Victron Multi Plus rele styring av generator

Startet av Jgytterdal@gmail.com, desember 15, 2017, 11:13:51

Jgytterdal@gmail.com

Hei. bare lurer på om noen har noen gode svar her.
JEg har fått programert Mutliplus ved å bruke assistant til dette og alt fungerer fint.
Jeg har bare et problem som sikkert er en bagatell.
I manualen refereres det til at man skal bruke "alarm relay " utgangen
(For orden skyld så har . Multi Plus 12/3000/120/16A)
Men den reletilkoblingskontakten angitt på bildet er blokkert av en annen komponent.

Noen som har en ide?
Victron Smartsolar 250/100 +150/35<br />MP 24/5000/120/100<br Inmesol 12kw gen set<br />6x350w + 3x270w <br />20kwt lithium 16p7s, Rec Q, Venus GX<br />Wallas 40CC, El stekeovn, <br />a++ kjøleskap,

OS

Sitat fra: Jgytterdal@gmail.com på desember 15, 2017, 11:13:51
Hei. bare lurer på om noen har noen gode svar her.
JEg har fått programert Mutliplus ved å bruke assistant til dette og alt fungerer fint.
Jeg har bare et problem som sikkert er en bagatell.
I manualen refereres det til at man skal bruke "alarm relay " utgangen
(For orden skyld så har . Multi Plus 12/3000/120/16A)
Men den reletilkoblingskontakten angitt på bildet er blokkert av en annen komponent.

Noen som har en ide?
Er det den blå kontakten du mener? Den ser jo ikke blokkert ut.
Victron Multiplus 24/3000/70, Venus GX, BMV 702
Morningstar Tristar MPPT 60
12 stk Fuli 6V/200Ah AGM
Midnite Solar MiniDC sikringsskap

Jgytterdal@gmail.com

Ledninger skal inn fra undersiden, ser det ut til!?
Victron Smartsolar 250/100 +150/35<br />MP 24/5000/120/100<br Inmesol 12kw gen set<br />6x350w + 3x270w <br />20kwt lithium 16p7s, Rec Q, Venus GX<br />Wallas 40CC, El stekeovn, <br />a++ kjøleskap,

OS

Sitat fra: Jgytterdal@gmail.com på desember 15, 2017, 12:42:16
Ledninger skal inn fra undersiden, ser det ut til!?
Skal ikke ledningene stikkes ned i de tre hullene da?
Victron Multiplus 24/3000/70, Venus GX, BMV 702
Morningstar Tristar MPPT 60
12 stk Fuli 6V/200Ah AGM
Midnite Solar MiniDC sikringsskap

Jgytterdal@gmail.com

På den andre koblingsklemmen for fjernstyring av MP som er helt lik, stikkes ledninger inn fra undersiden...
Victron Smartsolar 250/100 +150/35<br />MP 24/5000/120/100<br Inmesol 12kw gen set<br />6x350w + 3x270w <br />20kwt lithium 16p7s, Rec Q, Venus GX<br />Wallas 40CC, El stekeovn, <br />a++ kjøleskap,

Røilern

Klemmen er satt in feil vei.

Hele den blå komponenten kan løftes av kretskortet snus 90 grader og settes ned igjen



Victron Smartsolar Charge MPPT 150/100
9 x 300W  paneler
12x2V 1100Ah Getek AGM
Victron Multi 5000W/120A 24V
220V kjøleskap, fryser, komfyr, mikro, vaffeljern, kaffemaskin og brødrister
Honda E

Jgytterdal@gmail.com

Ahh sa forstår jeg, hvordan gjør man det?
Drar man den rett ut med en tang feks?
Victron Smartsolar 250/100 +150/35<br />MP 24/5000/120/100<br Inmesol 12kw gen set<br />6x350w + 3x270w <br />20kwt lithium 16p7s, Rec Q, Venus GX<br />Wallas 40CC, El stekeovn, <br />a++ kjøleskap,

Røilern

Jeg tror jeg har brukt fingrene, men en tang gjør sikkert nyttet
Victron Smartsolar Charge MPPT 150/100
9 x 300W  paneler
12x2V 1100Ah Getek AGM
Victron Multi 5000W/120A 24V
220V kjøleskap, fryser, komfyr, mikro, vaffeljern, kaffemaskin og brødrister
Honda E

Jgytterdal@gmail.com

Tusen takk for hjelp . Det var relativt lett og dra koblingsklemmen av og snu den!

Jeg har nå satt opp automatisk generator Start Stop med Multiplus og CBW-310 i kombinasjon.

Jeg har satt Multi plus til å styre et 5v signal som jeg kobler til en av digital i/o inngangene på CBW n,
Fordelen med dette er at jeg da enkelt kan skru av autonom drift. Jeg får også email fra CBW når aggregatet har startet.

Aggregatet starter når spenningen går ned til 12.00 v i 35 sekunder,
35 sekunder hindrer at aggregatet starter i tide og utide hvis man får en spenningsdrop feks når kjøleskapet eller kaffemaskin kjører


Aggregatet stopper etter 10 minutter i absorption

Victron Smartsolar 250/100 +150/35<br />MP 24/5000/120/100<br Inmesol 12kw gen set<br />6x350w + 3x270w <br />20kwt lithium 16p7s, Rec Q, Venus GX<br />Wallas 40CC, El stekeovn, <br />a++ kjøleskap,


Powered by SMFPacks Ads Manager Mod