Sikriger

Startet av hrac, juni 16, 2016, 06:56:31

hrac

Har 520Ah batteribank og forbruk på ca 600w per dag. Kjøleskap på 12V og TV er vel det som bruker mest (selv om jeg heldigvis har funnet ut at kjøleskapet mitt bruker mye mindre enn jeg trodde).

Har sikring på kabel til Wallas som går direkte til batteri og sikring på forbrukskabel mellom batteri og regulator (bluesolar 20A). Trenger jeg ytterligere sikringer FRA regulator og ut til forbrukerne? Per nå går det en kurs ut fra regulator som deler seg inn i tre kurser (koblingsboks) :en til kjøleskap og vannpumpe, en til TV + litt lys og en til anneks/utedo.

Takk for hjelpen:)

jkirkebo

Sitat fra: hrac på juni 16, 2016, 06:56:31
Har 520Ah batteribank og forbruk på ca 600w per dag. Kjøleskap på 12V og TV er vel det som bruker mest (selv om jeg heldigvis har funnet ut at kjøleskapet mitt bruker mye mindre enn jeg trodde).

Har sikring på kabel til Wallas som går direkte til batteri og sikring på forbrukskabel mellom batteri og regulator (bluesolar 20A). Trenger jeg ytterligere sikringer FRA regulator og ut til forbrukerne? Per nå går det en kurs ut fra regulator som deler seg inn i tre kurser (koblingsboks) :en til kjøleskap og vannpumpe, en til TV + litt lys og en til anneks/utedo.

Takk for hjelpen:)

Det kommer an på søtrrelsen på sikringen som alt er der og tykkelsen på kablene ut til forbruker. Kablene skal beskyttes mot overbelastning og kortslutning.

hrac

Takk for svar! Sikringen mellom batteri og regulator er 10A. Regulatoren har vel også en sikring tror jeg. Og kabelstørrelse er riktig fra regulator og ut til forbrukere. Men den fra regulator til batteri er kanskje litt spinkel (4mm) mtp at den transporterer all strømmen. I praksis har jeg 6mm kabel frem til regulator og 4 mm opp til batteri fra regulator (2m mellom disse to)

Men da trenger jeg egentlig ikke ekstra sikring da? Bare jeg sørger for å ha riktige størrelser.

jkirkebo

Sitat fra: hrac på juni 18, 2016, 12:55:03
Takk for svar! Sikringen mellom batteri og regulator er 10A. Regulatoren har vel også en sikring tror jeg. Og kabelstørrelse er riktig fra regulator og ut til forbrukere. Men den fra regulator til batteri er kanskje litt spinkel (4mm) mtp at den transporterer all strømmen. I praksis har jeg 6mm kabel frem til regulator og 4 mm opp til batteri fra regulator (2m mellom disse to)

Men da trenger jeg egentlig ikke ekstra sikring da? Bare jeg sørger for å ha riktige størrelser.

Med 10A sikring mellom batteri og regulator er alt av kabler godt nok beskyttet.

Men det er ikke mye strøm du kan forbruke da, 120W holder jo knapt nok til en TV + litt lys. Når jeg hadde 12V anlegg var sikringen mellom batteri og fordelingpanel på 250A. Og den hendte det at gikk ;)

hrac

Så flott at det holder med den sikringen. Ja må nok øke til 20A hvertfall om en stund. Har ikke vært over 10A enda, men hvis kjøleskap, TV vannpumpe vifte og lys er på samtidig er jeg vel litt i grenseland. Takk for hjelpen!


Powered by SMFPacks Ads Manager Mod