Kabellengde ved parallellkobling

Startet av etsvends, mai 07, 2018, 10:02:01

etsvends

Hei jeg har 2 stk 350ah batterier i parallell og skal inn med en batterimonitor, multiplus og div til sommeren.
Shunten til bmv batterimonitor kobles til minuspolen via en 95mm2 kabel. Har forstått viktigheten av at plus/minus kabeler er like lange. Bør pluskablene være lengre tilsvarende avstand fra shunt til batteri? Bør jeg sette på en tilsvarende 95mm2 på pluss?
Hvis det er sikringer på en leder bør den andre da være lengre for å kompensere for ekstra lengde grunnet sikring?
2x350ah AGM
355w panel
Victron smart solar mppt 100/50
Bmv-712
Victron multiplus 12/2000-80
Briggs & stratton 1,7kw aggregat

OS

Sitat fra: etsvends på mai 07, 2018, 10:02:01
Hei jeg har 2 stk 350ah batterier i parallell og skal inn med en batterimonitor, multiplus og div til sommeren.
Shunten til bmv batterimonitor kobles til minuspolen via en 95mm2 kabel. Har forstått viktigheten av at plus/minus kabeler er like lange. Bør pluskablene være lengre tilsvarende avstand fra shunt til batteri? Bør jeg sette på en tilsvarende 95mm2 på pluss?
Hvis det er sikringer på en leder bør den andre da være lengre for å kompensere for ekstra lengde grunnet sikring?
Kablene bør være så korte og tykke som mulig. Det er summen av tapet i pluss og minus som utgjør det totale tapet. Du bør ikke lage den ene kabelen ekstra lang for at den skal bli like lang som den andre.

På en annen side, når du parallellkober flere batteri bør kablene mellom batteriene være like lange/tykke.
Victron Multiplus 24/3000/70, Venus GX, BMV 702
Morningstar Tristar MPPT 60
12 stk Fuli 6V/200Ah AGM
Midnite Solar MiniDC sikringsskap

etsvends

Sitat fra: OS på mai 07, 2018, 10:23:21
Sitat fra: etsvends på mai 07, 2018, 10:02:01
Hei jeg har 2 stk 350ah batterier i parallell og skal inn med en batterimonitor, multiplus og div til sommeren.
Shunten til bmv batterimonitor kobles til minuspolen via en 95mm2 kabel. Har forstått viktigheten av at plus/minus kabeler er like lange. Bør pluskablene være lengre tilsvarende avstand fra shunt til batteri? Bør jeg sette på en tilsvarende 95mm2 på pluss?
Hvis det er sikringer på en leder bør den andre da være lengre for å kompensere for ekstra lengde grunnet sikring?
Kablene bør være så korte og tykke som mulig. Det er summen av tapet i pluss og minus som utgjør det totale tapet. Du bør ikke lage den ene kabelen ekstra lang for at den skal bli like lang som den andre.

På en annen side, når du parallellkober flere batteri bør kablene mellom batteriene være like lange/tykke.

Kablene mellom batteriene er like lange. Leste at kablene til inverter feks bør være like for at belastningen på hvert batteri skal bli lik. Kobler pluss til det ene batteriet og minus til det andre batteriet.
2x350ah AGM
355w panel
Victron smart solar mppt 100/50
Bmv-712
Victron multiplus 12/2000-80
Briggs & stratton 1,7kw aggregat

OS

Sitat fra: etsvends på mai 07, 2018, 10:30:19
Sitat fra: OS på mai 07, 2018, 10:23:21
Sitat fra: etsvends på mai 07, 2018, 10:02:01
Hei jeg har 2 stk 350ah batterier i parallell og skal inn med en batterimonitor, multiplus og div til sommeren.
Shunten til bmv batterimonitor kobles til minuspolen via en 95mm2 kabel. Har forstått viktigheten av at plus/minus kabeler er like lange. Bør pluskablene være lengre tilsvarende avstand fra shunt til batteri? Bør jeg sette på en tilsvarende 95mm2 på pluss?
Hvis det er sikringer på en leder bør den andre da være lengre for å kompensere for ekstra lengde grunnet sikring?
Kablene bør være så korte og tykke som mulig. Det er summen av tapet i pluss og minus som utgjør det totale tapet. Du bør ikke lage den ene kabelen ekstra lang for at den skal bli like lang som den andre.

På en annen side, når du parallellkober flere batteri bør kablene mellom batteriene være like lange/tykke.

Kablene mellom batteriene er like lange. Leste at kablene til inverter feks bør være like for at belastningen på hvert batteri skal bli lik. Kobler pluss til det ene batteriet og minus til det andre batteriet.
Ja da bør de være mest mulig lik men med 95mm2 så tror jeg ikke det er så veldig nøye om de er på cm like lange.
Victron Multiplus 24/3000/70, Venus GX, BMV 702
Morningstar Tristar MPPT 60
12 stk Fuli 6V/200Ah AGM
Midnite Solar MiniDC sikringsskap