Hei,

I det siste har aggregatet begynt å jage noe voldsomt når jeg starter det og det er belastning på systemet. Det være seg minimalt eller mye belastning. Når jeg slår av Multiplussen går det på normalt turtall. Jeg pleier å starte aggregatet når batterikapasiteten viser 80% på BMV 600s for å lade batteriene. Når batterikapasiteten nærmer seg 90-95% avtar "jagingen" og Tecen går som normalt.

Hva kan være galt?
230v
Wallas 40cc

Jgytterdal@gmail.com

Dette har jeg vært borti.
Det er en setting som heter current input limit.
Den er ment å tilpasse at Victron ikke trekker mer strøm fra aggregatet en det kan gi.
Du setter mao en ampere begrensning.
Dometic kan gi 2,8kw så vidt jeg husker.
Jeg setter begrensningen på 12A slik at jeg ikke belaster max.

Det forutsetter at du kan logge på Multiplus en fra pc via MK2 usb overgang.
Victron Smartsolar 250/100 +150/35<br />MP 24/5000/120/100<br Inmesol 12kw gen set<br />6x350w + 3x270w <br />20kwt lithium 16p7s, Rec Q, Venus GX<br />Wallas 40CC, El stekeovn, <br />a++ kjøleskap,

2re

Sitat fra: Jgytterdal@gmail.com på juli 20, 2018, 14:02:07

Det forutsetter at du kan logge på Multiplus en fra pc via MK2 usb overgang.

Det har jeg. Lenge siden jeg har koblet meg opp, men da prøver jeg. Takk så lenge😃👍
230v
Wallas 40cc

2re

Sitat fra: Jgytterdal@gmail.com på juli 20, 2018, 14:02:07

Det forutsetter at du kan logge på Multiplus en fra pc via MK2 usb overgang.

Under hvilken fane ligger denne innstillingen?
230v
Wallas 40cc

ThomasR

Under «General». Heter «AC input current limit».
Hjemme: 4500Wp solcelleanlegg
Hytta:
- Cerbo GX m Touch
- 1200 Wp solcellepaneler
- Victron MPPT 100/50
- Victron Multiplus 24/3000/70-16
- Dometic Tec 29 aggregat
- 8,2kWt litium 8p7s LEV50

2re

Sitat fra: ThomasR på juli 20, 2018, 20:15:27
Under «General». Heter «AC input current limit».

Hei igjen,

Da har jeg satt «AC input current limit» til 12A. Den stod tidligere på 9A. Men fremdeles jager Teck'en veldig under lading/belastning.
Kan det være andre parameter som er satt feil? Kan noen her inne sjekke om innstillingene er korrekte om jeg sender fila?
230v
Wallas 40cc

ThomasR

Sitat fra: 2re på juli 21, 2018, 08:44:00
Sitat fra: ThomasR på juli 20, 2018, 20:15:27
Under «General». Heter «AC input current limit».

Hei igjen,

Da har jeg satt «AC input current limit» til 12A. Den stod tidligere på 9A. Men fremdeles jager Teck'en veldig under lading/belastning.
Kan det være andre parameter som er satt feil? Kan noen her inne sjekke om innstillingene er korrekte om jeg sender fila?


Jeg ville heller forsøkt å stille den NED enn opp... Hvor mye effekt kan aggregatet ditt levere kontinuerlig? Forsøk med 7 ampere for eksempel.

Nå kan det selvsagt også være at det er noe helt annet galt... For eksempel noe med turtallsreguleringen i selve aggregatet.
Hjemme: 4500Wp solcelleanlegg
Hytta:
- Cerbo GX m Touch
- 1200 Wp solcellepaneler
- Victron MPPT 100/50
- Victron Multiplus 24/3000/70-16
- Dometic Tec 29 aggregat
- 8,2kWt litium 8p7s LEV50

2re


Jeg ville heller forsøkt å stille den NED enn opp... Hvor mye effekt kan aggregatet ditt levere kontinuerlig? Forsøk med 7 ampere for eksempel.

