Kabel - solcelleanlegg

Startet av solarekspress, oktober 03, 2022, 13:08:16

solarekspress

Hei,
jeg skal legge 70 meter kabel fra 8 stk solcellepaneler. Spenningen er 190v (ca. 2900 watt).

Er det noen som har forslag til hva slags kabel jeg kan legge? Bør vel holde med 4 mm2?

Helst sort kabel. Supert med forslag til hvor jeg kan få kjøpt en slik billig.

Tenkte å legge kabelen i et slisset dreneringsrør.


Automatiker

2900w/190v  er 15,2 amp

140meter 4mm2 kobber har ca 0,61ohm

15,2 amp * 0,61ohm er 9,3volt spenningsfall.

15,2amp * 9,3volt er 140w tap.
Du må da gjøre en vurdering på om du synes 140w tap er akseptabelt.

Hyttesol

Siden du skal kjøre 190V på den og ha den utendørs og i rør, så vil det sikkert være krav om å bruke en dobbeltisolert kabel. Da enten to single kabler med dobbel ytterkappe, eller én kabel med 2 ledere og ytterkappe.

Min første tanke er en dobbelisolert solarkabel som f.eks. den sparelys har som metervare: https://www.sparelys.no/stromkabel-1x-6mm2-pv1-f-pris-pr-meter Den er bare i 6mm2, ikke 4mm2.
Den tåler ihvertfall utemiljø. Jeg skal ikke gå 100% god for at den kan ligge i utendørs rør, men hør gjerne med dem hva de tenker. Ellers er det å skaffe seg noe fra 230V-verden som tåler å ligge ute.

Når det gjelder tverrsnitt generelt, så vil du få 15A ved maks effekt hvis du har 2900W og 190V. 4mm2 skal i de fleste tilfeller tåle det fint, men avhengig av type kabel, om den ligger i rør, i isolert vegg, og om det trekkes flere strømførende kabler i samme rør så kan det påvirke hvor mye man maks har lov å kjøre på den. 6mm2, da tror jeg du er godt innafor.


Med 140m 4mm2 kobberkabel kommer jeg til 0.6 ohm, som ved 15A gir et spenningstap på 9V (4.7%) og et effekttap på 135W.
140m 6mm2 blir 0.4 ohm og 6V spenningstap, 90W effekttap, og da 3.2% spenningstap.

45W forskjell er ikke mye i det store og hele og har nok liten praktisk betydning. Jeg vet ikke om regelverket sier noe om maksimalt tillatt spenningstap i slike anlegg.
Victron Multiplus II 48/3000, Honda EU20i
Victron SmartSolar MPPT 150/35, 6x300W Mono
20x AGM 12V/86Ah (48V, 20.6kWh)
230V kjøleskap, oppvaskmaskin, stekeovn. Gasskomfyr, gassvannvarmer, dieselvarm

Hyttesol

Jeg ser at Automatiker kom meg i forkjøpet her med utregningene :D
Victron Multiplus II 48/3000, Honda EU20i
Victron SmartSolar MPPT 150/35, 6x300W Mono
20x AGM 12V/86Ah (48V, 20.6kWh)
230V kjøleskap, oppvaskmaskin, stekeovn. Gasskomfyr, gassvannvarmer, dieselvarm

Ygnastølen

Victron har et fint xls ark hvor man også kan sette inn lengde på kabel og kvadrat, man ser de spenningsfall.
Det heter VE-MPPT-Calc, og ligger åpent på Victrons sider.



Victron MultiPlus 5000W/120A 24V
Victron MPPT 250/100
Victron Cerbo GX
2040W solcelle paneler
20kwt lithium 16p7s, Rec Q BMS
Cami diesel/parafin ovn

Wim_Runar

Formel for beregning av nødvendig kabeltverrsnitt er:

A = (2IϱL) / V

der

A   Crossection   m2      
I   Current           A      
ϱ   resistivity   Ohm m   2.22E-08   Constant
L   length   m      
V   voltage   V

V er da spenningstapet

Kilde:  omnicalculator.com      


Tottoa

Her er en kalkulator, vel nok med AWG mål på kabeltverrsnitt, men den gir innblikk i tap og om det er innafor. Jeg har funnet den ganske nyttig.

https://www.hydrogenappliances.com/wireocpd_ver_1.html



Automatiker

Dette er ikke vanskelig. Det er tre enkle regnestykker.

Ohm=0.0175*lengden/tverrsnitt

Husk at en må regne både lengde for + og-. Lengde i meter, tverrsnitt i mm2 . 0,0175 er konstant for kobber.

Spenningsfall (ohms lov)
U=R*I   spenning=ohm*strøm.

Effekt er:
P=U*I,   altså watt=spenning*strøm