Ikke noe nytt tema dette, men jeg trenger noen konkrete verdier.
Bank på ca. 1150 Ah, AGM, 12V.
Victron BMV712 er satt til: temp coefficient = 0,2%cap/oC
Victron SmartSolar MPPT står på: Temperature compensation = -16.20mV/oC
Hva bør disse verdiene ideelt sett ligge på på std. AGM-batterier?
Mine batterier har -3.5mV per celle ved temp over eller under 25 grader C
Sitat fra: ivarw på november 22, 2018, 15:44:28
Ikke noe nytt tema dette, men jeg trenger noen konkrete verdier.
Bank på ca. 1150 Ah, AGM, 12V.
Victron BMV712 er satt til: temp coefficient = 0,2%cap/oC
Victron SmartSolar MPPT står på: Temperature compensation = -16.20mV/oC
Hva bør disse verdiene ideelt sett ligge på på std. AGM-batterier?
BMV712: Temp. koeffisient på batteriet og temp. kompensering på laderen er to forskjellige ting.
Om du ikke har tabell over hvordan temperaturen påvirker kapasiteten på batteriene dine, så står det i bruksanvisningen til BMV712 at du kan bruke 1%Cap/°C for bly syre og 0,5%Cap/°C for Litium
Takk for svar.
Er det rett forstått at man i en 12V-bank alltid regner 6 celler, i en 24V-bank alltid 12 celler, etc., uavhengig av hvor mange batterier som står i parallell?
Sitat fra: ivarw på november 26, 2018, 19:56:34
Takk for svar.
Er det rett forstått at man i en 12V-bank alltid regner 6 celler, i en 24V-bank alltid 12 celler, etc., uavhengig av hvor mange batterier som står i parallell?
Ja, med bly-syrebatterier (inkluder AGM og gel) så er det riktig. Har du flere celler i parallell, så vil ikke det påvirke spenningen. Men antall Ah som kan lagres vil øke.