Multiplus 12v eller 24v?

Startet av etsvends, juni 25, 2017, 16:11:11

etsvends

Hei. Jeg har i dag 2x350 Ah AGM som er ganske nye. Disse har jeg koblet i parallell og bruker en liten lader og en liten inverter. Jeg har lyst til å kaste ut et kranglete gasskjøleskap og ønsker derfor å kjøpe en victron multiplus. Jeg vil drive kjøleskap, men regner med at kaffetrakter feks blir aktuelt, vaffeljern, og støvsuger uten aggregat. Har sett på 2000w utgaven, men kanskje 3000w.
Skal jeg koble om mine 2 batterier til 24v og kjøpe 24v utgaven? Eneste jeg bruker 12v til er lys og jeg tror de fleste LED pærene takler 24v også.
2x350ah AGM
355w panel
Victron smart solar mppt 100/50
Bmv-712
Victron multiplus 12/2000-80
Briggs & stratton 1,7kw aggregat

OS

Jeg koblet om mine to AGM fra parallell til serie og oppgraderte fra 12V til 24V Multiplus for noen år siden og angrer ikke på det. Om 12V LED pærer tåler 24V vet jeg ikke. Jeg har 24V til 12V DC/DC omformer til 12V.
Victron Multiplus 24/3000/70, Venus GX, BMV 702
Morningstar Tristar MPPT 60
12 stk Fuli 6V/200Ah AGM
Midnite Solar MiniDC sikringsskap

jkirkebo

Gå for 24V. Mye bedre på alle måter. Tynnere batterikabler, mer effektive invertere, solcelleregulatoren klarer dobbelt så mange watt, spenningsfall betyr mindre osv. Eneste ulempe er om du trenger 12V til noe men det fikses meget enkelt med en DC-DC. F.eks en slik 180W til 795,-:

https://www.sparelys.no/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage_ny.tpl&product_id=2405&category_id=146&option=com_virtuemart&Itemid=39

På sikt ville jeg byttet til 230V for lys. Da kan du bruke vanlige dimmere og utvalget av pærer er mye bedre.

ivarw

Som nevnt over, mange fordeler med å gå for 24V og DC-DC-omformere kan løse behovet der du trenger 12V.

Jeg har valgt å holde på 12V DC og alternativt på 230V AC fra Multi.
- Utvalget av 12V-utstyr er mye større enn 24V
- Slipper å legge om mye av utstyret som allerede er montert og kjører på 12V.
- Med (et mulig) unntak av vannpumpe, trekker ikke noe av 12V-utstyret så mange amp at spenningsfall er noe praktisk problem.
- Slipper å skulle forholde med til tre ulike strømsystemer (12DC, 24DC, 230AC) på de snaue 70 kvadratmetrene.
3x200W IBC Monosol
16x300Ah Winston 300AH LiFePO4@48V
REC Q BMS
Victron Cerbo GX
Victron BMV712
Victron MPPT SmartSolar 250/85
Victron Multiplus-II 48/5000/70-50
Honda EU70iS FS
Wallas 40

etsvends

Får tenke litt på det. Blir nok ikke multiplus før neste år. Må vurdere litt hvor kraftig den må være.

Hvordan er 230v siden løst hos dere med tanke på sikringer? Har dere fullt sikringskap eller enkel kapsling med plass til et par sikringer? Forstår dette er jobb for elektrikeren...
2x350ah AGM
355w panel
Victron smart solar mppt 100/50
Bmv-712
Victron multiplus 12/2000-80
Briggs & stratton 1,7kw aggregat

Jgytterdal@gmail.com

kapasiteten på 230v handler egentlig i mange tilfeller om "friheten" til å bruke flere ting samtidig uten at det blir overbelastning.
Eksempelvis kaffemaskin samtidig med at pumpe tilfeldigvis starter osv.
Etter vi oppgraderte til 3000w versjonen av Multiplus, glemmer vi nesten at vi ikke har innlagt strøm fra el verket.
Da kan vi bruke flere ting samtidig uten problemer.
Jeg har i mitt opplegg kun 1 automatsikring med jordfeilbryter innebygget.
Ser egentlig ingen stor verdi i å flere sikringer.
Det er sikkert noen på forumet som har andre meninger her!
Victron Smartsolar 250/100 +150/35<br />MP 24/5000/120/100<br Inmesol 12kw gen set<br />6x350w + 3x270w <br />20kwt lithium 16p7s, Rec Q, Venus GX<br />Wallas 40CC, El stekeovn, <br />a++ kjøleskap,

OS

Sitat fra: Jgytterdal@gmail.com på juli 04, 2017, 22:09:13
kapasiteten på 230v handler egentlig i mange tilfeller om "friheten" til å bruke flere ting samtidig uten at det blir overbelastning.
Eksempelvis kaffemaskin samtidig med at pumpe tilfeldigvis starter osv.
Etter vi oppgraderte til 3000w versjonen av Multiplus, glemmer vi nesten at vi ikke har innlagt strøm fra el verket.
Da kan vi bruke flere ting samtidig uten problemer.
Jeg har i mitt opplegg kun 1 automatsikring med jordfeilbryter innebygget.
Ser egentlig ingen stor verdi i å flere sikringer.
Det er sikkert noen på forumet som har andre meninger her!
Jeg har samme opplegg, Victron Multiplus 3000 og en automatsikring på 16A med jordfeilbryter.
Victron Multiplus 24/3000/70, Venus GX, BMV 702
Morningstar Tristar MPPT 60
12 stk Fuli 6V/200Ah AGM
Midnite Solar MiniDC sikringsskap

etsvends

Har dere lagt opp til jording i deres anlegg og hvordan er det gjort hos dere? Blir liksom ikle helt det samme i hytte uten vannrør osv.
2x350ah AGM
355w panel
Victron smart solar mppt 100/50
Bmv-712
Victron multiplus 12/2000-80
Briggs & stratton 1,7kw aggregat

OS

Sitat fra: etsvends på juli 05, 2017, 08:26:07
Har dere lagt opp til jording i deres anlegg og hvordan er det gjort hos dere? Blir liksom ikle helt det samme i hytte uten vannrør osv.
Jeg har jording som er koblet til 2m jordspyd som er banket ned i bakken.
Victron Multiplus 24/3000/70, Venus GX, BMV 702
Morningstar Tristar MPPT 60
12 stk Fuli 6V/200Ah AGM
Midnite Solar MiniDC sikringsskap

Jgytterdal@gmail.com

Jeg har også jordspyd slått ned i bakken, et knyttet til inverter og et knyttet til Dometic aggregat, for å sikre god utjevningsjord
Victron Smartsolar 250/100 +150/35<br />MP 24/5000/120/100<br Inmesol 12kw gen set<br />6x350w + 3x270w <br />20kwt lithium 16p7s, Rec Q, Venus GX<br />Wallas 40CC, El stekeovn, <br />a++ kjøleskap,

ivarw

Har et par hjemmelagde jordspyd av grovt kamstål. Det ene til aggregat, det andre til Multiplus/laderegulator, etc. Har loddet på jordingskabel.
3x200W IBC Monosol
16x300Ah Winston 300AH LiFePO4@48V
REC Q BMS
Victron Cerbo GX
Victron BMV712
Victron MPPT SmartSolar 250/85
Victron Multiplus-II 48/5000/70-50
Honda EU70iS FS
Wallas 40


Powered by SMFPacks Ads Manager Mod