Utnytte overskuddsenergi - Endellg!

Startet av Røilern, oktober 14, 2020, 17:43:17

Røilern

For første gang har jeg lyktes i å automatisere utnyttelse av overskuddsenergi fra solpanlene. Det er egentlig ikke så vanskelig. Løsningen lå i å bruke BMV-700 releet konfigurert basert på SOC.

Til BMV'en har jeg koblet en enkelt NEXA  bryter som "informere" "smarthytten" om SOC er <98% eller 100% (ish)

Jeg benytter Telldus, men jeg antar at dette kan gjøres med hvilken som helst løsning.
Her har jeg et "Event" som bruker følgende logikk:
1) Er SOC 100%
2) Har solen stådt opp+90min
3) Tror hytteeieren det blir sol? (egen liten løsning på dette)
4) Slå på de elektriske ovnene (Multiplus er på)
5) SOC<98% slå av ovnene

Idag sørget denne løsningen for nesten 8Kwh ekstra fangst av solenergi som ellers ville vært tapt.

Ulempen er at du må akseptere å bruke 2% av batteriet for å trigge SOC releet. Det er ganske synd at Victron ikke har en bedre løsning på dette, hvis man kunne trigget rellet på 99,9% så hadde løsningen vært perfekt

Victron Smartsolar Charge MPPT 150/100
9 x 300W  paneler
12x2V 1100Ah Getek AGM
Victron Multi 5000W/120A 24V
220V kjøleskap, fryser, komfyr, mikro, vaffeljern, kaffemaskin og brødrister
Honda E

Ygnastølen

Så bra, dette vil jeg også få på plass, takk for deling Røilern ;D
Victron MultiPlus 5000W/120A 24V
Victron MPPT 250/100
Victron Cerbo GX
2040W solcelle paneler
20kwt lithium 16p7s, Rec Q BMS
Cami diesel/parafin ovn

Røilern

Sitat fra: Ygnastølen på oktober 15, 2020, 06:23:45
Så bra, dette vil jeg også få på plass, takk for deling Røilern ;D

Bare hyggelig - idag "høstet jeg 7Kwh ekstra energi
Victron Smartsolar Charge MPPT 150/100
9 x 300W  paneler
12x2V 1100Ah Getek AGM
Victron Multi 5000W/120A 24V
220V kjøleskap, fryser, komfyr, mikro, vaffeljern, kaffemaskin og brødrister
Honda E

Hyttesol

Stilig. Jeg har også lurt på det der om jeg kan finne en måte å nyttiggjøre meg at overskuddstrømmen, f.eks. ved at inverteren skrur seg på og driver noen ekstra laster når batteribanken er full.

Siden jeg nå har kjøpt multiplus II og vurderer en MPPT regulator fra victron så blir det spennende å sette seg inn i hvilke forskjellige enheter victron leverer og hvordan de kan spille sammen. Forstår det slik at de har ganske sofistikerte løsninger hvor det kan programmeres inn til å gjøre forskjellige ting alt etter både hva værmeldingen sier, til hvilke strømpriser det er, og hvilken SOC batteriene ligger på. Så kan man prioritere å f.eks. selve strøm tilbake til nettet fremfor å lade egne batterier hvis vær- og prisforhold tilsier at det er mer fornuftig.
Victron Multiplus II 48/3000, Honda EU20i
Victron SmartSolar MPPT 150/35, 6x300W Mono
20x AGM 12V/86Ah (48V, 20.6kWh)
230V kjøleskap, oppvaskmaskin, stekeovn. Gasskomfyr, gassvannvarmer, dieselvarm

Ygnastølen

Sitat fra: Røilern på oktober 15, 2020, 15:40:55
Sitat fra: Ygnastølen på oktober 15, 2020, 06:23:45
Så bra, dette vil jeg også få på plass, takk for deling Røilern ;D

Bare hyggelig - idag "høstet jeg 7Kwh ekstra energi

Hva trengs av utstyr i tillegg til MultiPlus og internett?
Victron MultiPlus 5000W/120A 24V
Victron MPPT 250/100
Victron Cerbo GX
2040W solcelle paneler
20kwt lithium 16p7s, Rec Q BMS
Cami diesel/parafin ovn

Røilern

Den viktigste enheten er linken mellom Smarthuset og BMV'en.

Jeg hadde en "Universal Binary Sensor - FGBS-001" fra Fibaro liggende og valgt å bruke den. Jeg tror det finnes mange enheter som gjør det samme, men fordelen med denne er at du kan koble den til 12V og sikre at den aldri går tom for strøm.

