Frostsikring - tapper du ned rørene?

Startet av swande, november 13, 2012, 20:09:16

swande

Vi pleier å stenge hovedkranen for vann når vi forlater hytta. Vi har også varmekabel på hovedledningen inn til hytta. Vi frostsikrer også med varmekabler i de fleste rom som settes på 7-8 grader. Via Heat-Link har vi oversikt over temperaturen på hytta til en hver tid.

Når vi drar, skrur vi i tillegg ørlite opp på alle vannkraner rundt i hytta. Dette i tilfelle strømbrudd e.l. for å sikre at om rør skulle fryse, så er det muligheter for ekspansjon.

Hvordan frostsikrer dere? Synspunkter?

Bygger hytte på Gautefall i Telemark. Følg bloggen vår http://gamatun.blogspot.com

rogers

Jeg gjør det samme som deg.  I den kaldeste perioden i januar pleier jeg å åpne kranene for å fjerne trykket og tømme det som renner ut av seg selv.
Min frostsikringstemperatur er på 7-8 grader på alle rom.

Får SMS når strømmen forsvinner, og hvis temperaturen inne faller under +5 grader.
Har hatt hytta i 5 år nå, men ennå ikke opplevd et strømbrudd som har ført til temperaturer under +5 grader inne.
Det lengste strømbruddet var i ca. 8 timer under en vinterstorm. Temperaturen inne lå da på 6-7 grader når strømmen kom tilbake.

Pleier også å lukke døra til badet og stua på vinteren for å unngå kaldtrekk om strømmen er borte og vinterstormen herjer på utsiden.
Vet ikke om det har noe å si,  men "better safe than sorry"   ;-)



Mitt hytte- og anneksprosjekt på ved Beitostølen : http://www.samdal.com/hytte.htm

Heffalompen

Siden vi bruker hytten hver helg vinteren igjennom setter vi varmen på badegulv kun ned til 18 grader slik at vi ikke bruker hele helgen å få komfort temperaturen tilbake (25 grader).
Bruker varmepumpe på kjøkken/stue som vi setter på 10 grader, denne økes til 23 via sms fredagsmorning så har vi god temperatur ved ankomst etter jobben fredag.



Skulle vi ikke være der over en lengre periode ville vi nok satt gulv temperatur på 15 grader.

Har fungert til nå.

swande

Du har rett i at det tar litt tid å få opp temperaturen med varmekabler, men romtemperaturen går raskt å få opp hos oss.

Ved bruk av Ring-hytta-varm, øker vi grunntemperaturen fra 7-8 gr. til 14-15 grader og da tar det bare en times tid med full gnu på alt før vi er over 20 grader.

Vi tar også av varmtvannstanken (selv om jeg vet at det er hips om haps om det lønner seg). Tar halvannen time før vi har varmt vann - det kan jeg leve med.
Bygger hytte på Gautefall i Telemark. Følg bloggen vår http://gamatun.blogspot.com

rogers

Jeg sender sms dagen før jeg drar opp, og da er hele hytta inkludert badegulv varmt og godt.

Varmtvannsberederen som står inne på badet står på hele tiden,  overskuddsvarme fra denne sørger også for ekstra varme på badet.   


Roger


Mitt hytte- og anneksprosjekt på ved Beitostølen : http://www.samdal.com/hytte.htm

Heffalompen

Bruker dere Heat Link, Defa eller annen leverandør ? Hva er dere missfornøyd/fornøyd med med deres valgte produkt ? Kan godt betale litt ekstra for produktet bare det er brukervennlig og helst uten dyrt abonement.

Det vi trenger er 2 styringer til gulvvarme, 1 røykvarsler, 1 utendørs kamera og ett innen dørs, ett stort pluss ville vært om det var mulighet for overvåking av brønnhustemperatus som står ca 40-50 meter unna på samme produkt.

Ser at om vi hadde invistert i ett  Ring hytta varm produkt kunne tatt og satt ned varmen på gulvene.
Men er ikke så sikker på at besparelsen blir så stor som man kunne ønske om man er der hver helg, men når hytten står tom over lengre tid ser jeg nytten av det.

Men at det er godt og deilig komme til  oppvarmet hytte det er sikkert og visst.

swande

Vi valgte Heat Link. Du kan lese mer om pris- og andre vurderinger vi gjorde for valget her: http://gamatun.blogspot.no/

Vi stod igjen med Defa og HeatLink som på tilbudspris ble ganske like. Uten tilbud blir Defa noe dyrere. Abonmentet til HeatLink også litt rimeligere. Utstyrsmessig er det temmelig likt.

HeatLink får skryt for brukervennlighet. Vi synes instruksjonen ikke var mer en den burde. Greit - men en del ting som ikke var like intuitivt forklart. Defas brukermanual har vi ikke sett.

Her er utstyrslisten til HeatLink: http://www.hyttetorget.no/article.php?articleID=14760
Bygger hytte på Gautefall i Telemark. Følg bloggen vår http://gamatun.blogspot.com

Heffalompen

Swande: Kan man koble gulvvarmesensor til Heat Link.

Rogers: Anlegget ditt ser tilnærmet perfekt ut, er det enkelt ibruk, greie kommandoer til sentral, må dette monteres og kjøpes via elektriker?

swande

Ja,  de har denne modulen som kan monteres i sikringsskap. Koster kr 490,-
Bygger hytte på Gautefall i Telemark. Følg bloggen vår http://gamatun.blogspot.com

rogers

Sitat fra: Heffalompen på november 15, 2012, 14:06:44
Rogers: Anlegget ditt ser tilnærmet perfekt ut, er det enkelt ibruk, greie kommandoer til sentral, må dette monteres og kjøpes via elektriker?

