Lengde på kabel - kabeltverrsnitt

Startet av T_Rex, april 19, 2017, 07:18:15

T_Rex

Vi har en overtatt en hytte på fjellet hvor det ikke er strøm, bare gammelt 12v opplegg. Etterhvert må vi enten oppgradere 12v anlegget eller gå for en kraftpakke. Men inntil videre blir det å kjøre 230v ved behov via et aggregat.

Dette aggregatet står i et anneks ca 15m unna hytta. Jeg tenker nå å grave ned 50mm rødt korrugert plastrør for å trekke PSFP kabel og styrekabel til aggregatet. Etterhvert får elektriker ta seg av 230v innendørs og det kan det jo bli endel meter av det i tillegg.

Tanken var først å planlegge for 2.5kvm2 kabel men har det noen hensikt å gå opp til 4 kvm2 fra anneks og til inntak i hytta? Jeg tenker da på spenningstap osv. hvis kabelen blir for lang.

OS

Spenningstap på 230V trenger du ikke bekymre deg for på så korte avstander. Du kan beregne tap med denne kalkulatoren:
http://www.rapidtables.com/calc/wire/voltage-drop-calculator.htm
Victron Multiplus 24/3000/70, Venus GX, BMV 702
Morningstar Tristar MPPT 60
12 stk Fuli 6V/200Ah AGM
Midnite Solar MiniDC sikringsskap

Slyboy

Hvis ikke lengen er større enn 15 meter vil du kunne benytte følgende kabler:

PFSP 2x2,5 mm2 = 16 A
PFSP 2x4 mm2 = 20 A
PFSP 2x6 mm2 = 25 A
PFSP 2x10 mm2 = 32 A.

Victron Multiplus II 48/5000, Cerbo + GX Touch, BMW 712 Smart
Smartsolar 250/60 MC4, 6 x Hyundai 395W mono
2x7kW Chainpro 48V LiFePO4, Honda EU20 & EU30iFs
Wallas 40, Gassbereder, koketopp & ovn.

jkirkebo

Sitat fra: Slyboy på april 19, 2017, 13:17:36
Hvis ikke lengen er større enn 15 meter vil du kunne benytte følgende kabler:

PFSP 2x2,5 mm2 = 16 A
PFSP 2x4 mm2 = 20 A
PFSP 2x6 mm2 = 25 A
PFSP 2x10 mm2 = 32 A.

Blir ikke det litt på kanten? I bolig kreves spesielt vern for å sikre 2.5mm2 med 16A, som regel sikres det derfor med 15A. 32A går forøvrig stort sett greit på 6mm2, men er vel lite aktuelt fra aggregat ;)

OS

Sitat fra: jkirkebo på april 19, 2017, 19:56:41
Blir ikke det litt på kanten? I bolig kreves spesielt vern for å sikre 2.5mm2 med 16A, som regel sikres det derfor med 15A. 32A går forøvrig stort sett greit på 6mm2, men er vel lite aktuelt fra aggregat ;)
I vår bolig bygget i 1998 er det 15A på 1,5mm2
Victron Multiplus 24/3000/70, Venus GX, BMV 702
Morningstar Tristar MPPT 60
12 stk Fuli 6V/200Ah AGM
Midnite Solar MiniDC sikringsskap

Slyboy

Sitat fra: jkirkebo på april 19, 2017, 19:56:41
Sitat fra: Slyboy på april 19, 2017, 13:17:36
Hvis ikke lengen er større enn 15 meter vil du kunne benytte følgende kabler:

PFSP 2x2,5 mm2 = 16 A
PFSP 2x4 mm2 = 20 A
PFSP 2x6 mm2 = 25 A
PFSP 2x10 mm2 = 32 A.

Blir ikke det litt på kanten? I bolig kreves spesielt vern for å sikre 2.5mm2 med 16A, som regel sikres det derfor med 15A. 32A går forøvrig stort sett greit på 6mm2, men er vel lite aktuelt fra aggregat ;)

Ikke noe problem. Strømføringsevnen til PFSP 2x2,5 mm2 forlagt i rør, nedgravet er 27 A.
Victron Multiplus II 48/5000, Cerbo + GX Touch, BMW 712 Smart
Smartsolar 250/60 MC4, 6 x Hyundai 395W mono
2x7kW Chainpro 48V LiFePO4, Honda EU20 & EU30iFs
Wallas 40, Gassbereder, koketopp & ovn.

jkirkebo

Sitat fra: Slyboy på april 20, 2017, 18:50:35
Sitat fra: jkirkebo på april 19, 2017, 19:56:41
Sitat fra: Slyboy på april 19, 2017, 13:17:36
Hvis ikke lengen er større enn 15 meter vil du kunne benytte følgende kabler:

PFSP 2x2,5 mm2 = 16 A
PFSP 2x4 mm2 = 20 A
PFSP 2x6 mm2 = 25 A
PFSP 2x10 mm2 = 32 A.

Blir ikke det litt på kanten? I bolig kreves spesielt vern for å sikre 2.5mm2 med 16A, som regel sikres det derfor med 15A. 32A går forøvrig stort sett greit på 6mm2, men er vel lite aktuelt fra aggregat ;)

Ikke noe problem. Strømføringsevnen til PFSP 2x2,5 mm2 forlagt i rør, nedgravet er 27 A.

Joda, men skal dette inn til et underfordelingsskap da? Eller skal det bare over til PR i en koblingsboks og forsyne hele hytta direkte?

T_Rex

Takk for svar alle sammen.

Jeg tror nok vi går for 2,5mm2. Kabellengden blir nok endel lengre enn 15m med tanke på at det blir jo et opplegg inne i hytta også. I første omgang blir det rett i en koblingsboks og videre i PR.