Victron 100/50 max ampere

Startet av Offgrid, januar 23, 2018, 17:32:45

Offgrid

Hei,
Spørsmål om evt utvidelse fra 2 til 4 paneler med en 100/50 regulator som jeg allerede har.
Kjører 12v i dag, men over på 24v om regulatoren klarer det.
(280w, Pmax 8.96A, 31.3V. Short Circuit 9.5A. Open Circuit 39.1V)
Har middels kunnskap her, men ifølge spesifikasjonen så tåler den max 1400w/24V men også max 100V open circuit fra panelene. Er det da evt den som blir begrensende(39.1Vx4)?
Takker for innspill fra dere..

etsvends

Du drifter med en spenning opp mot 80v. skal du ha to paneler til må du koble den nye strengen i parallell med de andre.
Du vil ikke få mer en 50A ut fra regulatoren din, men panel effekten haver vel rett under dette. Ofte kan man ha litt mer paneleffekt en regulatoren kan gi ut til batteriet.
2x350ah AGM
355w panel
Victron smart solar mppt 100/50
Bmv-712
Victron multiplus 12/2000-80
Briggs & stratton 1,7kw aggregat

OS

Enig med etsvends her. Det vil gå akkurat. Du tar to i serie som du parallellkobler med de to andre i serie. Da får du ved max effekt:

Vmp = 31,3V * 2 = 62,6V
Imp = 8,96A*2 = 17,92V
Pmax = 62,6V * 17,92A = 1122W ~ 280W * 4

Deler vi det med 24V får vi 46,75A og da er det litt å gå på når spenningen er lavere.
Victron Multiplus 24/3000/70, Venus GX, BMV 702
Morningstar Tristar MPPT 60
12 stk Fuli 6V/200Ah AGM
Midnite Solar MiniDC sikringsskap

Røilern

Er det ikke slik at en (iallefall skikkelig designet) MPPT regulator tar fra panelene inntil sin egen begrensning, uavhengig av hvor stor kapasitet panelene har? Det er iallefall slik med Tristar MPPT regulatoren. Jeg har akkurat montert 6x300W paneler på en Tristar 60 i en 24V konfigurasjon. Den takler 60A på batterisiden, det gir fra 25Vx60A til 30Vx60A (1500W-1800W), og dette går helt fint

Victron Smartsolar Charge MPPT 150/100
9 x 300W  paneler
12x2V 1100Ah Getek AGM
Victron Multi 5000W/120A 24V
220V kjøleskap, fryser, komfyr, mikro, vaffeljern, kaffemaskin og brødrister
Honda E

OS

Sitat fra: Røilern på januar 23, 2018, 20:57:42
Er det ikke slik at en (iallefall skikkelig designet) MPPT regulator tar fra panelene inntil sin egen begrensning, uavhengig av hvor stor kapasitet panelene har? Det er iallefall slik med Tristar MPPT regulatoren. Jeg har akkurat montert 6x300W paneler på en Tristar 60 i en 24V konfigurasjon. Den takler 60A på batterisiden, det gir fra 25Vx60A til 30Vx60A (1500W-1800W), og dette går helt fint
Jo det stemmer nok det. Men i dette tilfellet er han innenfor.
Victron Multiplus 24/3000/70, Venus GX, BMV 702
Morningstar Tristar MPPT 60
12 stk Fuli 6V/200Ah AGM
Midnite Solar MiniDC sikringsskap

etsvends

Sitat fra: Røilern på januar 23, 2018, 20:57:42
Er det ikke slik at en (iallefall skikkelig designet) MPPT regulator tar fra panelene inntil sin egen begrensning, uavhengig av hvor stor kapasitet panelene har? Det er iallefall slik med Tristar MPPT regulatoren. Jeg har akkurat montert 6x300W paneler på en Tristar 60 i en 24V konfigurasjon. Den takler 60A på batterisiden, det gir fra 25Vx60A til 30Vx60A (1500W-1800W), og dette går helt fint



Ser denne viktron regulatoren har Max pv power på 1400w ved 24v. Litt over kapasiteten på 50A. Min EpSolar mppt takler over det dobbelte av ladekapasitet. Er det ingen begrensning på tristar 60?
2x350ah AGM
355w panel
Victron smart solar mppt 100/50
Bmv-712
Victron multiplus 12/2000-80
Briggs & stratton 1,7kw aggregat

Røilern

Nei

Regulatorens kapasitet gjelder mellom regulator og batteri ikke mellom regulator og panel. Tristar MPPT 60 har 60A kapasitet og ingen begrensning på solpanelsiden.

Den maksimale effekten regulatoren kan hente ut av panelene bestemmes av spenningen på batterisiden.

12,5 x 60 =   750W
25,0 x 60 = 1500W
50,0 x 60 = 3000W

I praksis er ladespenningen høyere enn dette, og mulig effektuttak ditto større.

15,0 x 60 =   900W
30,0 x 60 = 1800W
60,0 x 60 = 3600W

Disse MPPT regulatorene henter det de kan få fra panelene - det er ikke slik at panelene tvinger effekten sin på regulatoren.

Bemerk at dette gjelder MPPT regulatorer fra Tristar ikke vanlige regulatorer, men jeg antar at det gjelder alle MPPT regulatorer hvis de er designet skikkelig.

Begrunnelsen for å ha overkapasitet på effekt av paneler er for å utnytte regulatoren bedre. Man kan f.eks ha full kapasitet i 2 forskjellige himmelretninger.


Victron Smartsolar Charge MPPT 150/100
9 x 300W  paneler
12x2V 1100Ah Getek AGM
Victron Multi 5000W/120A 24V
220V kjøleskap, fryser, komfyr, mikro, vaffeljern, kaffemaskin og brødrister
Honda E

OS

Sitat fra: etsvends på januar 24, 2018, 05:06:12

Ser denne viktron regulatoren har Max pv power på 1400w ved 24v. Litt over kapasiteten på 50A. Min EpSolar mppt takler over det dobbelte av ladekapasitet. Er det ingen begrensning på tristar 60?
Husk at ved 24V er ladespenningen over 28V og da når du 1400W når panelene er store nok.

Tristar MPPT-60 har max 1600W ved 24V batterispenning men det står ikke noe i manualen om hvor mye over dette den takler på solcellene:

SitatThese power levels refer to the maximum wattage each of the TS-MPPTs can process at a certain system voltage. Higher power arrays can be used without damaging a controller, but array cost-benefits will be reduced at power levels much beyond the nominal ratings.
Victron Multiplus 24/3000/70, Venus GX, BMV 702
Morningstar Tristar MPPT 60
12 stk Fuli 6V/200Ah AGM
Midnite Solar MiniDC sikringsskap

Offgrid

Hjertelig takk for regnestykke og svar. Da blir det opp med et par paneler til ila sommersesongen og koble om litt her og der.

Har også et tips ang overvåkning kamera.

www.blinkforhome.com

Har akkurat montert opp dette på hytta. Merk at Blink XT har temperatursensor i hvert kamera og batterikapasiteten er og ganske bra, får vi se hvor lenge det varer i praksis.
Vær obs på frakten. . gikk på en liten smell der. Dette går som Farlig Gods pga litiumbatteriene, så når jeg bestilte fra Amazon ble det transport langs jordoverflaten helt hit.. så isåfall bestill i tide:)

Har kombinert dette med en 4G router med ekstern antenne og ser ut til funke utmerket.


Powered by SMFPacks Ads Manager Mod