Temperaturkompensasjon

Startet av ivarw, november 22, 2018, 14:44:28

ivarw

Ikke noe nytt tema dette, men jeg trenger noen konkrete verdier.
Bank på ca. 1150 Ah, AGM, 12V.
Victron BMV712 er satt til: temp coefficient = 0,2%cap/oC
Victron SmartSolar MPPT står på: Temperature compensation = -16.20mV/oC

Hva bør disse verdiene ideelt sett ligge på på std. AGM-batterier?
3x200W IBC Monosol
16x300Ah Winston 300AH LiFePO4@48V
REC Q BMS
Victron Cerbo GX
Victron BMV712
Victron MPPT SmartSolar 250/85
Victron Multiplus-II 48/5000/70-50
Honda EU70iS FS
Wallas 40

Røilern

Mine batterier har -3.5mV per celle ved temp over eller under 25 grader C
Victron Smartsolar Charge MPPT 150/100
9 x 300W  paneler
12x2V 1100Ah Getek AGM
Victron Multi 5000W/120A 24V
220V kjøleskap, fryser, komfyr, mikro, vaffeljern, kaffemaskin og brødrister
Honda E

haskibr

Sitat fra: ivarw på november 22, 2018, 14:44:28
Ikke noe nytt tema dette, men jeg trenger noen konkrete verdier.
Bank på ca. 1150 Ah, AGM, 12V.
Victron BMV712 er satt til: temp coefficient = 0,2%cap/oC
Victron SmartSolar MPPT står på: Temperature compensation = -16.20mV/oC

Hva bør disse verdiene ideelt sett ligge på på std. AGM-batterier?

BMV712: Temp. koeffisient på batteriet og temp. kompensering på laderen er to forskjellige ting.
Om du ikke har tabell over hvordan temperaturen påvirker kapasiteten på batteriene dine, så står det i bruksanvisningen til BMV712 at du kan bruke 1%Cap/°C for bly syre og 0,5%Cap/°C for Litium
3*310Wp paneler, Smartsolar 150/35, 2stk 48V 7kWh batteri fra Chainpro, BMV712, Multiplus II 48/3000, Orion TR48/12, Cerbo GX, Yamaha EF2800i, Wallas 26CC

ivarw

Takk for svar.

Er det rett forstått at man i en 12V-bank alltid regner 6 celler, i en 24V-bank alltid 12 celler, etc., uavhengig av hvor mange batterier som står i parallell?
3x200W IBC Monosol
16x300Ah Winston 300AH LiFePO4@48V
REC Q BMS
Victron Cerbo GX
Victron BMV712
Victron MPPT SmartSolar 250/85
Victron Multiplus-II 48/5000/70-50
Honda EU70iS FS
Wallas 40

ThomasR

Sitat fra: ivarw på november 26, 2018, 18:56:34
Takk for svar.

Er det rett forstått at man i en 12V-bank alltid regner 6 celler, i en 24V-bank alltid 12 celler, etc., uavhengig av hvor mange batterier som står i parallell?

Ja, med bly-syrebatterier (inkluder AGM og gel) så er det riktig. Har du flere celler i parallell, så vil ikke det påvirke spenningen. Men antall Ah som kan lagres vil øke.