeg synes nok 14.9V er høyt  en maksspenning.

AGM batterier skal ikke equalizes

Jeg ser ingen opplysninger om temp kompensering av ladespenning, det er et litt dårlig tegn

Vedlagt ligger dokument jeg fikk fra Sparelys ang temp kompensering av Solar AGM 350A batteri.
Finner du noe ut av den Røilern?

På forhånd takk:-)


Jeg fikk dette svaret fra sparelys med det samme vedlegget som over

Hei,

Still den inn på GEL.
Skal ikke ha equalize.

14,9 er absolutt MAKS som batteriene tåler. Vi anbefaler lading på 14,4-14,6 med temperaturkompensasjon.

Se også vedlegg for mer detaljer.

Ha en fortsatt god dag.

Med vennlig hilsen

Petter
Sparelys.no
www.sparelys.no
2x350ah AGM
355w panel
Victron smart solar mppt 100/50
Bmv-712
Victron multiplus 12/2000-80
Briggs & stratton 1,7kw aggregat

Røilern

Sitat fra: Ygnastølen på januar 15, 2018, 08:18:49
Vedlagt ligger dokument jeg fikk fra Sparelys ang temp kompensering av Solar AGM 350A batteri.
Finner du noe ut av den Røilern?

På forhånd takk:-)


Tempkompensering på 5mV pr grad pr celle høres fornuftig ut. Det gir 30mV pr 12B batteri pr grad med utgangspunkt i +25° dvs +30x30mV ved -5° =0.9V høyere ladespenning. Dette er viktige "volt" for å sikre korrekt lading av batteriet
Victron Smartsolar Charge MPPT 150/100
9 x 300W  paneler
12x2V 1100Ah Getek AGM
Victron Multi 5000W/120A 24V
220V kjøleskap, fryser, komfyr, mikro, vaffeljern, kaffemaskin og brødrister
Honda E

Ygnastølen

Tusen takk for klart og opplysende svar for en "dummy som meg Røilern!!!😁😁
Victron MultiPlus 5000W/120A 24V
Victron MPPT 250/100
Victron Cerbo GX
2040W solcelle paneler
20kwt lithium 16p7s, Rec Q BMS
Cami diesel/parafin ovn

Moen

Sitat fra: glamsland på januar 14, 2018, 19:42:54
Jeg bruker denne her. Veldig fornøyd med denne. Den viser hvor mye kapasitet du har igjen i %.
Hei,hvor får du kjøpt den?

etsvends

Sitat fra: etsvends på januar 15, 2018, 13:17:35
Sitat fra: Ygnastølen på januar 15, 2018, 08:18:49
Sitat fra: Røilern på januar 13, 2018, 19:44:56
Det er ikke uvanlig at produsentene oppgir et slikt spenn i ladespenning. Mine batterier i en 12V konfigurasjon har 14.1-14-7V som oppgitt ladespenning.

Jeg synes nok 14.9V er høyt  en maksspenning.

AGM batterier skal ikke equalizes

Jeg ser ingen opplysninger om temp kompensering av ladespenning, det er et litt dårlig tegn

Vedlagt ligger dokument jeg fikk fra Sparelys ang temp kompensering av Solar AGM 350A batteri.
Finner du noe ut av den Røilern?

På forhånd takk:-)


Jeg fikk dette svaret fra sparelys med det samme vedlegget som over

Hei,

Still den inn på GEL.
Skal ikke ha equalize.

14,9 er absolutt MAKS som batteriene tåler. Vi anbefaler lading på 14,4-14,6 med temperaturkompensasjon.

Se også vedlegg for mer detaljer.

Ha en fortsatt god dag.

Med vennlig hilsen

Petter
Sparelys.no
www.sparelys.no

Spurte litt mer om temp. Kompensasjon hos sparelys og fikk svar.
Hei,

Du kan kompensere opp til 15 volt, men gjerne ikke over 14,9 om du kan stille inn dette.

Ha en fortsatt god dag.

Med vennlig hilsen

Petter
Sparelys.no
www.sparelys.no
2x350ah AGM
355w panel
Victron smart solar mppt 100/50
Bmv-712
Victron multiplus 12/2000-80
Briggs & stratton 1,7kw aggregat

glamsland

Sitat fra: Moen på januar 16, 2018, 12:29:33
Sitat fra: glamsland på januar 14, 2018, 19:42:54
Jeg bruker denne her. Veldig fornøyd med denne. Den viser hvor mye kapasitet du har igjen i %.
Hei,hvor får du kjøpt den?
Den kjøpte jeg på ebay. Det er et kjent amerikansk merke. Søk på midnite solar monitor
80m2 Hytte i sørlandskogen.
800w solcelle
"Suntracer" panelstativ
Epever 3000 hm 10022 hybridinverter.
24v/12kw lithium nmc  (kia Soul) el-bilbatteri.