Komandoene er følgende:
Auto - Slår på vanlig ukeprogram med dagtemp og nattsenk
Out - Setter systemet i frostsikring
Stat - Status inkl. temperatur inne og ute

Ulempen er at jeg ikke kan styre hver sone individuelt.
Men jeg har heller ikke savnet denne muligheten i særlig grad.

Siemens Digiheat heter nå Dimplex Digiheat.
GSM modulen GSM Control Plus er faset ut og erstattet av Defa smartbase.
Du trenger kun et rimelig mobil abonnement, ingen andre faste utgifter.


Du kan kjøpe alle komponenter selv og montere mesteparten bortsett fra gulvtermostat og veggrelé som må gjøres av elektriker.

Digiheat er enkel å programere.

Mere info finner du her:
http://www.glendimplex.no/produkter/varmestyring-1/siemens-digiheat-8-1


Roger

Mitt hytte- og anneksprosjekt på ved Beitostølen : http://www.samdal.com/hytte.htm

Martin Bekkelund

Jeg tror det viktigste er oppsummert allerede, om temperaturer, drenering av rør, stenging av vanntilførsel og pumpe, med mer. Har derfor kun noen betraktninger som kan være greie å ha med i beregningen.

Jeg har nylig eksperimentert litt på hytta, for å se hvor raskt temperaturen synker dersom strømmen går. En tommelfingerregel ser ut til å være at temperaturen synker omlag 1 grad per time uten strøm når det er minusgrader ute.

Sånn sett kan man tenke seg sparetemperaturen på hytta som et kompromiss mellom trygghet og økonomi. Høyere sparetemperatur gir lengre tid før minusgradene kommer inn, men høyere energiforbruk. Dette bør man se opp mot hvor stabil strømtilførselen er.

Videre har jeg sjekket driftsmeldingene hos nettleverandørens og ser hva som er normal rettetid for feil. Når inntreffer feilen? Når er den rettet? Antall timer mellom indikerer antall timer uten strøm. Hos vår nettleverandør ser snittet ut til å være inntil 2 timer, med unntak inntil 5.

Hos oss står sparetemperaturen på 12 grader. Det føler jeg er et greit kompromiss.

Har for øvrig et Sikom-anlegg innbygget i sikringskap. Styring og status via nett, apps eller SMS.

integrale

Rørleggeren hos meg ville sette på en luft tilkobling slik at "rest"vann i rørene kunne blåses ut med trykkluft.

Martin Bekkelund

Sitat fra: integrale på november 29, 2012, 13:31:40
Rørleggeren hos meg ville sette på en luft tilkobling slik at "rest"vann i rørene kunne blåses ut med trykkluft.
Rørleggeren vår mente det ikke spilte så stor rolle med litt vann i rørene, så lenge det ikke stod under konstant trykk. Vi fikk beskjed om å stenge vannpumpe og hovedkran og slippe ut en liten skvett vann av en vilkårlig kran.

Rypesteggen

Hvis man tenker kun på skade og frostspreng, så er nok delvis uttapping bedre enn bare å stenge hovedkrane. Men hvis det fryser i en del av røret og man kommer til hytten en kald vinterdag, er det litt surt om man ikke får vann pga en propp.
Absolutt beste alternativet er jo å blåse ut alt vannet. Kompressortilkopling er helt topp.  ;D

swande

Et annet spørsål: Hvor mange av dere har monteret varmekabler på vannrørene?

Vi valgte varmekabel tredd i hovedvannkabel fram til stoppekrane ute. Rør i såle og vegger er uten varmekabler. På forrige hytta var det også varmekabler på avløpsrøret. Aldri bruk for selvsagt.
Bygger hytte på Gautefall i Telemark. Følg bloggen vår http://gamatun.blogspot.com

rogers

Sitat fra: swande på desember 02, 2012, 22:27:50
Et annet spørsål: Hvor mange av dere har monteret varmekabler på vannrørene?

Jeg har selvregulerende varmekabel langs vannledningen fra brønnen og inn.


Roger

Mitt hytte- og anneksprosjekt på ved Beitostølen : http://www.samdal.com/hytte.htm

Martin Bekkelund

Sitat fra: swande på desember 02, 2012, 22:27:50
Et annet spørsål: Hvor mange av dere har monteret varmekabler på vannrørene?

Vi har ledning som går 2 meter ned i brønnen.

Vi har ingenting i avløpet, og i følge rørlegger var dette verken vanlig eller nødvendig. Noen med synspunkter på dette?


Martin

Røilern

Jeg har et avløp som det hender at fryser. Iår har jeg montert inn frostsikringsabel, som kan slås på etter behov
Victron Smartsolar Charge MPPT 150/100
9 x 300W  paneler
12x2V 1100Ah Getek AGM
Victron Multi 5000W/120A 24V
220V kjøleskap, fryser, komfyr, mikro, vaffeljern, kaffemaskin og brødrister
Honda E

Heffalompen

skal bli spennedne å komme opp til helgen og se om alt er ok, er jo nede i minus 16 om nettene nå.
må nok få meg en mulighet til å sjekke temp når jeg hjemme.

swande

Kan skrive under på det samme. Skal også opp i helga, men føler meg rimelig trygg når meldingen fra HeatLinken sier +6 grader. Har på forhånd testet ut at den faktisk er riktig.
Bygger hytte på Gautefall i Telemark. Følg bloggen vår http://gamatun.blogspot.com


Powered by SMFPacks Ads Manager Mod