Det eneste denne sensoren gjør er å fortelle Smarthuset om batteriet er på 100% SOC

Smart"hytta" kan være hva som helst. Jeg har en løsning som jeg har hatt i mange år bygget rundt Telldus sin løsning. https://live.telldus.com Her har jeg et "proff" abonnement. Sentralenheten er en "TellStick ZNet Lite v2" Den får du hos Ellkjøp for 899,-

Tilknyttet denne Smart"hytte" løsningen har jeg enkle releer til å slå av og på ovnene. Her kan det være en fordel å velge enheter som rapporterer tilbake f.eks forbruket til ovnene, da er du helt sikker på om ovnene er av eller på.

Til slutt er alt sammen på internett via en enkel 4G ruter fra Telenor. Hvis man ikke har mulighet til dette, må man passe på at sentralenheten ikke slutter å virke bare fordi den er offline. jeg tror hytta har vært online i 10 år så jeg er ikke så bekymret for dette.

Da gjenstår det bare å sette opp logikken i form av Events i Telldus løsningen:

Victron Smartsolar Charge MPPT 150/100
9 x 300W  paneler
12x2V 1100Ah Getek AGM
Victron Multi 5000W/120A 24V
220V kjøleskap, fryser, komfyr, mikro, vaffeljern, kaffemaskin og brødrister
Honda E

Ygnastølen

Igjen tusen takk Røilern, da skal jeg gå på førjuls shopping ;D
Mulig det kommer oppfølgings spøsmål i løpet av nyåret.....
Victron MultiPlus 5000W/120A 24V
Victron MPPT 250/100
Victron Cerbo GX
2040W solcelle paneler
20kwt lithium 16p7s, Rec Q BMS
Cami diesel/parafin ovn

Ygnastølen

Hehehehe, første spørsmål, jeg trenger altså ikke Victron Venus GX, Victron Cerbo GX eller Color Control GX?
Victron MultiPlus 5000W/120A 24V
Victron MPPT 250/100
Victron Cerbo GX
2040W solcelle paneler
20kwt lithium 16p7s, Rec Q BMS
Cami diesel/parafin ovn

Røilern

Sitat fra: Ygnastølen på oktober 18, 2020, 06:01:09
Hehehehe, første spørsmål, jeg trenger altså ikke Victron Venus GX, Victron Cerbo GX eller Color Control GX?


Hmmmm   Nei,

med mindre du ønsker å følge med på hva som skjer via VRM - den portalen er jo blitt veldig bra.



PS
Jeg fikk en mail fra Johannes B hos Victron etter at jeg gav de litt skryt for den nye portalen. I min mail benyttet jeg anledningen til å gi de et hint om at de burde lage et interface mot IFFFT. https://ifttt.com/home (her kan man få til mye gøy)

De svarte: "We are looking in integration already!"

Mest sannsynlig betyr at det at vi kan styre hva som helst fra VRM via IFFFT, f.eks utnyttelse av energien til oppvarming eller kanskje lading av el-bilen
Victron Smartsolar Charge MPPT 150/100
9 x 300W  paneler
12x2V 1100Ah Getek AGM
Victron Multi 5000W/120A 24V
220V kjøleskap, fryser, komfyr, mikro, vaffeljern, kaffemaskin og brødrister
Honda E

Ygnastølen

Sitat fra: Røilern på oktober 18, 2020, 06:17:46
Sitat fra: Ygnastølen på oktober 18, 2020, 06:01:09
Hehehehe, første spørsmål, jeg trenger altså ikke Victron Venus GX, Victron Cerbo GX eller Color Control GX?



Mest sannsynlig betyr at det at vi kan styre hva som helst fra VRM via IFFFT, f.eks utnyttelse av energien til oppvarming eller kanskje lading av el-bilen



Spørsmålene bare kommer de, hva står IFFFT for?
Og ser jo det hadde vært fint med en Victron GX av noe slag..
Victron MultiPlus 5000W/120A 24V
Victron MPPT 250/100
Victron Cerbo GX
2040W solcelle paneler
20kwt lithium 16p7s, Rec Q BMS
Cami diesel/parafin ovn

Røilern

Sitat fra: Ygnastølen på oktober 18, 2020, 09:18:24
Spørsmålene bare kommer de, hva står IFFFT for?