Nå kan det selvsagt også være at det er noe helt annet galt... For eksempel noe med turtallsreguleringen i selve aggregatet.
[/quote]

Da har jeg prøvd på 7 uten at det ble bedre.
Kontinuerlig effekt på aggregatet er 2,6 kw +/- 5%
Ja, det kan jo kanskje være noe med aggregatet.
230v
Wallas 40cc

Doof

https://www.victronenergy.com/live/multiplus_faq

Her står det en del om bruk av generator.
Jeg har selv tec 29 med victron inverter. Tror ikke jeg har så mye mer en 8.5 A på limit. Tec 29 klarer ikke levere så mye som 12 A konstant!
Mulig du må aktivere weak ac current. Då blir inverteren litt snillere med aggregatet.

ThomasR

Siden det samme skjer selv med en AC limit så lav som 7A, så tror ikke jeg feilen ligger i Multiplusinnstillingene, men i selve aggregatet...

Jeg ville forsøkt å koble en forbruker (omlag 1000-1500W) direkte på aggregatet og testet ut det. Hvis turtallet fortsatt jager opp og ned, så ligger jo feilen garantert i aggregatet.
Hjemme: 4500Wp solcelleanlegg
Hytta:
- Cerbo GX m Touch
- 1200 Wp solcellepaneler
- Victron MPPT 100/50
- Victron Multiplus 24/3000/70-16
- Dometic Tec 29 aggregat
- 8,2kWt litium 8p7s LEV50

etsvends

Sitat fra: Doof på juli 21, 2018, 09:31:55
https://www.victronenergy.com/live/multiplus_faq

Her står det en del om bruk av generator.
Jeg har selv tec 29 med victron inverter. Tror ikke jeg har så mye mer en 8.5 A på limit. Tec 29 klarer ikke levere så mye som 12 A konstant!
Mulig du må aktivere weak ac current. Då blir inverteren litt snillere med aggregatet.

Weak ac gjør at multiplus slipper igjennom strøm med dårlig kvalitet og har vel ikke noe med belastningen av aggregat å gjøre. Tec 29 har vel uansett ren sinus
2x350ah AGM
355w panel
Victron smart solar mppt 100/50
Bmv-712
Victron multiplus 12/2000-80
Briggs & stratton 1,7kw aggregat

2re

Da sluttet plutselig Multiplussen å gi 230v i «On stilling». Kun når jeg kjører aggregat at jeg nå får strøm på systemet ???
230v
Wallas 40cc

Jgytterdal@gmail.com

Det er rart...
Prøv å logge deg på igjen og se om den starter da.
Har opplevd ved et par tilfeller at den har skrudd seg av.
Det jeg gjorde da, var å logge med ve config, og da jeg logget inn startet den opp igjen.
Har ingen anelse om hvorfor....
Victron Smartsolar 250/100 +150/35<br />MP 24/5000/120/100<br Inmesol 12kw gen set<br />6x350w + 3x270w <br />20kwt lithium 16p7s, Rec Q, Venus GX<br />Wallas 40CC, El stekeovn, <br />a++ kjøleskap,

2re

Sitat fra: Jgytterdal@gmail.com på juli 21, 2018, 11:28:06
Det er rart...
Prøv å logge deg på igjen og se om den starter da.
Har opplevd ved et par tilfeller at den har skrudd seg av.
Det jeg gjorde da, var å logge med ve config, og da jeg logget inn startet den opp igjen.
Har ingen anelse om hvorfor....

Gjorde dette, problem solved. Takker👍😃
230v
Wallas 40cc

Jgytterdal@gmail.com

No prob!
Greit å ha strøm til kjøleskapet i varmen!!
Victron Smartsolar 250/100 +150/35<br />MP 24/5000/120/100<br Inmesol 12kw gen set<br />6x350w + 3x270w <br />20kwt lithium 16p7s, Rec Q, Venus GX<br />Wallas 40CC, El stekeovn, <br />a++ kjøleskap,

Jgytterdal@gmail.com

fikk du løst problemet ditt foresten ? med aggregatet?

