Kabeldiameter for parallellkobling 12v Lifepo batterier

Startet av Fokus, november 25, 2024, 18:07:16

Fokus

Hei!
Er i startfasen for å gå fra AGM til 4stk Lifepo 12v/100ah.
Har konkludert med å koble alle bygeriene til pluss og minus busbar, med like lange kabler, som anbefalt av Victron.
Hadde håpet å klare meg med 16mm kabler til busbar. Litt usikker på hva lengden blir, men maks 1m.
Har ingen tunge forbrukere utenom Jets do, og en 500w inverter, men det kan jo endre seg.
Noen råd?
Ser også at sparelys har en koblingsskinne med skruterminering. Er denne akseptabel eller bør jeg gå for kabelsko varianten? Se bilde..
Takknemlig for hjelp.
Fokus

Fokus


StefanPal

Hei,

Offgridsystemer.no Skriver at: En kabel med tverrsnitt på 16mm2 tåler hele 99A før den blir ødelagt.
https://www.offgridsystemer.no/post/kabel-ampere-tabell

Så i ditt tilfelle med 12V og 16mm2 kabel og 4 parallell koblede batterier så skal systemet teoretisk tåle 99*4*12=4750W

Hyttetorgets kabel kalkulator
https://www.hyttetorget.no/kabelkalkulator?srsltid=AfmBOoqbl96K4JoGNjKW_IiFg319altlzIk7kqdF3rSwzhzXv4I4ugpA

Gir og at 4750W/4= 1580W 1m 12V gir 16mm2 kabel.

Så du skal ha mye å gå på med bruk av 16mm2 kabel

Har ikke erfaring med Strømfordelingsblokket men det ser bra ut.
2090W Solcellepaneler (2x255W i serie x 4)
Victron SmartSolar MPPT 150/85
3 stk 24V 7,5kWh Lithium fra Elbil (AE)
Victron Phoenix Inverter 5kW/24V & 800W/24V
BMV-700 monitor og Kipor IG3000 aggregat

Jutulhaugen

@Fokus, hva slags batterier ser du på?

Er i samme situasjon og skal bytte ut 4stk 290Ah agm..

Fokus

Ser på Sparelys sine Ultrapower 100Ah uten heat og uten BT. 4stk.
Trenger ikke BT da jeg har Victron BMV712, og pga hyttas bruk primært vår/sommer/høst, kinavarmer i teknisk rom osv, så mente også Sparelys at jeg ikke trengte heat. En konklusjon jeg også hadde kommet til..
Håper ikke jeg tar feil der, men ser ikke for meg behov for hurtiglading FØR tekn rom er varmt.
Synspunkt?


Jutulhaugen

Sitat fra: Fokus på desember 04, 2024, 18:22:04Ser på Sparelys sine Ultrapower 100Ah uten heat og uten BT. 4stk.
Trenger ikke BT da jeg har Victron BMV712, og pga hyttas bruk primært vår/sommer/høst, kinavarmer i teknisk rom osv, så mente også Sparelys at jeg ikke trengte heat. En konklusjon jeg også hadde kommet til..
Håper ikke jeg tar feil der, men ser ikke for meg behov for hurtiglading FØR tekn rom er varmt.
Synspunkt?

Sikkert et godt valg.

Selv endte jeg med å kjøpe Skanbatt fra batteributikken.no, 2 stk 200ah Lithium Heat Ultra samt en ny Victron MPPT. Jeg var usikker, stolte på råd, og "safet", men ser i ettertid at jeg nok kunne klart meg uten varme.