Oversatt fra engelsk- If This Then That er en nettbasert tjeneste som lar brukerne opprette kjeder med betingede uttalelser utløst av endringer som skjer innen andre nettjenester som Gmail, Facebook, Telegram, Instagram eller Pinterest. Tjenesten tilbys i freeware-, abonnements- og enterprise-versjoner. De betingede kjedene kalles applets. Wikipedia (engelsk)
Victron Smartsolar Charge MPPT 150/100
9 x 300W  paneler
12x2V 1100Ah Getek AGM
Victron Multi 5000W/120A 24V
220V kjøleskap, fryser, komfyr, mikro, vaffeljern, kaffemaskin og brødrister
Honda E

Ygnastølen

Tusen takk, ikke kjent med dette, men "hjelperen" min kjente godt til dette.
Victron MultiPlus 5000W/120A 24V
Victron MPPT 250/100
Victron Cerbo GX
2040W solcelle paneler
20kwt lithium 16p7s, Rec Q BMS
Cami diesel/parafin ovn

Skillenes

Hei
Vil det være like greit å benytte seg av
float på solcelleregulatoren som  soc på bmv 712 som
ett parameter for å styre overskuddsenergien?
Tenker at når regulatoren går ut av float så vil releet
stenge/åpner slik at forbruket kuttes. Da vil man jo
slippe å få noe forbruk fra batteriet.
1500 watt solcellepanel
Victron smartsolar mppt 100/30
Victron smartsolar mppt 150/85
Multiplus12/2000-80
Bmv 712
Raspberry pi 3B+
6 kwt lifepo4 celler 12v (AE)
Honda eu20
Wallas cc40

Røilern

Det er to utfordringer med å bruke Float.

- Du risikerer at Mppt "faller ut av" Float tidlig når du begynner å belaste anlegget

- Du må vente lenge før regulatoren går over i float og mister mye energi
Victron Smartsolar Charge MPPT 150/100
9 x 300W  paneler
12x2V 1100Ah Getek AGM
Victron Multi 5000W/120A 24V
220V kjøleskap, fryser, komfyr, mikro, vaffeljern, kaffemaskin og brødrister
Honda E

ThomasR

Hva slags egenskaper er det denne bryteren som kobles til BMVs relé må ha?

Er det (du bruker Nexa) bare en enhet som via et potensialfritt rele (i dette tilfellet BMV700) trigges til å sende et trådløst av/på signal til sentralenheten i "Smarthus-systemet" ditt.?
Hjemme: 4500Wp solcelleanlegg
Hytta:
- Cerbo GX m Touch
- 1200 Wp solcellepaneler
- Victron MPPT 100/50
- Victron Multiplus 24/3000/70-16
- Dometic Tec 29 aggregat
- 8,2kWt litium 8p7s LEV50

Røilern

Ja - så enkelt

Dermed vet "Smarthytta" om batteriet er på f.eks 98% SOC eller ikke
Victron Smartsolar Charge MPPT 150/100
9 x 300W  paneler
12x2V 1100Ah Getek AGM
Victron Multi 5000W/120A 24V
220V kjøleskap, fryser, komfyr, mikro, vaffeljern, kaffemaskin og brødrister
Honda E

Jgytterdal@gmail.com

Bare lurer på om andre parametre en SOC kan brukes.
Grunnen til dette er at i mitt oppsett er bmv700 erstattet av Rec Bms som batteri monitor.
REC Bms gjør egentlig en ganske dårlig jobb mtp å definere SOC 100%.
Den benytter spenning som parameter. Det er forsåvidt greit, men i perioder hvor man ikke når 100% SOC begynner SOC å drifte ift reel batteri status.
Tenker at med Rec og lithium batteripakke kan spenning være trigger.
Eksempelvis så når min bms 100% SOC ved oppnådd 28,7v

Da kunne man i teorien starte belastning, og kjøre den ned til feks 28,5v hvor den stopper.
Victron Smartsolar 250/100 +150/35<br />MP 24/5000/120/100<br Inmesol 12kw gen set<br />6x350w + 3x270w <br />20kwt lithium 16p7s, Rec Q, Venus GX<br />Wallas 40CC, El stekeovn, <br />a++ kjøleskap,

Røilern

Jeg tror egentlig at det beste oppsettet er når man bruker forskjellige parametre.

