Startet av Liverpool, juli 05, 2018, 09:44:19

Liverpool

Har AGm batteri med følgende kapasitet:
290 ah : 100 timer
200ah :  10 timer
Stilles regulator inn på 290 el 200?

Jgytterdal@gmail.com

Er dette agm batteri
I så fall bør du finne spesifikasjon på batteriet
(de fleste batterier har en dokumentasjon som stadfester ladespenningen)
Normalt tre forskjellige stadier:
Bulk: batteriene er utladet og er '' sultne'' og tar alt de får
Absorption : batteriene har nådd en viss spenning (typisk 14,4v) ved 20gr.c
Float : også kalt vedlikeholdslading. (typisk 13,8v),nå er batteriet fulladet og vedlikeholdes bare.
Det skal ikke være to forskjellige innstillinger
På batteriet

Men du stiller inn på det som mest harmonerer med forbruk,
Jeg ville stilt inn på 290ah, da det er lite sannsynlig at du har så høyt forbruk som tilsvarer 200ah på 10 timer
Victron Smartsolar 250/100 +150/35<br />MP 24/5000/120/100<br Inmesol 12kw gen set<br />6x350w + 3x270w <br />20kwt lithium 16p7s, Rec Q, Venus GX<br />Wallas 40CC, El stekeovn, <br />a++ kjøleskap,

etsvends

Vil tro dette er for å beregne State of charge (SOC). 290ah er vel mest riktig. Husk å sjekke om regulator er stil lading baser på spenning og ikke SOC. Er vist det som er anbefalt.
2x350ah AGM
355w panel
Victron smart solar mppt 100/50
Bmv-712
Victron multiplus 12/2000-80
Briggs & stratton 1,7kw aggregat

Røilern

Jeg mener at disse 290Ah batteriene er litt for optimistiske. Har du veldig lavt forbruk, 290/100 = 2.9A så kan du vurdere å bruke 290Ah, ellers ville jeg brukt 200Ah.

Uansett er SOC bergeningen på moderate regulatorer ikke spesielt nøyaktige. Selv avansert utstyr som Victron's BMS sliter med å holde kontroll på SOC og resetter seg selv med jevne mellomrom