Jeg så etter på mitt oppsett og jeg har satt limit på 9A, ved nærmere ettersyn.
Det er litt under maksimal belastning som er 2,6kw eller litt over 11A


Victron Smartsolar 250/100 +150/35<br />MP 24/5000/120/100<br Inmesol 12kw gen set<br />6x350w + 3x270w <br />20kwt lithium 16p7s, Rec Q, Venus GX<br />Wallas 40CC, El stekeovn, <br />a++ kjøleskap,

2re

Sitat fra: Jgytterdal@gmail.com på juli 21, 2018, 16:33:59
fikk du løst problemet ditt foresten ? med aggregatet?

Jeg så etter på mitt oppsett og jeg har satt limit på 9A, ved nærmere ettersyn.
Det er litt under maksimal belastning som er 2,6kw eller litt over 11A




Nei, problemet med aggregatet er ikke løst. Satte belastning på det utenom MULTIPLUSSEN, og det jager like mye da. Kontaktet Dometic Norge, og de antydet  feil på stepmotor/sevomotor for gasspådrag. Så det må vel inn på service.
Jeg har nå satt limit tilbake på 9A.
Det som nå er merkelig er at jeg må logge meg inn på Multiplussen hver gang jeg skal slå den på, ellers får jeg ikke slått den på.
Hva kan årsaken til det være? Har lastet inn de tidligere innstillingene jeg hadde, så det er lite trolig at noen av parametrene har endret seg.
230v
Wallas 40cc

OS

juli 25, 2018, 08:21:20 #17 sist endret: juli 25, 2018, 09:25:30 by OS
Sitat fra: 2re på juli 24, 2018, 20:53:54
Sitat fra: Jgytterdal@gmail.com på juli 21, 2018, 16:33:59
fikk du løst problemet ditt foresten ? med aggregatet?

Jeg så etter på mitt oppsett og jeg har satt limit på 9A, ved nærmere ettersyn.
Det er litt under maksimal belastning som er 2,6kw eller litt over 11A



Nei, problemet med aggregatet er ikke løst. Satte belastning på det utenom MULTIPLUSSEN, og det jager like mye da. Kontaktet Dometic Norge, og de antydet  feil på stepmotor/sevomotor for gasspådrag. Så det må vel inn på service.
Jeg har nå satt limit tilbake på 9A.
Det som nå er merkelig er at jeg må logge meg inn på Multiplussen hver gang jeg skal slå den på, ellers får jeg ikke slått den på.
Hva kan årsaken til det være? Har lastet inn de tidligere innstillingene jeg hadde, så det er lite trolig at noen av parametrene har endret seg.
Har du mk2 koblet til Multiplus når den ikke starter? Jeg har det problemet at når jeg kobler til mk2 så skrur Multiplus seg av men den skrur seg på igjen når kobler fra mk2.
Victron Multiplus 24/3000/70, Venus GX, BMV 702
Morningstar Tristar MPPT 60
12 stk Fuli 6V/200Ah AGM
Midnite Solar MiniDC sikringsskap

2re

Sitat fra: OS på juli 25, 2018, 08:21:20
Har du mk2 koblet til Multiplus når den ikke starter? Jeg har det problemet at når jeg kobler til mk2 så skrur Multiplus seg av men den skrur seg på igjen når kobler fra mk2.
Fjernet mk2 fra Multipluss'n og nå  fungerer on/off som det skal. Takker for tipset :D
230v
Wallas 40cc

Erlingd

Jeg hadde samme problem ved at turtallet jaget opp og ned. Jeg fant lekkasje i en av slangene til forgasser. Sjekk om disse er morken osv.

2re

Sitat fra: Erlingd på august 02, 2018, 08:04:28
Jeg hadde samme problem ved at turtallet jaget opp og ned. Jeg fant lekkasje i en av slangene til forgasser. Sjekk om disse er morken osv.

Det skal jeg sjekke, men ville det ikke da ha luktet bensin...?