Hvis du er usikker på 100SOC, kanskje du kan bruke ladestatus isteden, eller i tillegg. (gjerne fra MPPT'en)

Gir bruk av absorption fase noe fornuft for en Lithium batteri pakke?
Victron Smartsolar Charge MPPT 150/100
9 x 300W  paneler
12x2V 1100Ah Getek AGM
Victron Multi 5000W/120A 24V
220V kjøleskap, fryser, komfyr, mikro, vaffeljern, kaffemaskin og brødrister
Honda E

Jgytterdal@gmail.com

Litt usikker, men ikke umulig at mppt regulator kan gjøre nytte her.
250/regulatoren har et rele som kan styres av ulike parametere.
Skal forske litt på det.
Her ser du hvilke parametere releet kan styres på

Hva slags hysteresis har du på ditt oppsett på når overskudd kan tas ut?
Fra soc 100% til 98% feks?
Victron Smartsolar 250/100 +150/35<br />MP 24/5000/120/100<br Inmesol 12kw gen set<br />6x350w + 3x270w <br />20kwt lithium 16p7s, Rec Q, Venus GX<br />Wallas 40CC, El stekeovn, <br />a++ kjøleskap,

StefanPal

Jeg har tenkt på det samme men lurer på følgende i forbindelse med det.
Laderen er satt opp med bulk til 28,7V
Har utjevning på 28,7 i 60 min for å balansere batteriene
Så 28,5 i float.

Men hva skjer hvis man trigger relæet på 28,7V.
Og bruker overskuddsenergien ned til 28,5V.
Men hvis solen forsvinner til man kommet under 28,5V
Så stenger relæet men når solen kommer tilbake fortsetter vel laderen da med ladning til 28,5V og da vill ikke relæet bli trigget på ny?

På min Victron BMV-700 har jeg bare low SOC og high/low V relæ styring.
2090W Solcellepaneler (2x255W i serie x 4)
Victron SmartSolar MPPT 150/85
2 stk 24V 8kWh Lithium fra Elbil (AE)
Victron Phoenix Inverter 5kW/24V & 800W/24V
BMV-700 monitor og Kipor IG3000 aggregat

Jgytterdal@gmail.com

Det er et godt poeng du tar opp der. Må sjekke litt på dette.
Men antagelig må Rec definere 100% soc på nytt for å starte en ny cycle.
Victron Smartsolar 250/100 +150/35<br />MP 24/5000/120/100<br Inmesol 12kw gen set<br />6x350w + 3x270w <br />20kwt lithium 16p7s, Rec Q, Venus GX<br />Wallas 40CC, El stekeovn, <br />a++ kjøleskap,

Røilern

Helt uten at jeg gjorde noen ting slo plutselig denne automatikken inn igjen - jeg liker de lysrike dagene nå på våren.

Automatikken jeg lagde i fjor virker fortsatt. Idag høstet jeg ekstra 7.5Kwh som gikk rett til å holde hytta frostfri.

Kl 10:43 var batteriet på 100% SOC og ovnene skrudde seg på
Kl. 13:49 sankt SOC til 99% og ovnene ble slått av
Deretter pendlet de litt frem og tilbake til panelene havner i skygge ca kl 1600.

Jeg savner bare muligheten til mer dynamisk å vite hvor mye jeg kan belaste med
Victron Smartsolar Charge MPPT 150/100
9 x 300W  paneler
12x2V 1100Ah Getek AGM
Victron Multi 5000W/120A 24V
220V kjøleskap, fryser, komfyr, mikro, vaffeljern, kaffemaskin og brødrister
Honda E

Hyttesol

Vi hadde bra med sol vi også, og jeg fikk 6kWh lading på en dag. Peak effekt lå på 1.7kW fra panelene. Mens på dårlige dager ligger det vel på noe slikt som 250-400Wh. Bra å se at anlegget endelig får sparket litt ifra og vist noen gode tall :D


Det beste er vel om man klarer å få det til å fungere slik at ovnene ikke trekker mer enn det regulatoren klarer å levere "direkte" til inverteren uten at batteriene tappes. For hvis man tapper 1% 100 ganger, så blir det jo en full ladesyklus likevel.

Men jeg ser for meg at det kan bli litt vanskelig å få systemet til å gå 100% i balanse på produksjon og forbruk. Kan man med GX sette ting opp på enn slik måte at MPPTen "vet" hvor stort forbruket fra inverter er? For hvis MPPTen bare kan basere seg på batterispenningen alene så kan den ikke vite om ladestrømmen faktisk går til lading av batterier eller direkte til inverteren. Og heller ikke om den skal ligge i bulk/absorption/float.
Er i grunn litt synd at ikke victron MPPTene har tilkobling for dumplast. Da kunne man sikkert fått til en løsning der alt overskudd gikk dynamisk til oppvarming. Skaffet noen 120V ovner fra USA og kjørt de på DC eller noe slikt :D
Victron Multiplus II 48/3000, Honda EU20i
Victron SmartSolar MPPT 150/35, 6x300W Mono
20x AGM 12V/86Ah (48V, 20.6kWh)
230V kjøleskap, oppvaskmaskin, stekeovn. Gasskomfyr, gassvannvarmer, dieselvarm


Powered by SMFPacks Ads Manager Mod