Victron multiplus AES funksjon

Startet av Jgytterdal@gmail.com, februar 10, 2017, 19:21:39

Jgytterdal@gmail.com

Har akkurat installert ny Victron multiplus 12/3000/120/15, og opplever en pussig sak,
Når jeg aktiviserer AES funksjonen med modified sine wave så setter enheten spenningen ned til 145v når den er under terskelverdien som settes.
Noen som har vært borti dette ? Er det en bug eller er det en innstilling?
Victron Smartsolar 250/100 +150/35<br />MP 24/5000/120/100<br Inmesol 12kw gen set<br />6x350w + 3x270w <br />20kwt lithium 16p7s, Rec Q, Venus GX<br />Wallas 40CC, El stekeovn, <br />a++ kjøleskap,

Røilern

Jeg må innrømme at jeg etter å ha testet disse spare funksjonene for noen år siden så gav jeg opp. Det var typisk blinkende LED lys og mobiltelefoner som ikke ble ladet over natten som var utslagsgivende for meg.

Det kan jo tenkes at den modifiserte sinuskurven i AES kan gi rare utslag på en vanlig spenningsmåling

Victron Smartsolar Charge MPPT 150/100
9 x 300W  paneler
12x2V 1100Ah Getek AGM
Victron Multi 5000W/120A 24V
220V kjøleskap, fryser, komfyr, mikro, vaffeljern, kaffemaskin og brødrister
Honda E

Jgytterdal@gmail.com

Jeg har i grunn gitt opp dette selv, litt usikker på hvor bra det er å fore TV, ladere, kjøleskap etc. Med modified sine wave for den saks skyld.

Godt med 3kv power i hvertfall!
Victron Smartsolar 250/100 +150/35<br />MP 24/5000/120/100<br Inmesol 12kw gen set<br />6x350w + 3x270w <br />20kwt lithium 16p7s, Rec Q, Venus GX<br />Wallas 40CC, El stekeovn, <br />a++ kjøleskap,

OS

Når enheten er i AES vil den sende ut korte pulser på AC for å "probe" om det er en last der. Når du måler denne vil du se en lavere spenning enn 230V. Det er helt normalt.

Jeg forsøkte også denne funksjonen for et par år siden men ga opp da for eksempel en LED-leselampe ikke hadde høy nok belastning til at Victron gikk ut av AES mode. Det førte til at hvis noen skulle på toalettet om natta ikke fikk på lyset. Og det er nettopp om natta en slik funksjon er nyttig. Jeg løste dette med å bruke 12V leselamper koblet direkte til batteribanken og skru av Victron om natta. Jeg har siden oppgradert batteribanken til 24V og flere Ah og lar nå Victron stå på døgnet rundt.
Victron Multiplus 24/3000/70, Venus GX, BMV 702
Morningstar Tristar MPPT 60
12 stk Fuli 6V/200Ah AGM
Midnite Solar MiniDC sikringsskap

Jgytterdal@gmail.com

Nyttig å vite . Jeg har også bare gitt opp disse aes greiene, og lar den gå døgnet rundt.
Har nok batteribank til å tåle det.  1000 ah.

Regner med du kjører kjøleskap på 230v?


Victron Smartsolar 250/100 +150/35<br />MP 24/5000/120/100<br Inmesol 12kw gen set<br />6x350w + 3x270w <br />20kwt lithium 16p7s, Rec Q, Venus GX<br />Wallas 40CC, El stekeovn, <br />a++ kjøleskap,


Powered by SMFPacks Ads Manager Mod