Moen


Den kjøpte jeg på ebay. Det er et kjent amerikansk merke. Søk på midnite solar monitor

Takk,den er grei :)

OS

Sitat fra: Moen på januar 16, 2018, 19:01:26

Den kjøpte jeg på ebay. Det er et kjent amerikansk merke. Søk på midnite solar monitor

Takk,den er grei :)
Vil anbefale deg å kjøpe en batterimonitor som også måler strøm ut og inn av batteriet. Da må du ha en som har shuntmotstand. Såvidt jeg kan se har ikke den ovenfor fra Midnite Solar det.
Victron Multiplus 24/3000/70, Venus GX, BMV 702
Morningstar Tristar MPPT 60
12 stk Fuli 6V/200Ah AGM
Midnite Solar MiniDC sikringsskap

Moen

Hei,da er det Victron BMV 700 serien du mener?

OS

Sitat fra: Moen på januar 18, 2018, 14:49:19
Hei,da er det Victron BMV 700 serien du mener?
Ja for eksempel men det finnes andre på markedet.
Victron Multiplus 24/3000/70, Venus GX, BMV 702
Morningstar Tristar MPPT 60
12 stk Fuli 6V/200Ah AGM
Midnite Solar MiniDC sikringsskap

Moen

Sitat fra: OS på januar 18, 2018, 15:49:04
Sitat fra: Moen på januar 18, 2018, 14:49:19
Hei,da er det Victron BMV 700 serien du mener?
Ja for eksempel men det finnes andre på markedet.
Nå har  jeg en  Victron Easy Solar,da er det kanskje lurt med en BMV,eller ?

OS

Sitat fra: Moen på januar 18, 2018, 16:44:56
Nå har  jeg en  Victron Easy Solar,da er det kanskje lurt med en BMV,eller ?
Jeg kjenner ikke til Easy Solar men tror ikke det skal være noe problem. Vil tro at importøren www.farco.no kan svare på dette.
Victron Multiplus 24/3000/70, Venus GX, BMV 702
Morningstar Tristar MPPT 60
12 stk Fuli 6V/200Ah AGM
Midnite Solar MiniDC sikringsskap

Moen

Sitat fra: OS på januar 19, 2018, 07:48:08
Sitat fra: Moen på januar 18, 2018, 16:44:56
Nå har  jeg en  Victron Easy Solar,da er det kanskje lurt med en BMV,eller ?
Jeg kjenner ikke til Easy Solar men tror ikke det skal være noe problem. Vil tro at importøren www.farco.no kan svare på dette.
Fikk mail fra importøren ang. EasySolar, der opplyser de at det er en Multiplus i den enheten. Derfor vil vel tilkoblingene være de samme vil jeg tro  :)

Røilern

I slike tilfeller kan det vært lurt å spørre konkret og få et spesifikt svar.

Jeg spurte akkurat Morningstar om de kunne bekrefte mitt regnetykke mht max output power fra en Tristar 60 MPPT. De bekrefter at dette er 60A x ladespenning selvom spesifikasjonen til regulatoren oppgir 1600W. Det kan være grunn til å tro at det samme er tilfellet for andre gode MPPT regulatorer.

Vedlagt svar fra Mornigstar - som forøvrig presiserer at 150V begrensningen er absolutt og at man bør holde seg under 135V for å ikke miste effekt. Mine  6 nye paneler er koblet i 2 strenger av 3 paneler og gir oppunder 100Voc (open current - uten belastning)



Victron Smartsolar Charge MPPT 150/100
9 x 300W  paneler
12x2V 1100Ah Getek AGM
Victron Multi 5000W/120A 24V
220V kjøleskap, fryser, komfyr, mikro, vaffeljern, kaffemaskin og brødrister
Honda E

OS

Sitat fra: Røilern på januar 24, 2018, 18:50:57
I slike tilfeller kan det vært lurt å spørre konkret og få et spesifikt svar.

Jeg spurte akkurat Morningstar om de kunne bekrefte mitt regnetykke mht max output power fra en Tristar 60 MPPT. De bekrefter at dette er 60A x ladespenning selvom spesifikasjonen til regulatoren oppgir 1600W. Det kan være grunn til å tro at det samme er tilfellet for andre gode MPPT regulatorer.

Vedlagt svar fra Mornigstar - som forøvrig presiserer at 150V begrensningen er absolutt og at man bør holde seg under 135V for å ikke miste effekt. Mine  6 nye paneler er koblet i 2 strenger av 3 paneler og gir oppunder 100Voc (open current - uten belastning)


Bra at det er oppklart! Ser jo nå i manualen at effekten øker med spenningen.
Victron Multiplus 24/3000/70, Venus GX, BMV 702
Morningstar Tristar MPPT 60
12 stk Fuli 6V/200Ah AGM
Midnite Solar MiniDC sikringsskap