Hvor stor sikring mellom panel og regulator?

Startet av joddm, august 11, 2015, 15:06:53

joddm

Hei,

Jeg lurer på hvor stor sikring jeg må ha mellom batteri og regulator, og panelg og regulator?

Steca PR2020 regulator
2x150W panel
230 Ah AGM batteri

Takk på forhånd!

stroller

25A sikring skulle vel være passelig her.

joddm

Sitat fra: stroller på august 11, 2015, 15:43:14
25A sikring skulle vel være passelig her.

Takk for svar!  :)

Hvordan fant du det ut? Så vet man det til en ev. annen gang

Røilern

Watt / volt = Amp

300 / 18V (sjekk hva panelet leverer) = 17A(is)
Victron Smartsolar Charge MPPT 150/100
9 x 300W  paneler
12x2V 1100Ah Getek AGM
Victron Multi 5000W/120A 24V
220V kjøleskap, fryser, komfyr, mikro, vaffeljern, kaffemaskin og brødrister
Honda E

stroller

Mellom regulator og batteri: Regulatoren har autoutkopling ved belastning over 20A. Sikringen vil kun fungere som et kortsluttningsvern og forutsatt at du har minst 6 kvadrat kabel, så er 25A passelig og den vil ikke slå ut før "sikringen" i regulatoren.

Samme gjelder for så vidt mellom panel og regulator, men om du ønsker det er det ingen ting i veien for å sette på en mindre sikring.